19.01.2014, 13:27 | #1 | |
Расчет категории взрывоопасности блока по новым ФНиП
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 17336
|
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
По первому и второму вопросу: это есть в 116-ФЗ:
приложение1 - Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 31
|
Deader, ФЗ-116 я прочитал. Смущает то, что там идет привязка к категориям опасности ОПО, а не веществ.
Фактически получается, что если у меня многотонный (по веществу) блок, в котором обращаются, например, солевые растворы с незначительным количеством токсичного вещества (скажем, 0,05 % от общей массы), то я все равно должен повысить категорию взрывоопасности блока на единицу. Как мне объясняют, в новых ФНиП идет ссылка на ФЗ-116 только в части определения понятий "токсичное" и "высокотоксичное" вещество. И его количество не играет роли. Но по здравому смыслу должна быть связь. С таблицами 1, 2 ФЗ-116 прямой связи не вижу, а косвенную построить не могу. Хотелось бы еще увидеть компетентные мнения Не очень хочется "просто так" повышать категорию, если этого можно не делать |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
в таблице 2 приложения 2 116-ФЗ виды и количества опасных веществ для каждого класса опасности. в т.ч минимальные. Классы опасности 1-4 - классы опасности ОПО. Т.е, например, если у Вас количество токсичного вещества менее 1 т, то в соответствии этим ФЗ и этим приложением Ваш объект не будет классифицироваться как ОПО.
В вашем случае у Вас используются , а не само токсичное вещество. Попадает ли Ваш раствор под определение приложения 1 пп (д)-(ж) 116-ФЗ? Если нет, то можете смело опираясь на эти два приложения не ничего не повышать. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
И есть два пути: 1. посчитать общее максимальное количество токсичного вещества (именно в пересчете на чистое вещество!) находящееся в цеху в какой-то момент времени. Если общее количество не попадает в прил. 2 к 116 ФЗ, то и не о чем говорить. 2. Но особо продвинутые санитары могут требовать учесть общее количество раствора, т.к. он весь является в какой-то степени токсичным, даже если концентрация незначительная. Такой случай был и мы заказывали токсикологические испытания. Предоставляли протоколы испытаний на мышах, с раcсчетами токсодоз "накожно"и "внутрижелудочно". Мышиный король никогда не простит мне 2 сотни загубленных жизней своих братьев Бывают случаи, когда токсичность раствора становится выше, чем исходного вещества. Но это уже колдунство и магия наверное |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
|
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116
|
Цитата:
тут ничего не написано о кол-ве, указанном в приложении. Мы считаем отдельно не весь объект а каждый блок (от отсечной арматуры до отсечной) и в определнных блоках могут быть повышения на одну категорию, даже несмотря на малые расчетные показатели.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116
|
Цитата:
Мы делим производство на основные блоки и каждый блок отдельно расчитываем исходя из технологии.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
Mikhail, А есть ли расчетная программа по "Определению значений энергетических показателей взрывоопасности технологического блока"? Или необходимо считать вручную по приложению №2 (ФНИП Приказ 96)
Может Эксель... Чем отличается энергетический показателем технол. блока от категорией взрывопожароопасности помещения? Связаны ли они как-нибудь? ----- добавлено через 32 сек. ----- Mikhail, А есть ли расчетная программа по "Определению значений энергетических показателей взрывоопасности технологического блока"? Или необходимо считать вручную по приложению №2 (ФНИП Приказ 96) Может Эксель... Чем отличается энергетический показателем технол. блока от категорией взрывопожароопасности помещения? Связаны ли они как-нибудь? ----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
Может Эксель... Чем отличается энергетический показателем технол. блока от категорией взрывопожароопасности помещения? Связаны ли они как-нибудь? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет категории по взрывопожарной опасности торгового зала. | Turbo D | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.01.2010 16:58 |
Расчет фундаментного блока | PPRщик | Разное | 6 | 14.10.2009 19:56 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |