| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > В каких случаях водовод прокладывается в 2 линии?

В каких случаях водовод прокладывается в 2 линии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2015, 15:10 #1
В каких случаях водовод прокладывается в 2 линии?
Gilmiyarova_Tatyna
 
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Азов
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 53

Подскажите, пожалуйста, в каких случаях водоводы прокладывают в 2 линии? В СНиПе 2.04.02-84* написано, что количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства (п.8.1.). Как определять категорию? по заданию? ну а дальше, определили категорию, а количество линий все равно не прописывается...
К этому водоводу надо подключить 6 поселков. Нужно прокладывать 2ую 400? или никакой нужды в этом нет?
Просмотров: 7095
 
Непрочитано 20.05.2015, 16:38
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Всё просто, п.4.4
Как определять категорию, и чам одна отличается от другой:
I категория (более 50 тыс человек, пожарка) - перерыв в водоснабжении не более 10мин.
II категория (5-50 тыс человек) - перерыв в водоснабжении не более 6час.
III категория (до 5 тыс человек) - перерыв в водоснабжении не более 24 час.

Чем обеспечивается надёжность водоснабжения:
I - Имеется два независимых источника водоснабжения, система кольцевая, любой участок трубопровода может быть отключен без прекращения водоснабжения потребителя, за 10мин должен быть произведён пуск резервного оборудования.
II - Система кольцевая, любой участок трубопровода может быть отключен без прекращения водоснабжения, за 6 часов должна быть устранена авария на источнике.
III - Система тупиковая, труба одна, за 24 часа нужно отключить участок сети вместе с потребителем, найти место утечки, раскопать трубу, устранить аварию, опресовать и дезинфицировать отремонтированный участок, подать воду.
Таким образом, система с одним трубопроводом однозначно относится к III-й категории, кольцевая система с двумя подающими от единственного источника трубами - ко II-й, кольцо с подключенное от двух источников (источником может быть и резервуар) - к I-й.
Вкратце, так.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 10:05
#3
Gilmiyarova_Tatyna

Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53


Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gilmiyarova_Tatyna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > В каких случаях водовод прокладывается в 2 линии?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? РастОК Железобетонные конструкции 13 01.12.2014 12:38
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? niusya Архитектура 1 22.09.2014 14:43
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? Дима Богомолов Разное 33 29.05.2009 18:15
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики zodchij Архитектура 2 07.04.2009 15:46