Есть отдельно стоящее ШРП. По РД 34.21.122-87 : "Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R:
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1 м,
R = 2 м; 5,05-25,25 кПа (0,05 — 0,25 ат) H = 2,5 м, R = 5 м,
для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
до 25,25 кПа H = 2,5 м, R = 5 м;
свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м."
Нужно ли защищать сбросной и продувочный газопровод? То есть высота hx=6,5 м ( 4м -высота труб +2,5 м -защищаемое пространство)
Но в том же РД далее написано:
"Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе
газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и
факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и
аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в
аварийных случаях."
Вопрос существенный, тк от этого зависит длина молниеприемника.
Просмотров: 7502
 
Непрочитано 11.12.2014, 11:37
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Сбросной с ПСК не надо, продувочный надо.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 15:45
#3
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


По молниезащите ШРП смотри чертеж серия 5.905-17.07 СЗК 41.00
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 08:44
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Собственно почему сбросной не надо а продувочный надо. Если сброс газа - является нормальным технологическим режимом и происходит автоматически в произвольный момент времени в зависимости от каких то там скачков давления в трубе - то нужно, тоже самое и с продувкой. Но если и сброс газа и продувка являются регламентными работами то молниезащита не нужна. Поскольку в нормальном режиме работы взрывоопасной зоны там не образуется. А работы во время грозы производить никто не будет.

Я считаю что ШРП вообще не нуждается в молниезащите. Подтверждение своим умозаключениям по вопросу молниезащиты подобных объектов увидел в документике МЕТОДИКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ» Р Газпром 2-6.2-676-2012.
5.2.3.11 Отдельно стоящие наружные установки с толщиной стенки более 4 мм и емкостью менее 200 м3, содержащие горючие и сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, запорно-регулирующая арматура линейной части газопродуктопроводов и технологических объектов КС, нефтегазоконденсатных месторождений и ПХГ не подлежат защите молниеприемниками от ПУМ.
Продувочные свечи, размещаемые вне территории промплощадок (за ограждением промплощадки и на линейной части трубопроводов), не подлежат защите молниеприемниками от ПУМ.

Пусть ШРП сделают из металла 4 мм и не нужен молниеотвод!!!

Цитата:
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
По молниезащите ШРП смотри чертеж серия 5.905-17.07 СЗК 41.00
Если объект газпромовский, хотя чей он может быть еще, то данный чертеж не соответствует требованиям газпромовского СТО Газпром 2-1.11-170-2007 и особенно СТО Газпром 2-1.11-290-2009. В общих указаниях - противоречие, написано про отдельно стоящий молниеотвод, а нарисован совмещенный молниеотвод. Весь ток молнии вводим в шкаф !!! не бред ли? Не делайте так!!!

Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 12.12.2014 в 08:53.
Geniy_Dzydo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Молниезащита ШРП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Молниезащита автостоянки maximdogy Электроснабжение 14 03.04.2013 14:45
Молниезащита второй категории Ольга88 Электроснабжение 19 22.01.2012 22:25
Молниезащита во взрывоопасной зоне класса В-Iг Achek Инженерные сети 7 10.08.2010 16:45
Как выполняется молниезащита в шиферной кровле? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 10 30.12.2009 00:48