Почему в базах не учитывается прижим от момента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2017, 09:16
Почему в базах не учитывается прижим от момента?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,997

Самому себе мои рассуждения напоминают сказку про самовытягивание барона Мюнхгаузена за волосы, так тем более, хочется поскорее развеять заблуждения. В формуле (Г.9) СП 43 для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны, учитывается N - продольная сила (минимальная) в колонне. Но в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны, т.е. суммарная сила на контакте базы и подливки (в сжатой зоне) будет Nкол+М/z, где z-расстояние от оси растянутых болтов до ц.т. сжатой зоны (ну или b*x*Rb). Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 20.05.2017 в 09:28.
Просмотров: 15796
 
Непрочитано 24.05.2017, 11:12
#61
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обязательно есть - вверх ход ограничен САМИМИ болтами, вниз - подливкой.
Вы описали движущуюся колонну, а теперь болты, подливка . Теперь опишите случай невесомой колонны только с моментом. А потом возьмите Ваш любой реальный пример ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 11:37
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы описали движущуюся колонну
Именно так и сейчас на рисунке: колонна могла бы передвинуться, если бы не ее не ЗАКЛИНИВАЛО моментом. При этом даже если нет трения поверху (под болтом, за счет гибкости болта болт не может тормозить), достаточно трения подливка/подошва. Это так просто, что даже не хочу далее препираться.
Цитата:
... теперь болты, подливка
Вот это все и есть "направляющие"! Почему непонятно-то?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Теперь опишите случай невесомой колонны только с моментом.
Это Вы так хотите. А я описал как надо:
Цитата:
Допустим, в колонне N=0 (якорь для дирижопля с подъемной силой, равной весу колонны). И временно М=0. Представим, что болтов как таковых нет, все на горизонтальных направляющих, не дающих колонне опрокинуться. Легкое боковые усилие в базу колонны разгонит колонну по рельсам до световой (в отсутствии воздуха).
Может ли момент М (чистый момент для чистоты эксперимента) остановить колонну? Конечно - базу заклинит в направляющей. Даже если верхняя поверхность будет смазана гусиным жиром (типа растянутый болт не может тормозить).
Таким образом, есть допприжим от момента.
Вы меня пугаете. Рекомендую взять паузу. Когда Вы ошибаетесь, то теряете логику - Вы не правы НИ разу в этом вопросе.
Момент создает доптрение на сжатой стороне, и баста. Примите это как данность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 11:52
#63
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Представил себе колонну, движущуюся по горизонтальным напрвляющим со скоростью свете - как-то и вправду не по себе стало. Что будет дальше? Прыгающие фермы, левитирующие балки, ныряющие фундаменты?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы меня пугаете. Рекомендую взять паузу
Вы меня больше. Хотя про паузу это дельный совет - принимаю.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 11:59
#64
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы меня пугаете
удивляет..

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны, т.е. суммарная сила на контакте базы и подливки (в сжатой зоне) будет Nкол+М/z, где z-расстояние от оси растянутых болтов до ц.т. сжатой зоны (ну или b*x*Rb).
- допустим Q и M взаимосвязаны, тогда при e за пределами базы колонны
для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны должен учитываться М

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
- он и так учитывается
1. явно
или
2. через зависимый от М параметр - усилие/затяжку болта
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:06
#65
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


сторонники учета "доприжима" от момента учитывают уменьшение сжимающих напряжений от N растягивающими от M?
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:11
#66
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Господа, а разве не может быть Q, без М? Может! А каждый может доказать что даже в простом сарайчике при Q должен быть существенный момент?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:17
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
сторонники учета "допприжима" от момента учитывают уменьшение сжимающих напряжений от N растягивающими от M?
Нет. Потому что нет такого "уменьшения". Например от невесомой колонны вообще нет N. А М есть. Ну кого уменьшать?
Насчет происхождения М: он может быть просто локальным. Т.е. например приварили к базе лом и два мужика спетсиально крутят базу. На время панимаш эксперимента. Или вечно. Причем тут Q? Конечно понятно что на практике Q обязан быть.
Возможно, народ говорит об разном чем-то:
Цитата:
- он и так учитывается
Надо показать как, раз уже учитывается. Автор же не зря вопрос задает.
Так-то все ясно из рис:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клин.jpg
Просмотров: 176
Размер:	16.3 Кб
ID:	188602  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.05.2017 в 13:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:17
#68
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы меня пугаете. Рекомендую взять паузу.
гнома тут все пугают. почитаешь форум на шестом десятке лет, и начинают волосы чесаться в труднодоступных местах.

