Требования огнестойкости к дверям эвакуационных выходов зданий класс Ф1
Kar51
 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 40

В СП4, можно подобрать тип противопожарного заполнения по требуемым типам стен и перегородок, но требований к эвакуационным выходам наружу для зданий класса Ф1 не нашел.
Какие требования для указанных выходов школ, дет садов и т.д. существуют?
Просмотров: 6881
 
Непрочитано 05.03.2016, 10:00
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


К дверям наружных выходов требования по огнестойкости не предъявляются, если стены, в которых они установлены, не противопожарные.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 14.03.2016, 03:36
#3
vorobuszek

Пожарная Безопасность
 
Регистрация: 12.01.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 10


Всё верно. И,если никто не против. то отвечу подробнее:

На основании п. 4.17 СП 4.13130.2013 В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.

На основании п.2 ст. 88 ТРоТПБ Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.

На основании п. 5.4.4 СП 2.13130.2012 Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.
__________________
Пожарная Безопасность https://npb.su
vorobuszek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требования огнестойкости к дверям эвакуационных выходов зданий класс Ф1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. Kvavi13 Архитектура 25 02.04.2018 22:19
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53