| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.03.2015, 10:17 | #1 | |
Дренаж воздуха КИПиА и газовый дренаж с компрессора сбрасываются в одну общую дренажную линию
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2572
|
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Ваш документ это ПБ 03-591-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. Один из пунктов 3.5 - содержание кислорода в продувочных и сбрасываемых газах и парах, в том числе в газах сложного состава, как правило, не должно превышать 50 % минимального взрывоопасного содержания кислорода в возможной смеси с горючим и обосновывается разработчиком проекта.
Сдувки воздуха КИП должны сбрасываться на свечу. Для чего собственно нужно было их заводить через сепаратор??
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Может они так организовали систему сбора воды после проведения гидроиспытаний? Думаю что в этом случае все нормально. Но если это газовые сбросы, то только через факельную емкость, а потом можно на свечу если газ состоит из метана
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 4
|
ГИ делали, но в емкость ничего не сливали и не будут (длина линий дренажа не больше 25 метров Ду50). Емкость "автономна" кроме дренажа в нее больше ничего не заходит, а выходит только воздушник.
КМК косяк проектировщиков в части обвязки емкости, с учетом того что давление в дренажном трубопроводе воздуха КИП - около 0,7 МПа, а в газовом дренаже 0,4 МПа. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Интересно бы состав газа посмотреть которые они хотят в атмосферу дуть, да и схему обвязки, как они собираются эту емкость освобождать. А по месту нельзя сдувку установить, чтобы в трубопровод не врезаться, пока не вижу проблемы.
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 4
|
Состав газа во вложении.
К сожалению схему смогу выложить чуть позже. Компрессорную уже построили и запустили, разделив линии дренажа в маш. зале, как и просил заказчик и обе трубы пока вывели в тундру. В емкость ничего врезать не стали. Стройка еще продолжается и проектировщик пока не выдал решение куда и как отводить дренаж. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Относительная плотность по воздуху в пределах погрешности больше 0.8 и правилам факельных систем, сброс газа должен быть через факел. Точка росы по углеводородам около -40С, воды нет. При сбросе, конденсат образовываться не будет. Но есть один неприятный момент, когда состав газа поменятся и относительная плотность газа станет больше 1. Для попутных газов такое случается
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |