| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование эксцентриситета

Моделирование эксцентриситета

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.12.2007, 10:01 #1
Моделирование эксцентриситета
Ильнар
 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118

Центры колонн вышележащей и нижележащей не совпадают, то есть нагрузка от вышележащей колонны передается с эксцентриситетом. Как это можно смоделировать? Жесткие вставки не решают это.
Просмотров: 6245
 
Непрочитано 21.12.2007, 10:02
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Программу озвучь, в которой моделишь.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 10:44
#3
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Ильнар Посмотреть сообщение
Жесткие вставки не решают это.
Почему же не решают? Очень даже решают.
По-подробнее объясните условия задачи, Ильнар?
sattva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 11:06
#4
Ильнар


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118


Моделируем в лире. Думаю,, что жесткие вставки не решают зтого, потому что в "Руководстве пользователя. Лира 9.0" на стр. 79 "Нагрузки задаваемые на стержень с жесткими вставками, привязываются к началу упругой части". Также Городецкий в своей книге по расчету высотных зданий рассматриват как вариант моделирование стены как стержня, а толщину моделировать абсолютно жесткой вставкой(на стену опирается балка) и это не приводит к возникновению моментов в стержне от "мнимого" эксцентреситета, так как абс. жесткая вставка передает нагрузку к центру стержня. Может быть кто-то предложит какой то другой вариант моделирования?
Ильнар вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 11:22
#5
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Ильнар, а какое смещение колонн ?
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 12:25
#6
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Ильнар Посмотреть сообщение
Моделируем в лире. Думаю,, что жесткие вставки не решают зтого, потому что в "Руководстве пользователя. Лира 9.0" на стр. 79 "Нагрузки задаваемые на стержень с жесткими вставками, привязываются к началу упругой части". Также Городецкий в своей книге по расчету высотных зданий рассматриват как вариант моделирование стены как стержня, а толщину моделировать абсолютно жесткой вставкой(на стену опирается балка) и это не приводит к возникновению моментов в стержне от "мнимого" эксцентреситета, так как абс. жесткая вставка передает нагрузку к центру стержня. Может быть кто-то предложит какой то другой вариант моделирования?
Посмотрите эти два расчета (SCAD). Городецкий прав, но Вам ведь нужен эксцентриситет для колонны.
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (376 байт, 158 просмотров)
Тип файла: rar 2.rar (391 байт, 116 просмотров)
sattva вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 15:02
#7
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Варианты
Вложения
Тип файла: rar 22.rar (698 байт, 116 просмотров)
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 16:44
#8
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Прокомментирую пост№6 (как-то сухо и непонятно вышло)
Файл №1 показывает, что жесткими вставками можно замоделировать эксцентриситет
Файл №2 доказывает правоту утверждений Городецкого и написанного в "Руководство пользователя.Лира 9.0"
sattva вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2016, 16:50
#9
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


В толстой книжке SCAD21, имеет место быть предупреждение о ловушке (даже для опытного расчётчика), если вся рама сделана из эксцентриситетов.

Подскажите соображения? Как проверять? Если например, стержень выходит из опорного узла, начиная c жёсткой вставки, то не бьётся момент в опорной части стержня, c опорной реакцией узле.

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 25.12.2016 в 17:07.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2016, 17:45
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
не бьётся момент в опорной части стержня, c опорной реакцией узле.
Ну да. Всё правильно. В чём вопрос?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 25.12.2016, 19:37
#11
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну да. Всё правильно. В чём вопрос?
Подскажите пожалуйста, как проверять такие схемы? И почему правильно? Должно биться.

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 26.12.2016 в 06:40.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 15:25
#12
Saiph


 
Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 148


Добрый день. А моделировать твердым телом не пробовали?
Saiph вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 22:21
#13
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
Добрый день. А моделировать твердым телом не пробовали?
Трудоёмкость ввода информации, больше. Если жёсткими вставками, то меньше координат забивать
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 04:43
1 | 1 #14
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В толстой книжке SCAD21, имеет место быть предупреждение о ловушке (даже для опытного расчётчика), если вся рама сделана из эксцентриситетов.

Подскажите соображения? Как проверять? Если например, стержень выходит из опорного узла, начиная c жёсткой вставки, то не бьётся момент в опорной части стержня, c опорной реакцией узле.
А вы вводите жесткую вставку не только в стержень ригеля, но и в стержень колонны по высоте узла примыкания.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 20:14
#15
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В толстой книжке SCAD21,
Перельмутер там, последний, в списке авторов
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование эксцентриситета

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
3D моделирование Кирпич Разное 8 28.05.2008 22:32
моделирование...... vasea Прочее. Архитектура и строительство 23 23.03.2007 18:18
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37
Моделирование совместной работы системы Столб-грунт ZoRRo Расчетные программы 1 15.09.2006 11:53
Моделирование кинетики усталостных трещин - помогите samtakoy Прочее. Архитектура и строительство 5 29.10.2004 17:05