Ни все смогут посмотреть файлы Лира 9.4 R7, т.к. ни у всех есть последняя версия лиры, и ни все пользуются лирой. То что прочитал из поста:
1. Считай с шарнирными узлами. 2. Нахожденя расчётных усилий в стержнях фермы надо производить от расчётных нагрузок, а не от нормативных, как ты сделал. p.s. кидай расчётную схему и посмотрим, что дальше |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
кидай весь поперечный разрез по зданию, а то так можно промахнуться с советами |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Учитывая харкатер применяемого профиля (ГСП Мололдечно) для решётки и поясов необходимо проводить расчёт с учётом жесткости узлов. Опирание фермы на колонны - шарнирное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Корректней отражает работу фермы расчет с жесткими узлами (учетом моментов в узлах) фермы. Но для данной фермы они скорее не значительны и согласен с Пашей П.М.. Можешь и сам проверить проведи подбор сечений, это сделать просто, тем более при наличии ЛИРстк.
Считали же раньше и без учета этих моментов. В соответствии с рисунком в посте #3 опирание шарнирное, но на предоставленном разрезе по оси 4 жесткое, а по оси 7 шарнирное. Здесь надо определиться.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Меня смущает уклон фермы - поэтому я задумался о учёте жесткости узлов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Жесткость узлов определяет появление изгибающих моментов в решётке и поясах при приложении внеузловой и распределённой нагрузках. Не путайте с ферамами из уголков , сваренных в тавр.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
В следствии того что материал иполнения не является абсолютно жестким, возникают перемещения узлов, а так как конструкция узлов не дает полной свободы повороту сечений и возникают моменты. Вот так если кратко.
Посмотрите книги Кузнецова и Горева.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
В Гореве загляните на страничку 110-111. Первый том. Интересно и увлекательно. Кузнецов http://dwg.ru/dnl/1511
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Под фермой в строительной механике понимают идеализированную конструкцию в узлах которой находятся шарниры. В элементах такой идеализированной фермы при приложении нагрузки в узлах изгибающих моментов не возникает. В большинстве случаев СНиП допускает расчет реальных ферм по идеальной схеме, однако, не всегда. Тогда приходится считать ферменную конструкцию с жесткими узлами. В этом случае, даже при приложении нагрузок исключительно в узлах, в элементах фермы появляются изгибающие моменты.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Создай комбинации и РСУ, а после с учётом коэф. расч. длины и гибкостей обработай в постпроцессоре.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Проведенная ферма (как и, по моему, большинство легких ферм)вписывается в оговорки этого пункта, соответственно и узлы можно принимать шарнирными.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Наличие шарниров в узлах фермы - вынужденное упрощение работы, по расчету ферм, потому что если считать узлы абсолютно жесткими (идеальные условия) или конечно жесткими (реальные условия), нужно будет определять приведенные эксцентриситеты и т.д. по
СНиП 2-23-81* , а поскольку в абсолютном большинстве существующих ферм вклад момента в общую катрину НДС не более 5%, то принято такое упрощение. По поводу вашей фермы всё неоднозначно, нужно больше информации. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. | Denis_RZN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2008 21:40 |
Расчет сегментной фермы | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2008 00:24 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |