| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.08.2017, 13:38 | #1 | |
Поперечная конструктивная арматура в подпорной стене толщиной 600 мм.
Конструктор
Владивосток
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 1490
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849
|
Цитата:
А так, плоские каркасы с нужным шагом по длине стенки, с продольными стержнями, соединяемыми с вертикальными стержнями стенки. Поперечная арматура в вертикальных элементах должна исключить выпучивание вертикальных стержней, тут надо подумать как законструировать.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 06.08.2017 в 13:58. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Ух ты, а в стене толщиной метр шпильки из d20 должны быть??
Если волнуетесь за жёсткость арматурного каркаса, поставьте их почаще. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Виkтор, это подпорная стена, арматура растянута, выпучивание не предполагается |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849
|
И то верно, в сжатой зоне усадочная арматура. Тогда тем более никаких проблем - плоские каркасы в плоскости XY снимают вопрос.
Вопрос с конструктивными требованиями к шпилькам (14мм при b=600) по-прежнему открыт и лично меня немного смущает
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как Мономах подбирает арматуру в подпорной стене? | stiukron | Мономах | 2 | 01.08.2017 10:44 |
Поперечная арматура при расчете оболочки в разделе трещиностойкость. | Vlad_2013 | SCAD | 2 | 11.07.2014 10:41 |
Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения | Дрюха | Железобетонные конструкции | 50 | 11.02.2014 17:38 |
Поперечная арматура в балках | Кружева | Железобетонные конструкции | 28 | 16.12.2013 16:28 |
Кто знает почему при продавливании Fb,ult > Fsw,ult поперечная арматура не может нести больше чем бетон? | jula89 | Железобетонные конструкции | 23 | 16.11.2013 19:46 |