Хочу достроить у себя небольшую лоджию. Выход на нее планируется со второго этажа. Под ней будет небольшая веранда.
Хочу сделать все это следующим образом: Залить ленточный фундамент - сделать выпуски под колонны. Потом залить круглые колонны и поверх них залить ж/б плиту. Потом на верх плиты установить металлические колонны и на эти колонны "установить" крышу. С западной стороны проемы на первом и втором этаже будут заполнены пеноблоком, с северной и восточной стеклопакеты.
Можно ли для такой маленькой лоджии использовать колонны диаметром 200 мм. с 4 прутками арматуры 12 мм. внутри?
Также интересует можно ли не устанавливать колонну внутри этой Г образной плиты (см. вложенный PDF)?
Буду очень благодарен за помощь.

Вложения
Тип файла: pdf 08.08.17.pdf (6.9 Кб, 62 просмотров)

Просмотров: 1490
 
Непрочитано 09.08.2017, 10:29
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Может проще стальные трубы?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 11:15
#3
Ded_M03ay


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195


А чем проще? Думал с бетонными будет легче плиту завязать?
Ded_M03ay вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 17:36
1 | #4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Можно ли для такой маленькой лоджии использовать колонны диаметром 200 мм. с 4 прутками арматуры 12 мм. внутри?
При высоте колонны 3 м, бетоне класса В25, арматуре класса А500С такая колонна выдержит 10 тонн центрально приложенной нагрузки. Как вы добьетесь качества бетона, укладываемого в такую узкую опалубку - ваше дело. (В больших зданиях такие тонкие колонны не применяют без специальной огнезащиты.)

Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Также интересует можно ли не устанавливать колонну внутри этой Г образной плиты (см. вложенный PDF)?
В принципе - можно. Но расчет жб плиты должен сделать опытный инженер.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 19:03
#5
Ded_M03ay


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
При высоте колонны 3 м, бетоне класса В25, арматуре класса А500С такая колонна выдержит 10 тонн центрально приложенной нагрузки. Как вы добьетесь качества бетона, укладываемого в такую узкую опалубку - ваше дело. (В больших зданиях такие тонкие колонны не применяют без специальной огнезащиты.)
Правильно ли я Вас понял - основной вопрос к такому диаметру колонны - это проблема с заливкой бетона во внутрь, а не несущая способность?

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В принципе - можно. Но расчет жб плиты должен сделать опытный инженер.
Увы но среди знакомых проектировщиков никого опытного в части ж.б. нету.
Перечитав разные сайты с рекомендациями пришел к следующему выводу:
1. Толщина плиты 15 см.
2. Армирование верхнее и нижнее арматурой д10 с шагом 200 мм. Если честно не очень понимаю зачем нужно верхнее армирование (насколько я понимаю на растяжение работает низ плиты) но в многих примерах для частных домов оно есть так что решил тоже сделать. Если кто то объяснит был бы благодарен (для общего развития )
3. По контуру плиты будет сделан "венец" или как он правильно называется. Типа такого

Вопрос - Вам как инженеру глаза ничего не режет? (Я понимаю что нужно делать расчет, но я сам тоже инженер-проектировщик (ВК) и понимаю что есть вещи которые для специалиста видно и без расчета (исходя из опыта)).
Ded_M03ay вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 22:27
1 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
основной вопрос к такому диаметру колонны - это проблема с заливкой бетона во внутрь, а не несущая способность?
да
Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
1. Толщина плиты 15 см.
2. Армирование верхнее и нижнее арматурой д10 с шагом 200 мм.
сойдет
Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
не очень понимаю зачем нужно верхнее армирование
оно нужно, если плита многопролетная, тогда на промежуточных опорах растянутой оказывается верхняя зона.
Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
По контуру плиты будет сделан "венец"
его сделать, верхнюю сетку убрать, среднюю колонну убрать.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 11:40
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Вопрос - Вам как инженеру глаза ничего не режет? (Я понимаю что нужно делать расчет, но я сам тоже инженер-проектировщик (ВК) и понимаю что есть вещи которые для специалиста видно и без расчета (исходя из опыта)).
Мне режет глаза отсутствие у вас проекта, выполненного грамотным инженером. Вот он и определит толщину плиты, армирование, класс бетона, наличие контурных балок и т.д. (Вы эти балки почему-то называете венец - это термин из деревянных конструкций).
На форуме не проектируют и вообще не работают. Форум - это что-то типа курилки на стройке или в проектной фирме. Ну не работают в курилках и не учатся! Здесь могут посоветовать НОРМЫ, спец литературу, назовут к кому из опытных и авторитетных спецов можно обратиться за консультацией, но не более того.
У вас маленькая пристройка, но вы почему-то упорно хотите сделать ее в жбк. Воля ваша. Но железобетон требует очень внимательного и грамотного к себе отношения. ЖБ хорош только в опытных руках.
Вам в раздел форума "Поиск исполнителей". Напишите заявку и нанимайте специалиста.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 19:18
#8
Ded_M03ay


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да

сойдет

оно нужно, если плита многопролетная, тогда на промежуточных опорах растянутой оказывается верхняя зона.

его сделать, верхнюю сетку убрать, среднюю колонну убрать.
Большое Вам спасибо за помощь.


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
На форуме не проектируют и вообще не работают. Форум - это что-то типа курилки на стройке или в проектной фирме.
Ну на форуме так же спрашивают советов. Правильно? Лично я не вижу в этом ничего плохого. Сам постоянно отвечаю по мере наличия свободного времени по части ВК.
Ded_M03ay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите подобрать правильный диаметр ж/б колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подобрать диаметр стального каната с учетом силы трения? инна17 Технология и организация строительства 30 19.06.2017 21:01
Помогите подобрать толщину металла grayfitch Металлические конструкции 13 28.10.2014 15:15
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать конструкции для производственного здания Inertial Архитектура 3 28.03.2010 15:12
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06