| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение Мю колонны переменного сечения по свободным длинам Scad

Определение Мю колонны переменного сечения по свободным длинам Scad

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2018, 23:33 #1
Определение Мю колонны переменного сечения по свободным длинам Scad
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239



Получается непотребство - для колонны (см. элемент №17) длиной 1,17*3=3,5м свободная длина - 57,7м. Т.е. мю = 57,7/3,5=16,48 !!! Как Scad-ом вычислить правильные мю?

Горева и Катюшина не предлагать.
Просмотров: 2498
 
Непрочитано 16.04.2018, 10:03
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Как Scad-ом вычислить правильные мю?
Верное мю для расчеиа будет только у конечного элемента, который первым потерял устойчивость. Как этого добиться другой вопрос
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 10:12
#3
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


И как этого добиться?
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 10:22
#4
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239


Николай Г., значит, свободные длины scad не применимы для расчета мю колонн!!! И надо считать по руководству Катюшина!
liik вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 10:23
#5
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
И как этого добиться?
Анализом высших форм потери устойчивости.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
свободные длины scad не применимы для расчета мю колонн!!!
Применимы. Только не стОит по таким свободным длинам выполнять проверку предельной гибкости.
румата вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 10:33
#6
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Анализом высших форм потери устойчивости.
На какие параметры смотреть и с чем их сравнивать?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 10:35
1 | 1 #7
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673


Можно почитать. Там в очередной раз ломались копья на тему скадовких мю и альтернативных способов определения расчетных длин.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
На какие параметры смотреть и с чем их сравнивать?
Смотреть параметры чувствительности элементов, либо энергетический анализ.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 11:05
#8
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Только не стОит по таким свободным длинам выполнять проверку предельной гибкости.
Румата, а как сделать, чтобы Scad постпроцессором не делал проверку предельной гибкости, игнорировал этот критерий?
liik вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 11:10
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Делаю так: разбиваю колонну на 3-4 части и в пределах каждой части принимаю максимальное Мю из всех КЭ для этой части.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 11:10
#10
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


liik, Поставь гибкость 400
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 11:13
#11
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Румата, а как сделать, чтобы Scad постпроцессором не делал проверку предельной гибкости, игнорировал этот критерий?
Никак. Проверка предельной гибкости - проверка нормативная и обязательная. Если хотите игнорировать результаты такой проверки постпроцессором, то просто не обращайте внимания на фактор Кмакс, а выбирайте фактор по устойчивости
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 23:08
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,618


Сп 16
Цитата:
10.3.7 Коэффициенты расчетной длины СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1) отдельных участков ступенчатых колонн в плоскости рамы следует определять согласно приложению И.
Я так смутно подозреваю, что дело придёт к мю>10 для нижней части колонны.
И мю скада вполне себе так ничего.
У верхушки мю<3 по приложению И СП.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 17.04.2018 в 23:15.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение Мю колонны переменного сечения по свободным длинам Scad

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Подбор переменного составного сечения колонны в SCADе. ПГСшка SCAD 5 16.12.2013 16:44
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14