гном рекомендует ВСЕМ взять паузу и прекратить нести ахинею. дожили - обыкновенную базу не могут запроектировать. читайте беленю/веденникова, там есть примеры с расчетами.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:27
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
...обыкновенную базу не могут ...
Так ведь в суть лень вникать. Возможно кто-то кого-то там что-то уменьшает - вот поди час разберись, о чем вообще речь тут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:34
#70
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например от невесомой колонны вообще нет N.
невесомых колонн не существует
кстати, про значения у катюшина - такие маленькие значения получены для базы, у которых болты торчат из подливки на 50мм и 100мм и работают на изгиб. желающие могут поупражняться а нормально забетонированные 4 болта М24 не торчат на 100мм и несут явно не 60кгс каждый. Я про то, что проблема больше надумана.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:39
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
невесомых колонн не существует
Это не отменяет принципа. Как говорится, мы тут теоретизируем.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
....проблема больше надумана.
90% проблем - надуманных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 14:31
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Металлисты хреновы. А открыть СП 63 и глянуть расчёт закладных религия не позволяет? Там вообще нормальная сила отрывает и ничего -
всё элементарно считается. А то приплели какого-то Катюшина...

Анкера элементарно считаются по СП 63 на Q, M и N.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 15:00
#73
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
#20 ☆

На самом деле есть только нормальная сила. Всё остальное: моменты, напряжения и т.д. - наши фантазии.
Мне кажется уже тут можно было все споры закончить!!=)))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Rockname
....проблема больше надумана.
90% проблем - надуманных.
Полностью согласен!=)))

Offtop: Мне кажется это проблема из серии "если бы бабка была дедкой прижимал бы ее момент или нет?!"
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 15:42
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.... А то приплели какого-то Катюшина......
Не какой-то Катюшин, а многоуважаемый ученый, практикующий проектировщик, написавший полезнейшую книгу. В отличие от иных, болтающих языком.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 16:08
#75
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А открыть СП 63 и глянуть расчёт закладных религия не позволяет? Там вообще нормальная сила отрывает и ничего -
всё элементарно считается. А то приплели какого-то Катюшина...
Анкера элементарно считаются по СП 63 на Q, M и N.
Не забывайте про толщину подливки 70-100мм, в итоге от Q в болтах появляется изгибающий момент. Если считать с ним, болты (даже толстые) несут копейки. (Хотя, конечно, это не совсем корректно и это очень сильно в запас).

Вот таблица из какого-то Катюшина
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: катюшин.jpg
Просмотров: 46
Размер:	270.4 Кб
ID:	188623  

Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.05.2017 в 16:21.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 16:38
#76
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Вот таблица
Опасная таблица.
Если надо посчитать на Q , то существует пособие по расчету закладных деталей. погуглите.
csp вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 16:41
#77
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Опасная таблица.
Если надо посчитать на Q , то существует пособие по расчету закладных деталей. погуглите.
Зачем мне гуглить? Я неоднократно считал по нему закладные детали. Там не рассмотрен вопрос, когда закладные находятся над бетонной поверхностью.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 17:12
#78
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Некоторые не считали
Цитата:
Там не рассмотрен вопрос, когда закладные находятся над бетонной поверхностью.
Я о том же
csp вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 17:47
#79
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет. Потому что нет такого "уменьшения". Например от невесомой колонны вообще нет N. А М есть. Ну кого уменьшать?
А момент точно возникает, вроде шарнир чистый получается?
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 18:09
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
А момент точно возникает, вроде шарнир чистый получается?
А в это я уже не вникал. Вопрос-то автор именно так ставит, что момент АПРИОРИ имеется. Отчего этот момент - уже неважно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в базах не учитывается прижим от момента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ? Dub Основания и фундаменты 14 09.06.2016 10:10
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Где учитывается облицовка, отделка крылец? futb01ist Прочее. Архитектура и строительство 23 03.02.2015 05:31
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? CagoBukoB Лира / Лира-САПР 3 15.12.2014 13:15
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26