| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.08.2017, 17:08 | #1 | |
Проектные решения. Есть ли разница несущей способности конструкций на верхних и нижних этажах?
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 2907
|
|
||||
Civil Engineering, Bridge design Регистрация: 28.08.2016
Estonia
Сообщений: 30
|
Цитата:
Вам заплатили 3 копейки за "расчет". Ну вы и рассчитали максимальное усилие, и согласно ему сделали однотипное армирование. Если заказчик хочет сэкономить денег, то пусть ими делится. А точнее заказывает РД, и там четко пересчитают и "оптимизируют". |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 5
|
Дело как раз в том что РД мы и заказали, и заплатили явно не 3 копейки. Наша компания достаточно большая, и почему-то подобных проектов большинство. Подскажите, пожалуйста, а каким образом можно проверить проектантов по этому вопросу? Как понять что расход арматуры максимально оптимизирован?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
ну как вариант, заплатить еще 3 копейки другому проектировщику, который сделает проверочный расчет.
более дешевый способ - спросить самого исполнителя РД, почему же так, и запросить с него расчет требуемого армирования в колонне 1 этажа и в колонне предпоследнего этажа (интересно, как он будет выкручиваться ) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Все же пилоны или колонны?
Есть минимальный процент армирования, а кроме того на верхних этажах бывает и много большее армирование колонн, чем на нижних. И кроме того, вы конструктор, или по каким критериям собираетесь оценивать работу? Ну а если не устраивают проектные решения - тогда еще вопрос - специалисты свои или аутсорс? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Потомучто гладиолус! И почему должна быть разница?
Никакой разницы быть не должно. Особенно, если монолит. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Развели тут...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 5
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
На последних этажах обычно случай больших эксцентриситетов (малая N при большом M), что приводит к тому, что колонна работает не как сжатый элемент, а изгибаемый из-за чего армирование существенно увеличивается.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Почти любые решения можно еще оптимизировать. Если бы за сэкономленные средства заказчика что-то возвращалось проектировщику... Но ведь такая детальная проработка очень трудоемкая, да и может привести к пересортице и путанице. Стройте секции "типовые", многократно проверенные и построенные, оптимизированные. Если есть обратная связь с проектировщиками, то это возможно. |
|||
|
||||
Перемена сечения экономически обоснованной была бы только при 18ти этажах. При других этажностях на перемене сечения выиграете копейки по бетону, но проиграете в арматуре, технологичности, сложности проекта.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Зависит от моментов, у меня такое было при больших пролетах (от 9-10 метров). В обычных условиях (пролет до 6м, нагрузки стандартные) случай больших эксцентриситетов только на последнем этаже. |
||||
|
||||
Цитата:
А это уже похоже на отмазку. Исполнители ведь должны уметь читать результаты расчета, выдаваемые расчетчиком.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 24 | 07.12.2016 09:48 |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Нужны интересные решения для конструкций на гребне земляной плотины. Есть идеи? | Владислfrfffffff | Архитектура | 1 | 23.12.2012 02:32 |
Расчет несущей способности конструкций утеплителя | petruchiou | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.11.2012 10:13 |