| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.06.2017, 17:52 | #1 | |
Устройство стыка каркасов буронабивных свай в условиях сейсмики
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 14.06.2017
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2365
|
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Думаю жизнеспособен. В сесмическом СП запрет на такие швы распространяется на элементы каркаса, т.е. в стенах вроде как уже можно. Не думаю что свая является элементом каркаса, тем более что стык Вы расположили ниже условной глубины анкеровки сваи в грунте. Спорить с Заказчиком по таким мелочам не стоит, тем более велика вероятность вопроса от эксперта.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
вот узел у вас отличный, но это ведь просто цельнотянутый образец, верно?...
приварка кольца 120мм к одной арматурине ничего не меняет, усилия все равно перетекают через запрещенный тип шва. шов этот хреновый, усилия передаются не равномерно и не центрировано. другое дело приведенный пример, любо дорого посмотреть!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальный диаметр буронабивных свай? | dkss | Основания и фундаменты | 36 | 29.05.2019 09:21 |
Расчет и устройство буронабивных свай по технологии ТИСЭ | Schmurgeff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.03.2015 17:35 |
Демонаж буронабивных свай (разбуривание, выбуривание, извлечение) | Денис Юрьевич | Железобетонные конструкции | 12 | 22.01.2015 08:24 |
фактический расход бетона буронабивных свай | Al-novo | Основания и фундаменты | 16 | 09.03.2013 13:14 |
Устройство фундаментов в сложных геологических условиях - возможность замачивания (защита от верховодки) | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.09.2011 23:08 |