Тема хорошая. Ведь с новыми ветровыми нагрузками, выходит, что для каркасных сараек надо ставить шпоры на каждую стойку.
Давайте еще вспомним, что при классическом узле с выверочными гайками под опорной плитой, сила трения между этой плитой и подливкой будет почти полностью отсутствовать. Т.е. вся Q уйдет на фундаментные болты. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
давайте не будем нести чушь, а вспомним, что этот классический узел подразумевает передачу нагрузки с гаек на подливку
|
|||
|
||||
Цитата:
абстракция и фуфло - не тождественные понятия.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Срочно запатентовать!
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
ага
для всех сомневающихся есть ослабленные гайки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
бетонирование загончиков - обычное дело. а то блин считают базы по одной методике, а строят по технологии, предполагающей совсем другую расчетную схему базы. как же я устал от всех этих невежд! сейчас еще бахил прибежит макароны торговать) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Вы понимаете, что на практике этим заниматься никто не будет? Попробуйте объясните прорабу/нач.участка, что надо подливку заливать за два раза с выставлением доп. опалубки, может и объясните, вот только сделают они по-своему, как уже 100 раз делали.
Ослабленные шайбы - тарельчатые? Вы видели, чтобы их применяли в строительстве? Поставят обычные. |
|||
|
||||
Цитата:
не шайбы, а гайки. Низкие или гайки с проточкой (исполнения 3, наверное)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Вы что? Атомный реактор сажаете? Гайки, подливки... "Ну кто так строит?"(с)
Axe-d, передавай всю поперечку на анкерные болты. Методику бы ещё нормальную найти. Может у кого есть? В принципе можно посчитать как закладную по СП 63. Для ЛСТК самое то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Есть готовые цифры у Катюшина В.В. "Здания из рам...", стр. 264. https://dwg.ru/dnl/6396
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
это все понятно, срочно палучить потент ета ВСН это уважаемо и интересно, но для цельности и последовательности не надо опускаться на уровень строителя по картинкам распечатанным на А4
исходная тема - колонны область применения ВСН 361-85 - технологическое оборудование |
|||
|
||||
Нет, не может. В базе нет никаких направляющих и при невесомой колонне любой момент ее просто опрокинет.
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Обязательно есть - вверх ход ограничен САМИМИ болтами, вниз - подливкой.
Цитата:
Весьма удивлен. По принципу самозаклинивания работают тыщи механизмов...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.05.2017 в 10:49. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ? | Dub | Основания и фундаменты | 14 | 09.06.2016 10:10 |
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? | cartmanbro | Металлические конструкции | 30 | 10.05.2016 12:39 |
Где учитывается облицовка, отделка крылец? | futb01ist | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 03.02.2015 05:31 |
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? | CagoBukoB | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.12.2014 13:15 |
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.11.2009 18:26 |