17.12.2010, 10:58 | #1 | |
Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза.
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,287
|
||
Просмотров: 16956
|
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Результат по СНиП похож на правду, а вот по СП - весьма сомнителен. В Старк такой разницы не получается. Скада и Арбата не имею.
Но для точного анализа нужны еще дополнительные данные - классы бетона и арматуры, защитный слой, диаметр арматуры, 280 тм - это момент от нормативной нагрузки или расчетной?, какой момент от длительной нагрузки?, какова категория трещиностойкости по СНиП и какое условие ограничения трещин по СП? |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Посчитал еще в ЛИРЕ (ЛИР-ЛАРМе). Получилось: СНиП - 84.24 см2, СП - 76.05 см2. Без учета трещин: СНиП - 63.18 см2, СП - 65.52 см2.
Были приняты такие данные: бетон В25, арматура А400 (AIII), защ. слой 5 см, диаметр 20 мм, предельные трещины 0.3 и 0.4 мм, вся нагрузка длительная, нормативная совпадает с расчетной. За результаты без учета трещин ручаюсь - они примерно верные. С учетом трещиностойкости не знаю, ручных расчетов не делал. Получается, что в данном случае по СП арматуры получается меньше, чем по СНиП, если учитывать трещиностойкость. Кстати, в Старке ситуация аналогичная. Видимо, все-же в вашем (вернее, скадовском) Арбате косяк .... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
я тоже на работе, в перерыв, задал балку с вашей геометрией и нагрузкой, в арбате (тоже лицензионном, 11.3), бетон В25, результаты близки к приведенным в п.1 и тоже далеки от п.5, есть конечно повод задуматься, разобраться, для начала хорошо хоть не в меньшую сторону. Задал потом такую балку в сопротивлении сечений арбата, усилия - 280 тхм - момент. Задал арматуру в растянутой зоне 6 диаметров 28 - не проходит по прочности, деформации растянутой арматуры, ширина раскрытия трещин в факторах не фигурирует. Меняю диаметр на 32, результат не проходит по трещинам,коэффициент 14! Я и раньше обращал внимание на подобный момент: смотришь в арбате кривые взаимодействия: изгибающий момент+ продольная сила. Ведешь курсор по "зеленой" области, коэффициент меньше 1, выходишь за ее пределы, а там сразу по трещинам превышение в 7 или 10 раз и т.д. В ообщем, якобы например, при моменте 20 тхм все норм, а при моменте 20.1 трещины сразу 3-х сантиметровые.
Последний раз редактировалось Андрей85, 18.12.2010 в 12:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Интересный вопрос. Мои коллеги (и я вслед за ними) разбирался в новоовведениях СП по ширине раскрытия трещин. Мы выяснили, что по СП раскрытие вообще считать нельзя. Там явные ошибки в ограничениях формулы, в результате которых расчет практически всегда дает положительный результат. Т.е. по при расчете по трещинам арматуры МЕНЬШе, чем по прочности, в то время как по старому СНиП - наоборот. Наши железобетонщики даже писали письмо в НИИЖБ (правда - безответно). Удивительно, что в Арбат результат получается наоборот. Если можно, приложите файл исходных данных - любопытно посмотреть. Если там действительно глюки программы, перешлю Перельмутеру.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
Константин, так все исходные данные в посте №1.
Балка длиной 7,9м, шарнирно опертая. Сечение 1800*1300(h). Бетон В25, трещиностойкость 0,4 и 0,3мм. Нагрузка равномерная 35т/м. Резултатт расчета арматуры в Арбат версии 11.3.1.1 от 23.09.2010: - по СНиП - примерно 100см2; - по СП - примерно 200см2. Спасибо!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
Да, интересно как они сертификат получали, ведь достаточно создать файл и посмотреть кривые взаимодействия, чтобы увидеть какие скачки по фактору трещинообразования там имеются- элементарнейшая проверка. сделал 2 файла - в одном 5 стержней, в другом 6 (в растянутой зоне) разница раз в 10)))
Последний раз редактировалось Андрей85, 18.12.2010 в 15:57. |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
Поэтому я, как расчетчик, отдаю предпочтение более надежным программам, пусть они даже отстают в каких-то возможностях. И, разумеется, тем, которые знаю лучше и знаю их слабые места и как их обойти. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Хорошо сказали в предыдущем посте: Или все таки надо, как минимум, понимать ход расчета
Я о ходе расчета. Разбирался с этим более года назад, и в других темах по Трещинам это рассматривали уже. При расчете на основе общей деформационной модели на ширину раскрытия трещин сильно влияет базовое растояние между трещинами по ф-ле (7.21) п.7.2.14 СП 52-101-2003. Ограничение 40диаметров или 40см распространяется только для сечений, высотой не более метра. Получается, что для больших сечений,в расчет идет, что посчитали, не обрезаясь на 40 см. Теперь рассматриваем сечение из поста 15, там b=1300мм, h=1800мм и меняют к-во стержней 5 или 6, и сравнивают экспертизу в режиме Сопротивление сечений, я добавлю еще 7, 8, 9 и т.д. стержней,а реально сравнивают значение все той же формулы (7.21). В этой формуле Abt/As слишком велико для больших размеров сечений и малом количестве арматуры, и без ограничения Ls 40см получается вообще улет по ф-ле (7.21). Имеем слабоармированное сечение, практически бетон при 5ти, 6ти стержнях, заданных в посте 15. Я добавил стержней в том тесте, начиная с 14, 15 и далее стержней и результат выравнивается. Теперь вернусь к подбору. Понятно, что он построен на экспертизе по нормам. Проверили – не держит, значит добавили арматуры. Поэтому анализ экспертизы по заданным усилиям в Сопротивлении сечений, объясняет и результат подбора арматуры для сечений, с высотой более 1метр на основе общей деформационной модели. Давно в разных темах этого форума уже измусолили разницу результатов по Трещиностойкости по разным нормам, да и по одним и тем же нормам разные методики расчета дают различные результаты – и это допустили авторы норм. Какие методики заложили в программу, те результаты и видны. Это немного разбирали в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36919 , в постах #14, #15 и дальше интересная информация. Жаль и ту тему забыли, больше года прошло, и вопрос остался о разности результатов.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 19.12.2010 в 19:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
темы может и измусолили,но скачки в программе остались, я в этом файле с 5, 6 стержнями, добавляю арматуры в верхней зоне- симметрично, в "средней" - добавил два стержня диаметр 18, коэффициент 1.054, вроде уже и строить можно, если вспомнишь например, что нагрузку завышал, а ставишь вместо 18 20 диаметр уже коэффициент 15!!, методика то одна, а результаты....
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет на устойчивость балки по СНиП II-23-81* | DDlis | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.10.2010 22:38 |
Расчет ж/б стропильной балки. | chekist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.03.2009 19:47 |
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент | OrlEV | Железобетонные конструкции | 6 | 06.12.2008 09:02 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |