Непрочитано 20.02.2016, 02:07 #1
Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока
newrafael2015
 
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29

Господа проетировщики помогите придти к правильному решению.
В ПУЭ Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Таблицы 1.3.4-1.3.5 в названии таблице написано для проводов
Таблицы 1.3.6-1.3.7 в названии таблице написано для кабелей
Вопрос в следующем:
ВВГнг смотреть надо по таблицам 1.3.6-1.3.7??? я смотел так, пока мне не позвонил один проектировщик и не сказал что он смотрит по таблицам 1.3.4-1.3.5. Я в замешательстве
И еще 1 вопрос:
ТП 10/0.4 . Расчетная мощность Sp=174 кВА . По какой формуле выбрать сечение кабеля??
Извините конечно за глупые вопросы ...
Просмотров: 5239
 
Непрочитано 20.02.2016, 11:42
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Давно уже в ГОСТы а не в ПУЭ смотреть надо
kifa вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2016, 13:22
#3
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


надо смотреть не пуэ, а гост по электропроводкам. внимательно, со всеми комментариями, а не просто табдицы
по ТП, сначала смотреть ТУ. нередко, если проходная, 3*240 без вариантов.
solar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2016, 17:57
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Не соглашусь. О каких конкретно ГОСТ-ах Вы говорите, может я чего не знаю?

Последний раз редактировалось Jоhnny, 20.02.2016 в 21:01.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 20:26
1 | #5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 01:13
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ок, ок, убедили, про МЭК-овский стандарт как-то прохлопал, ГОСТ Р 50571.15-97 который был до него ничего не говорил о токовых нагрузках. А вот про ГОСТ 31996-2012 можете даже не говорить. Я его кстати даже упоминал сначала, потом отредактировал и удалил. Считаю что этот ГОСТ относится непосредственно к кабельным изделиям, грубо говоря он не для выбора проводников при разработке проекта, а для завода-производителя, который должен выпускать продукцию соответствующего качества. Да, там есть указания по эксплуатации, да, что-то там допускается (я имею в виду таблицы с токами) но опять же считаю что это для эксплуатационщиков. Потом таблицы, приведённые там, для кабелей не содержащих галогенов, т.е. с индексом HF я так понимаю, ну и сшитый полиэтилен. То есть это ТУ на производство определённых конкретных кабелей.
Да, и просьба, давайте отвечать предметно, а не абстрактно, а то двое отписались что по ГОСТ-ам, и оба молчат как партизаны
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 08:51
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Да, и просьба, давайте отвечать предметно, а не абстрактно, а то двое отписались что по ГОСТ-ам, и оба молчат как партизаны
Были где то разъяснения, что ПУЭ в части токовых нагрузок устарело. Сходу не нашел просто.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 12:13
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Найдите, если не сложно, нужно чтобы быть в теме.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 08:30
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

С 01.01.2013 г. введен в действие ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электропроводки». В указанном стандарте в полном объеме отражены вопросы прокладки кабелей напряжением до 1 кВ в земле, в том числе в трубах.
В стандарте учтены современные условия прокладки кабелей с учетом возросшей плотности застройки, стоимости землеотведения и других тенденций.
В частности, указанный стандарт предусматривает возможность прокладки до 20 кабелей в траншее с касанием кабелей (труб).
С выходом указанного стандарта указания главы 2.3 ПУЭ 6-го изд. в этой части следует рассматривать, как устаревшие.
В развернутом виде с необходимыми комментариями вопросы выбора кабелей напряжением до 1 кВ при прокладке в земле приведены в сборнике информационных материалов № 1, 2011 г. Московского института энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ), разработчика ГОСТ Р 50571-5-52-2011.

Скан ответанасчет госта на кабели и ПУЭ не могу найти в своем бардаке после переустановки системы
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 17:13
#10
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Скан ответанасчет госта на кабели и ПУЭ не могу найти в своем бардаке после переустановки системы
Ответ был в "Новостях Электротехники". Вот ссылка на веб-версию: http://www.news.elteh.ru/aq/aq_81.html
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 06:07
#11
nauczyciel

инженер-электромеханик
 
Регистрация: 15.06.2012
Екатеринбург
Сообщений: 5


Смотреть нужно туда, куда ТЗ предусмотрено. Если в ТЗ написано выполнить по ПУЭ - нужно выполнять по ПУЭ, если по ГОСТ - то по ГОСТ, если по СТО (ФСК, например) - то по СТО.
nauczyciel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Выбор трансформатров тока Клаус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2013 10:04
как получить распределение плотности тока, тепловых полей и напряжений в GaN yur08 ANSYS 2 09.03.2012 08:23