Непрочитано 18.02.2016, 13:05 1 |
У кого какой алгоритм проектирования электроснабжения?
vorobuszek
 
Пожарная Безопасность
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 10

Здравствуйте, определил для себя следующий алгоритм электроснабжения и освещения. Кто бы что добавил или убавил?:

1. Анализ потребителей и расчёт электрических нагрузок
2. Определение необходимой мощности
3. Выбор места расположения источника электроэнергии
4. Расположение электрооборудования
5. Выбор групп электрооборудования
6. Светотехничские решения, расчёты и расстановка оборудования
7. Выбор групп осветительных приборов
8. Прокладка кабелей и проводов
9. Выбор кабелей и выбор коммутационных аппаратов по номинальным параметрам
10. Расчет токов короткого замыкания и выбор коммутационных аппаратов
11. Расчет и выбор УЗО
12. Расчет потери напряжения
13. Расчёт заземляющего устройства
14. Разработка основоной и дополнительной системы уравнивания электрический потенциалов
15. Расчет устройств молниезащиты
16. Оформление Пояснительной Записки
17. Оформление планировок оборудования
18. Оформление принципиальной схемы электроснабжения
19. Оформление расчетных схем и таблиц
20. Оформление узлов блоков
21. Спецификация
Просмотров: 10197
 
Непрочитано 29.02.2016, 23:11
#21
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,350
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Любопытства ради...
Vova, для чего на концах арматурин белые шарики? Неужели для предотвращения травм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарики.JPG
Просмотров: 120
Размер:	69.6 Кб
ID:	166263  
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 23:54
#22
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
Любопытства ради...
Vova, для чего на концах арматурин белые шарики? Неужели для предотвращения травм?
Торчащую арматуру действительно закрывают от травм пластиковыми колпачками. Но здесь другое. Называется Slab bolster. Предназначен чтобы приподнять нижний ряд арматуты относительно опалубки. У вас должно быть нечто похожее
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SLAB BOLSTER.jpg
Просмотров: 100
Размер:	13.8 Кб
ID:	166266  
Vova вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 12:15
#23
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Выбор кабелей вперед расчетов это все верно, выбрал кабели расчеты нафиг))))
А что ты хочешь расчитать пока не выбрал кабель? сопротивление первичной сети? вперёд профессор!
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 12:41
#24
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
А что ты хочешь расчитать пока не выбрал кабель?
да много чего, и делается разом. в одной нормальной таблице экзель
kifa вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 17:03
#25
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
да много чего
Удиви. И что же он у тебя считает без выбранного заранее сечения кабеля?
сам пользуюсь таким вот алгоритмом каменного века, но без сечения ещё ни чего рассчитать не могу =(
Вложения
Тип файла: xlsx Потери напряжения в линии.xlsx (408.6 Кб, 46 просмотров)
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 17:27
#26
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
Удиви. И что же он у тебя считает без выбранного заранее сечения кабеля?
сам пользуюсь таким вот алгоритмом каменного века, но без сечения ещё ни чего рассчитать не могу =(
сначала мощности-потом токи (для этого же сечение не надо?, далье аппараты защиты ну а потом уже кабель подбирать. а уж при подборе в экзеле сделать чтобы проверялось все особых проблем нет
kifa вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 18:31
#27
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
дальше аппараты защиты ну а потом уже кабель подбирать.
При выборе аппаратов защиты руководствуются токами КЗ. А как ты их без сечений считаешь я ХЗ. Вообще для первого приближения нужно знать ток, несомненно. Таким образом можно разве что предложить в алгоритм добавить пункт 8а) расчёт токов нагрузки. Но я в свой Excel ввожу только параметры нагрузки и линии, и тихим сапом подбираю сечение и по алгоритму действий даже как то не задумывался ранее. Но думаю штука полезная, например для методичек в какие либо институты.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 18:47
#28
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
При выборе аппаратов защиты руководствуются токами КЗ.
ток нагрузки-ток теплового расцепителя-минимальное сечение кабеля-ток кз-отсечка-проверка
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:42
#29
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Поддерживаю мнение kifa.
Самым слабым местом в цепи должен быть не кабель, а аппарат защиты. Кабель можно спокойно определить потом .
Как показывает практика, если кабель считают с учетом потерь, то его сечение автоматически выходит намного больше чем минимально требуется по расчетным токам нагрузки и защиты.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Не знаю как Вы, но я как и kifa сначала подбираю под параметры нагрузки аппарат защиты, а потом уже под аппарат защиты подбираю кабель.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2016, 16:19
#30
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
если кабель считают с учетом потерь, то его сечение автоматически выходит намного больше чем минимально требуется по расчетным токам нагрузки
Не всегда, все зависит от длины кабеля
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > У кого какой алгоритм проектирования электроснабжения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
какой тип здания лучше принять для дипломного проектирования? Сидорчук Валерій Разное 6 09.02.2010 15:03
Какой программы Вам не хватает для упрощения процесса проектирования? a_s_tsurkan Разное 62 01.11.2009 12:34
Какой СНиП применять для проектирования школ? 21-01-97* или 2.01.02-85* engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.10.2009 18:59
У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов? SerStar Железобетонные конструкции 84 01.06.2009 14:12
Какой САПР наиболее удобен для проектирования трубопроводных Paragraf Инженерные сети 24 10.01.2008 13:47