| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.02.2015, 07:28 | #1 | |
Отвод конденсата из поддона крышного вентилятора.
Снова в деле
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,836
|
||
Просмотров: 4262
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Поддон у крышного вентилятора делается
а) Чтобы "прикрыть" отверстие - бывают крышники осевые, у которых только сверху зонтик. В такой неработающий вентилятор и дождь и снег попадает. б) Чтобы защитить от возможого падения инструментов и деталей при ремонте вентилятора. Уронят ключ и убьет кого-нибудь без поддона. в) Для отвода конденсата. Будет или нет конденсат - неизвестно. Обычно, в большинстве заводских производств воздух сухой и конденсата нет. И отвод делать незачем. На машиностроительных заводах мы его никогда и не делали. Но во влажных помещениях делать надо. Например в животноводческих, там фактическая влажность до 100% доходит. Там заказчики это знают, и у них наоборот вопросы возникают - почему нет отвода. Отвод лучше делать со сборной магистралью и сливом в одно место. А куда именно - в проекте и решать надо. Проще всего вывод через стену на отмостку, как от внутреннего водостока. Или вообще в водосток врезать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Как правильно выполнить отвод конденсата от кондиционера в систему К1 | Yurec89 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 03.09.2014 14:02 |
Где найти узлы и деталь крепления крышного вентилятора к конструкциям покрытия? | Irina7S | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.06.2013 18:11 |
В холодильных камерах нужен отвод конденсата. Труба - стальная с подогревом. Какой принимать диаметр и какую изоляцию | dimetrii | Инженерные сети | 3 | 31.08.2010 11:19 |
Узел сопряжения крышного вентилятора со стаканом в строительном исполнении | tigercron | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.04.2010 12:36 |