Непрочитано 09.06.2015, 07:25 #1
Сколько заложить кабеля на на ввод в ТП или РП
_Антон_8813
 
Регистрация: 09.06.2015
Сообщений: 3

Проектирую кабельную линию 6кВ, КЛ выходит из ТП с габаритами 8,5м на 13м, вопрос в том сколько кабеля заложить на ввод и подключения в самой ТП так как там никто не был не понятно где находится ячейка, от которой отходит кабельная линия.
Просмотров: 2392
 
Непрочитано 09.06.2015, 08:22
#2
Phenix_8


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 4


Я бы на всякий случай взял взял по больше, метров 30

----- добавлено через ~1 ч. -----
Или даже 50
Phenix_8 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 00:03
#3
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Если не известно где ячейка, то полупериметр помещения + подъем или спуск (смотря что у вас - земля или воздух)+ 1м. на разделку кабеля (последнее не факт, у сметчиков свои нормы на разделку кабеля).
Palomnic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сколько заложить кабеля на на ввод в ТП или РП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли делать ввод кабеля в щиток без гофры? Bolzin_AN Электроснабжение 7 27.04.2015 15:02
Ввод оптического кабеля в стену из сэндвич-панели Tunasik Инженерные сети 2 04.08.2014 10:05
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Ввод кабеля через слуховое окно. по какому ГОСТУ? Наталья_12 Прочее. Отраслевые разделы 18 14.07.2010 16:12
Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли? Johnsay Электроснабжение 22 25.03.2010 12:10