Непрочитано 20.05.2017, 09:16
Почему в базах не учитывается прижим от момента?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996

Самому себе мои рассуждения напоминают сказку про самовытягивание барона Мюнхгаузена за волосы, так тем более, хочется поскорее развеять заблуждения. В формуле (Г.9) СП 43 для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны, учитывается N - продольная сила (минимальная) в колонне. Но в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны, т.е. суммарная сила на контакте базы и подливки (в сжатой зоне) будет Nкол+М/z, где z-расстояние от оси растянутых болтов до ц.т. сжатой зоны (ну или b*x*Rb). Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 20.05.2017 в 09:28.
Просмотров: 15788
 
Непрочитано 23.05.2017, 15:37
#41
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
нормальная сила - тоже наша абстракция.
Правильно, нормальная сила такое же фуфло, как и полезная нагрузка.
Автор темы иллюстрирует страдает ерундой.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 15:52
#42
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Тема хорошая. Ведь с новыми ветровыми нагрузками, выходит, что для каркасных сараек надо ставить шпоры на каждую стойку.
Давайте еще вспомним, что при классическом узле с выверочными гайками под опорной плитой, сила трения между этой плитой и подливкой будет почти полностью отсутствовать. Т.е. вся Q уйдет на фундаментные болты.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 17:19
#43
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Давайте еще вспомним, что при классическом узле с выверочными гайками под опорной плитой, сила трения между этой плитой и подливкой будет почти полностью отсутствовать. Т.е. вся Q уйдет на фундаментные болты.
давайте не будем нести чушь, а вспомним, что этот классический узел подразумевает передачу нагрузки с гаек на подливку
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 18:55
#44
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Давайте еще вспомним, что при классическом узле с выверочными гайками под опорной плитой, сила трения между этой плитой и подливкой будет почти полностью отсутствовать. Т.е. вся Q уйдет на фундаментные болты.
надо правильно подливку заливать - сначала без участков вокруг болтов, затем следует ослабить выверочные гайки, залить оставшиеся участки и затем рабочие гайки дотянуть. или надо же в качестве выверочных использовать гайки с проточкой или низкие гайки.

Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Правильно, нормальная сила такое же фуфло, как и полезная нагрузка.
абстракция и фуфло - не тождественные понятия.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 19:11
#45
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
надо правильно подливку заливать - сначала без участков вокруг болтов, затем следует ослабить выверочные гайки, залить оставшиеся участки и затем рабочие гайки дотянуть. или надо же в качестве выверочных использовать гайки с проточкой или низкие гайки.
Срочно запатентовать!
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 19:16
#46
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- ответ заложен в аннотации к формуле (Г.9) - Q и M не зависят друг от друга (при действии Q, момент отсутствует):
Цитата:
Сдвигающую силу для стальных сплошных колонн, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевых колонн) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов
"а также" выделяет другой логический блок. Т.е. можно читать как
Цитата:
Сдвигающую силу для стальных сплошных колонн, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевых колонн) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов
И кстати мы теперь по СП20 должны учитывать отрицательное давление в перпендикулярном направлении, т.е. даже если ветер дует в торец, в плоскости рамы будет действовать момент от ветра (и Q при нем)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 19:29
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
передачу нагрузки с гаек на подливку
- троллинг пошёл .

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
сначала без участков вокруг болтов, затем следует ослабить выверочные гайки
- где про это написано?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 19:32
#48
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Срочно запатентовать!
ВСН 361-85 уже опередил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 76
Размер:	86.0 Кб
ID:	188561  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 19:35
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ВСН 361-85 уже опередил
- как же выверочную гайку ослабить, если вокруг подливка ?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 19:36
#50
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как же выверочную гайку ослабить, если вокруг подливка ?
В опалубке подливки выгородить загончик под болты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 20:10
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А потом ещё эти "загончики" бетонировать? Сомневаюсь в качестве этой бетонной нашлёпке.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 20:22
#52
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А потом ещё эти "загончики" бетонировать?
ага

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сомневаюсь в качестве этой бетонной нашлёпке.
для всех сомневающихся есть ослабленные гайки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 20:34
#53
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- троллинг пошёл .

----- добавлено через ~1 мин. -----

- где про это написано?
изучайте нормы и набирайтесь знаний, а не обвиняйте людей в троллинге. выше вам указали какие документы смотреть, и как надо делать подливку.

бетонирование загончиков - обычное дело. а то блин считают базы по одной методике, а строят по технологии, предполагающей совсем другую расчетную схему базы.

как же я устал от всех этих невежд! сейчас еще бахил прибежит макароны торговать)
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 21:07
#54
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В опалубке подливки выгородить загончик под болты
Вы понимаете, что на практике этим заниматься никто не будет? Попробуйте объясните прорабу/нач.участка, что надо подливку заливать за два раза с выставлением доп. опалубки, может и объясните, вот только сделают они по-своему, как уже 100 раз делали.

Ослабленные шайбы - тарельчатые? Вы видели, чтобы их применяли в строительстве? Поставят обычные.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 21:51
#55
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Попробуйте объясните прорабу/нач.участка, что надо подливку заливать за два раза с выставлением доп. опалубки,
пробовал, объяснял, исполняли. "Доп. опалубка" - это пара дощечек внутри уже готовой опалубки.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ослабленные шайбы - тарельчатые?
не шайбы, а гайки. Низкие или гайки с проточкой (исполнения 3, наверное)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 22:18
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Вы что? Атомный реактор сажаете? Гайки, подливки... "Ну кто так строит?"(с)
Axe-d, передавай всю поперечку на анкерные болты. Методику бы ещё нормальную найти. Может у кого есть?
В принципе можно посчитать как закладную по СП 63.
Для ЛСТК самое то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 05:40
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.... Может у кого есть?...
Есть готовые цифры у Катюшина В.В. "Здания из рам...", стр. 264. https://dwg.ru/dnl/6396
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 08:16
#58
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ВСН 361-85 уже опередил
это все понятно, срочно палучить потент ета
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
залить оставшиеся участки
ВСН это уважаемо и интересно, но для цельности и последовательности не надо опускаться на уровень строителя по картинкам распечатанным на А4
исходная тема - колонны
область применения ВСН 361-85 - технологическое оборудование
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 10:25
#59
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может ли момент М (чистый момент для чистоты эксперимента) остановить колонну? Конечно - базу заклинит в направляющей. Даже если верхняя поверхность будет смазана гусиным жиром (типа растянутый болт не может тормозить).
Нет, не может. В базе нет никаких направляющих и при невесомой колонне любой момент ее просто опрокинет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 10:41
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... В базе нет никаких направляющих
Обязательно есть - вверх ход ограничен САМИМИ болтами, вниз - подливкой.
Цитата:
при невесомой колонне любой момент ее просто опрокинет.
Чтобы колонну опрокинуть, нужно оборвать болты (растянутые), или смять подливу.
Весьма удивлен. По принципу самозаклинивания работают тыщи механизмов...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клин.jpg
Просмотров: 24
Размер:	16.3 Кб
ID:	188586  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.05.2017 в 10:49.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в базах не учитывается прижим от момента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ? Dub Основания и фундаменты 14 09.06.2016 10:10
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Где учитывается облицовка, отделка крылец? futb01ist Прочее. Архитектура и строительство 23 03.02.2015 05:31
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? CagoBukoB Лира / Лира-САПР 3 15.12.2014 13:15
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26