| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой вариант армирования правильный ?

Какой вариант армирования правильный ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2017, 09:02 #1
Какой вариант армирования правильный ?
Mr.AS
 
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589

Какой вариант армирования правильный и что еще можете посоветовать

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
вариант.dwg (7.29 Мб, 116 просмотров)

Просмотров: 1996
 
Непрочитано 06.05.2017, 10:20
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Первый.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2017, 10:22
#3
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Я руководствуюсь этим правилом (см.рисунок). Если применительно к вашему вопросу, то смещение в 900мм между верхней и нижней выполняется в первом варианте. Он наиболее грамотный на мой взгляд
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-06 10_17_57.png
Просмотров: 318
Размер:	32.6 Кб
ID:	187563  
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2017, 10:51
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
что еще можете посоветовать
могу посоветовать дать на схеме одной линией. В примечании указать "Стыки стержней условно не показаны. Стыки стержней нижней арматуры располагать в приопорной зоне. Стыки стержней верхней арматуры располагать в середине пролета"
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2017, 11:24
#5
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Еще один вариант. Стык верхней арматуры в сжатой от 1/4 l, а нижней 1/3 l в районе опоры.
Вложения
Тип файла: pdf 1111.pdf (67.8 Кб, 129 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2017, 14:14
#6
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Я руководствуюсь этим правилом (см.рисунок). Если применительно к вашему вопросу, то смещение в 900мм между верхней и нижней выполняется в первом варианте. Он наиболее грамотный на мой взгляд
50 d от куда взяли у меня мах 35 d
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2017, 07:08
#7
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
можете посоветовать
Просто укажите длину перехлеста, 1 и 2 не правильны, т.к. в одном сечении нельзя более 50% стыков располагать.
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2017, 07:22
#8
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Просто укажите длину перехлеста, 1 и 2 не правильны, т.к. в одном сечении нельзя более 50% стыков располагать.
и как мне на чертеже указать (если можно пример) ?

----- добавлено через ~35 мин. -----
Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку должны располагаться вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины перепуска ll, должна составлять не более 50% общей площади сечения растянутой арматуры. У меня в сжатой зоне

----- добавлено через ~2 ч. -----
Всем спасибо (разобрался) !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2017, 09:09
#9
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


На линии ни кто не смотрит, да множество не знает где сжатая\растянутая. По сп нет разницы сжатая или растянутая.
На первом листе "Общие данные" пишите: стыковка столько то диаметров или мм. Можете продублировать, в разрезе покажите на листе армирования ПП. Можно припиской на этом же листе, все равно вопрос стыковки всплывет.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2017, 18:45
| 3 #10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Какой смысл верхнюю сполшняком стелить? Нарезать по 11700/3=3900 мм и расставить над балками.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой вариант армирования правильный ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант? 13Rossoneri Железобетонные конструкции 26 17.06.2016 14:05
какой шифр должен быть у каждого чертежа? где это указано? (ГОСТ, СПДС, ЕСКД) ripeinik Прочее. Архитектура и строительство 29 16.08.2013 13:23
Сравнительный анализ армирования безбалочного перекрытия: сетками VS отдельными стержнями Wakey Железобетонные конструкции 2 29.05.2013 06:32
Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ? Рашов Лира / Лира-САПР 3 16.08.2012 03:19
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? roma1187 Металлические конструкции 9 19.12.2011 09:08