Непрочитано 16.11.2011, 22:36 #1
как закрепить "стульчик" на бетонной несущей колонне?
u4enik.22
 
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 1

как закрепить "стульчик" на бетонной несущей колонне, учитывая что на этот "стульчик" будeт монтироваться двутавровая балка, а на нее уже жб плиты, и на колонне нет никаких закладных?
Просмотров: 20836
 
Непрочитано 17.11.2011, 11:20
#2
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Колонну взять в металлическую обойму, стульчик крепить к обойме.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 19:42
#3
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Колонну взять
Не колону взять, а взять, да и обратиться к конструкторам. Даже ученик должен понимать, в чьей компетенции такие вопросы.
 
 
Непрочитано 17.11.2011, 19:55
#4
kmo_3gecb


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 146


Doka, а чем Вам вариант Evgeniy_73 не понравился?
kmo_3gecb вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 20:05
#5
Doka


 
Сообщений: n/a


Это мне напоминает интермедию Карцева и Ильченко;
- Доктор, я в этом уже не могу ходить!
- Здесь поликлинника...
- Я понимаю. Но что он здесь написал? Это "Р", а это "Ш"?
Цитата:
Сообщение от kmo_3gecb Посмотреть сообщение
Doka, а чем Вам вариант Evgeniy_73 не понравился?
Мне не понравилось, что человек не понимает куда он зашёл. Это, между протчим, ветка "Архитектура". С таким же успехом он мог обратиться к участковому врачу. Уровень знаний в конструкциях примерно одинаковый.
Извиняюсь, уже переместили.
 
 
Непрочитано 17.11.2011, 20:56
#6
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Просверлите колонну, обрубите бетон кольцом, насуйте арматуры и организуйте консоль. Ну стандартные же решения есть! До интернета доползли, до библиотеки ни как?
Экс вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 22:11
#7
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Хоть я и не ДОКа, но отвечу на вопрос.
Не устраивает вариант Евгения73 тем, что не нужно отсебятиной заниматься.
Конструктора пусть нагрузки собирают и считают полку и предусматривают закладные.
Что-то мне подсказывает, что "Мы это слепили из того, что было".
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 23:09
#8
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Хоть я и не ДОКа, но отвечу на вопрос.
Не устраивает вариант Евгения73 тем, что не нужно отсебятиной заниматься.
Конструктора пусть нагрузки собирают и считают полку и предусматривают закладные.
Что-то мне подсказывает, что "Мы это слепили из того, что было".
Закладных в колонне нет. Что-то мне подсказывает, что это реконструкция, поэтому колонну всяко усилять прийдется, самый простой вариант - металлическая обойма, ну а к ней - опорный столик.
"Просверлите колонну, обрубите бетон кольцом, насуйте арматуры и организуйте консоль. Ну стандартные же решения есть! До интернета доползли, до библиотеки ни как?"
Посмотрите хотя бы серии по ж/б колоннам (1.020, 1.420) - и как вы сумеете насовать арматуру для устройста консоли?
Дока, не надо хамить не на базаре

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 17.11.2011 в 23:25.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 06:11
#9
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Дока, не надо хамить не на базаре
Это не я хамлю, это М.М. Жванецеий так пишет.
Интересно, обойма на что-то опирается?, И прямо торцами? Это какое же будет давление под торцами уголков?
 
 
Непрочитано 18.11.2011, 07:05
#10
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Интересно, обойма на что-то опирается?, И прямо торцами? Это какое же будет давление под торцами уголков?
Будете обоймы отрицать чтоли? Evgeniy_73 предложил самое простое и надежное решение. Хотя вариантов может быть уйма
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 07:29
#11
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Евгений73.
Самые простые (легкие) решения не всегда есть правильные.
То, что в данном случае идет речь о реконструкции - Кто бы сомневался.
Я недаром сказал про сбор всех нагрузок, после чего ваять обоймы.
Все-таки речь идет об узле, на который будет перенесена нагрузка с двутавра, который воспримет нагрузку от ж/б плиты.
Что на ж/б плите будет?
Может антресоль на которой складской офис сядет, а может промышленное об-е установят....
Я не в курсе.
Сколько таких точек опор?
Ничего же нет.
Какая плита? Наверняка самопально лить будут.
Поэтому и сказал, что нужен точный расчет с учетом всех нагрузок, а не советы на абы как.
И если автор темы задает такие вопросы и не дает полной информации, то видимо он или не владеет полной картиной, или никогда с подобным не сталкивался.
Да и обойма не решает полностью задачи в данном случае, хотя на первый взгляд это самое просто решение без разрушений существующей конструкции.
Так что без обид Евгений, если чем-то задел - сори.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 08:44
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не зная броду не лезь в воду.Не зная нагрузок не давай советов.
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 09:01
#13
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Мне не понравилось, что человек не понимает куда он зашёл. Это, между протчим, ветка "Архитектура". С таким же успехом он мог обратиться к участковому врачу. Уровень знаний в конструкциях примерно одинаковый.
А это разве не хамство?

Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
нужен точный расчет с учетом всех нагрузок, а не советы на абы как
А разве я говорил, что нужно делать без расчетов?

"Интересно, обойма на что-то опирается?, И прямо торцами? Это какое же будет давление под торцами уголков?" - Есть альбомы по усилению, там в принципе дано решение - называется установка двусторонних распорок.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 15:17
#14
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
и как вы сумеете насовать арматуру для устройста консоли?
Четыре дырочки можно провертеть в любой колонне. И даже 6! И у любой колонны всегда есть
слой бетона до арматуры, значит можно и кольцо вырубить. А где сверлить - легко сориентироваться когда бетон обрублен.. Прибавьте к этому еще и внешнее арматурное сварное кольцо - какого рожна еще? Я ж не предлагаю рельсу в колонну совать.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 15:30
#15
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Согласен с ЭКС... А так же можно к несущей арматуре привариться, можно обойму упереть в фундаменты, книги по этой теме есть....
Все можно пересчитать и варианты подобрать приемлемые... это я как джедай говорю))))))))
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 15:31
#16
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Четыре дырочки можно провертеть в любой колонне. И даже 6! И у любой колонны всегда есть
слой бетона до арматуры, значит можно и кольцо вырубить. А где сверлить - легко сориентироваться когда бетон обрублен.. Прибавьте к этому еще и внешнее арматурное сварное кольцо - какого рожна еще? Я ж не предлагаю рельсу в колонну совать.
Просверлить не проблема. Ну насуете арматуры и что? За счет чего она будет держаться в теле колонны?
Лучше уж так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: консоль.jpg
Просмотров: 816
Размер:	62.7 Кб
ID:	69778  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 15:37
#17
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Ну насуете арматуры и что? За счет чего она будет держаться в теле колонны?
Лучше уж так:
Не лучше. А то, что Вам неведомы способы анкеровки арматуры - не означает, что неведомы ни кому. Мне вЕдомы. поэтому я и пишу. Тему даже открывал - анкеровка в глухом отверстии. Похихикали. А я домкратом ее, болезную, рвал, вытаскивая.
С Вашими уголками и гаечками получается конструкция очевидная, но нерабочая. А так, как я предлгаю, можно даже жесткую консольку сбацать.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 15:40
#18
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Не лучше. А то, что Вам неведомы способы анкеровки арматуры - не означает, что неведомы ни кому. Мне вЕдомы. поэтому я и пишу. Тему даже открывал - анкеровка в глухом отверстии. Похихикали. А я домкратом ее, болезную, рвал, вытаскивая.
С Вашими уголками и гаечками получается конструкция очевидная, но нерабочая. А так, как я предлгаю, можно даже жесткую консольку сбацать.
Ну-ну вперед.
Срежет вашу арматуру к .......
В догонку - а что такое "жесткая консолька" и какая тогда "гибкая консолька"?

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 18.11.2011 в 16:33.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 21:24
#19
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Срежет вашу арматуру к .......
В догонку - а что такое "жесткая консолька" и какая тогда "гибкая консолька"?
Почему Вы думаете, что арматуру срежет именно к ......? Жеская консоль - не мною придуманный термин, пользуюсь терминологией, рожденной до меня.

Ваш вариант плох тем, что швеллер варится к продольной арматуре так, что передает на нее момент, выламывая из колонны. И вообще, вешать ригель на продльную арматуру - маразм. Шпилька, удерживающая швеллер от отрыва моментом - это
аварийное решение. Открутите гайку и вся Ваша конструкция упадет как раз к .......
И не важно, что Вы нашли это решение в какой то официальной гумаге - даже СНиП написан
наполовину ленивыми идиотами. Особенно СНиП по сейсмике.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 22:09
#20
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
И не важно, что Вы нашли это решение в какой то официальной гумаге - даже СНиП написан
наполовину ленивыми идиотами. Особенно СНиП по сейсмике.
Ну дак вы ж эксперт, блин. Дайте хоть узелок с вашими 4-6 дырочками, с заанкеренной арматурой и с "жесткой консолькой".
А срежет по шву между старым и новым бетоном.
Это решение (п. 16) я считаю не самым лучшим. Оптимальнее (это мое личное мнение) сделать мет. обойму с опорным столиком. Ну а насчет расчетов - если идет реконструкция, то обследования конструкций, грунтов и расчеты усилений естественно должны быть выполнены.
И никакого момента в арматуре не будет, а если вы открутите гайку - то это будет вредительство (скорее членовредительство).
Ну и дайте определение термина "жесткая консолька". Консоль она и есть консоль - она не может быть не гибкой не мягкой - она консоль, т.е. защемление (я так думаю).
ГЫ и википедия так-же думает:
(франц. console), конструкция (например, балка или ферма), жестко закрепленная одним концом при свободном другом, или часть конструкции, выступающая за опору.

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 18.11.2011 в 22:23.