Непрочитано 23.12.2010, 11:31 #1
Выбор утеплителя для крпичной стены
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Добрый день! Посоветуйте какой утеплитель выбрать для кирпичной стены.
380/утеплитель/120. 380 - черновая кладка с выпусками кладочных сеток, 120-лицевая кладка, которая будет выполняться после закрепления утеплителя. Экструдированный пенополистирол - дорогой и не дышит, минплита оседает со временем, ППЖ - чуть дешевле пнополистирола. По цене хороша минплита П-125, но наверно она тоже "оседает"
Просмотров: 7367
 
Непрочитано 23.12.2010, 12:02
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,736


Любая минплита со временем будет оседать, просто более жесткая будет оседать медленнее. Надо иметь в виду, что в такой конструкции с облицовочным слоем минплиту надо вентилировать через продухи в облицовке, т.е. нужна еще и воздушная прослойка, иначе будет намокание утеплителя от водяных паров из внутреннего воздуха (особенно в зимний период). Эта тема неоднократно обсуждалась на форуме. В случае с пенопластом можно обойтись и без вентиляции, но, для гарантии, нужен расчет на паропроницание. Причем абсолютно недопустимо выпускать арматуру из черного металла в утеплитель - она быстро проржавеет от влаги. Обычно пользуются стеклопластиком. И вообще, не худо бы знать, для какого региона, типа конструкции и назначения помещения проектируется стена, а то можно такого насоветовать...
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 23.12.2010, 12:04
#3
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Никакой. Изначально порочное и неудачное решение.
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 13:43
#4
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение


Никакой. Изначально порочное и неудачное решение.
А в чем порочность? Поясните пожалуйста. Здание АБК 3-х этажное. Место -Нижегородская обл.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 13:52
#5
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


какой срок службы у мин.плиты?как ее потом менять?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 13:56
#6
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
какой срок службы у мин.плиты?как ее потом менять?
http://www.specdrom.ru/historica-bac...teristiks.html пишут 70 лет
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 14:20
#7
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Никакой. Изначально порочное и неудачное решение.
+1 - F0xik считайте цену лицевой кладки, с работой и связями - точно дороже шпаклевки и окраски, а расходы на пенополистирол теже, замена на плотный базальт ненамного дороже.

а так - щель 20мм у наружного кирпича обязательна, у цоколя по ватой и кирпичом цинковый отлив, с выпуском, связи цинкованные, чтоб без просадки ваты - выпускать не отдельные проволочки, а кл.сетку всей шириной, через 4 ряда.

кстати о секасе

Последний раз редактировалось maxara, 23.12.2010 в 14:27.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 14:30
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


http://www.uteplit.ru/minplita.html - а вот тут пишут про 20-25. кому будем верить?

блоки супер. таких еще не видел
Offtop: по технологии наверное стену только шпаклеватьнадо. но нащи умельцы выложат по Ц/П раствору, криво, с мостиками холода и т.д.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 15:02
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,736


Не надо путать срок службы и срок, в который материал не теряет своих заявленных свойств. Через 25 лет теплопроводность минплиты сильно упадет, но сама она будет продолжать стоять. Ушлые производители этим пользуются и пытаются внушить что, якобы, минплита простоит 70 лет в первозданном виде.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 16:28
#10
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Со сроками разобрались Насчёт ушлых производителей согласен что ж выбрать то всё таки? Колодезную кладку с пеноплэксом?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 16:34
#11
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


давайте мы Вам вент фасад с какой-нибудь дешевой облицовкой смонтируем ?
тем более в НН области ))
ser_G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 18:54
#12
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
давайте мы Вам вент фасад с какой-нибудь дешевой облицовкой смонтируем ?
тем более в НН области ))
угу, а потом пожарник будет поджигать зажигалкой мембрану тувек и морщиться))))
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 20:22
#13
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
блоки супер. таких еще не видел
Offtop: по технологии наверное стену только шпаклеватьнадо. но нащи умельцы выложат по Ц/П раствору, криво, с мостиками холода и т.д.
Offtop: они с одной центральной перемычкой - их просто расщепит, как сухое полено - или морозом и паром, или нагрукой от перекрытия, хотя для летне-дачного действительно самое то

Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
что ж выбрать то всё таки? Колодезную кладку с пеноплэксом?
чтоб еще больше усугубить проблему ? роквел со шпаклевкой и окраской выбрать.
...если без кирпича на фасаде никак, сделать отдельно листы по сеткам, зазору и вате - с аксонометрией - чтоб строители уже никуда не отвертелись
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 00:57
#14
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


сделать отдельно листы по сеткам, зазору и вате - с аксонометрией -----
не понял....
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2010, 07:22
#15
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ну что непонятного?
<...> Мат /kpblc/ знающих строителей назрисовать в аксонометрии как это должно быть. подробно, не план и сечение, а аксонометрию этого вида

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.12.2010 в 09:28.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 08:27
#16
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение


ну что непонятного?
знающих строителей назрисовать в аксонометрии как это должно быть. подробно, не план и сечение, а аксонометрию этого вида
Если я правильно понял, - утеплитель в 3 слоя и все с перехлёстом?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.12.2010 в 09:28.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 02:47
#17
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


как в проспектах рисуют 3д пирог стены - такуюже схему, но с размерами зазора, марками и рядность сеток - и этот лист включить в состав проекта, тогда точно не отвертятся...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 09:15
#18
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 739


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
а потом пожарник будет поджигать зажигалкой мембрану тувек и морщиться))))
Уверен, ser_G запроектирует вам фасад без тувека... У меня больше доверия к вентфасаду, нежели к чудо-блокам (сколько они-то стОят?)
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 09:54
#19
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Уверен, ser_G запроектирует вам фасад без тувека

точно! я уже давно убежден, что это вредный элемент в конструкции вент.фасада )
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 17:24
#20
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


лучшее решение уходить от "недолговечных" утеплителей. Если у вас облицовка кирпич, то, думаю, основным материалом ограждающей констуркции мог бы быть эффективный блок из керамзитобетон или аналог. В добавок и работ меньше на возведение и монтаж и плюс долговечность.
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выбор утеплителя для крпичной стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. Scorpio_1986 LISP 11 30.06.2009 15:43