| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Диаметр вводной трубы 50, а водосчетчика - 15. Нормально ли это?

Диаметр вводной трубы 50, а водосчетчика - 15. Нормально ли это?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2016, 09:05 #1
Диаметр вводной трубы 50, а водосчетчика - 15. Нормально ли это?
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Может быть, у кого-то так было.... Диаметр вводной трубы ХВС исходя по расчету 50 номинальный диаметр... а водосчетчик в соответствии с СП нужно ставить 15... может быть такая разница?
Просмотров: 23555
 
Непрочитано 28.06.2016, 10:44
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Посмотрите типовые альбомы на водомерные узлы.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 10:49
#3
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


нет, не может. Испытание и поверка счетчиков проводится с такими трубами, под какие предназначены. Т.е. отвод трубой соответствующего диаметра придется делать. Возможно, допускается на каком-то определенном участке сделать врезку, заглушив перетекание по основной трубе, тут не подскажу, пусть спецы скажут. Ну и, скорее всего, в таком случае придется сделать расчет соединения на прочность и требуемый расход.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 11:41
#4
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


подождите... то есть диаметр счетчика всегда должен совпадать с диаметром трубы ввода? Но по СП диаметр счетчика подбирается по среднему расходу в сутки, а диаметр трубы - по максимальному секундному расходу.... я что-то запуталась...
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 11:43
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Bull, не путайте вкашника "высшей математикой". Всё, что вы написали, не верно.

Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
а диаметр трубы - по максимальному секундному расходу
Тоже не верно. Диаметр выбирается на основании гидравлического расчета.

Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
подождите... то есть диаметр счетчика всегда должен совпадать с диаметром трубы ввода?
Типовые, значит, так и не открывали.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 11:51
#6
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Я сначала по СНиПу считала.... там получился диаметр 50 ввода.... а теперь пересчитала по СП и получился диаметр 32... но все равно диаметр счетчика по СП 15мм....

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Типовые, значит, так и не открывали.
Открывала, увидела там переходы и обрадовалась спасибо, очень полезная штука..

Последний раз редактировалось Степлер, 28.06.2016 в 12:10.
Степлер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 12:03
#7
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


А еще мне не понятно почему нигде не соблюдают п. 7.2.7 СП "между счетчиком (кроме квартирных) и вторым (по ходу движения воды) запорным устройством устанавливать контрольное запорное устройство (с постоянно установленной заглушкой), предназначенное для подключения устройств метрологической поверки счетчиков; такое же устройство следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устройства; для крыльчатых счетчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов равен 15 мм, для турбинных (с диаметром более 50 мм) - 25 мм." \ и думала вот так делать:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 872
Размер:	7.5 Кб
ID:	172674  
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 12:10
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
но все же переходы только на порядок
С 15 мм на 150 мм?
Смотрите еще.
Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
почему нигде не соблюдают п. 7.2.7 СП
Где - нигде?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 12:14
#9
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Где - нигде?
сколько примеров ввода холодной воды смотрела в интернете - нигде двух контрольных запорных устройств не нашла....
насчет порядка - извините, я не правильно выразилась... спасибо за помощь
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 12:44
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
нигде двух контрольных запорных устройств не нашла
Простите, вы про два вентиля для слива после счетчика, то не заметил этого. Попробуйте, если хотите, сделать два; наш водоканал спокойно согласовывает одно ответвление.
Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
думала вот так делать:
Фильтр, как правило, и счетчик имеют одинаковый диаметр.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 13:00
#11
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Фильтр, как правило, и счетчик имеют одинаковый диаметр
а в типовом проекте фильтр до перехода... но вообще фильтр именно для счетчика стоит.... я бы поставила его на диаметр счетчика, единственно, что смущает - на сужении и так большие потери, а тут еще и фильтрующий элемент... не будет ли слишком большим сопротивление фильтра?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 45646.png
Просмотров: 948
Размер:	31.4 Кб
ID:	172683  
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 13:05
#12
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Всё, что вы написали, не верно.
Про остальное молчу, но то, что счётчик подсоединяется к трубе номинального диаметра, под который рассчитан, 100%. Повторю:
Цитата:
Испытание и поверка счетчиков проводится с такими трубами, под какие предназначены.
Т.е. иначе просто обслуживающие организации не примут в эксплуатацию (ну, если подойти к вопросу грамотно). Допускаю, что я не учёл, что вводной диаметр не означает, что счётчик подсоединяется именно к такому диаметру.

PS Наша фирма выпускает в т.ч. и водяные счётчики. Вернее будет сказать, что кроме них ещё и другую продукцию выдаём.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 13:05
#13
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
не будет ли слишком большим сопротивление фильтра?
Расчет покажет.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 13:43
#14
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Т.е. иначе просто обслуживающие организации не примут в эксплуатацию (ну, если подойти к вопросу грамотно).
предоставьте подтверждение. По нормам счетчики подбираются не так как трубы и диаметры у них не всегда совпадает, и это знают и в обслуживающих организациях
freese вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 14:20
#15
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Наша фирма выпускает в т.ч. и водяные счётчики. Вернее будет сказать, что кроме них ещё и другую продукцию выдаём.
Выпускает - не значит, что знает как проектируются водомерные узлы. А "другая продукция" - видимо та ахинея, которую Вы здесь пишете. Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

Счетчик Ду 15 может ставиться на вводы и 15 и до 50. И вообще всегда диаметр счетчика меньше диаметра ввода, кроме квартирных. Хоть по московским, хоть по питерским, хоть по "СССР-ровским" типовым решениям. Будет счетчик с диаметром по вводу - никакой Водоканал его не примет, окажется что неправильно подобрана или труба или счетчик.

Ну а Степлер просто не умеет рассчитывать диаметр трубы.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 14:25
#16
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


впервые с таким столкнулась...
но в итоге все у меня правильно... у меня скорость в трубах на максимуме 1,5 м/с, потери маленькие, у меня 1 этаж и всего-навсего 9 раковин и 1 унитаз... счетчик подобрала исходя из среднесуточного потребления в соответствии с СП..или что не так?

Последний раз редактировалось Степлер, 28.06.2016 в 14:31.
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 14:56
#17
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
предоставьте подтверждение.
Ну какое тут подтверждение ещё? В данных паспорта на счетчик есть строка "диаметр условного прохода". С учётом этого диаметра проводится испытание и поверка счётчика. Более того, при установке счётчика там, где его раньше не было, сантехники даже в домашних условиях (при совсем небольшой разнице между диаметром стояка и отвода) соблюдают определённую величину отступа от начала отвода, чтобы у проверяющих не было претензий к установке. Т.е. на месте установки уже должна быть зона установившегося течения воды после смены этих параметров на участке поворота и смены диаметра.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Единственное, прямые участки, оказывается, не такие уж и длинные нужны. Что-то я подзабыл про это. Вот выдержка из паспорта (официальный документ, при несоблюдении требований которого гарантия на счётчик не соблюдается):
Цитата:
- прямые участки трубопровода при установке должны быть длиной не менее 3 Ду до и 1 Ду после счетчика, что обеспечивается поставляемыми в комплекте присоединительными штуцерами;
- присоединение к трубопроводам с диаметром большим или меньшим, чем диаметр присоединительного штуцера, осуществляется конусными промежуточными переходниками, установленными вне зоны прямолинейных участков;
Ну и, само собой, должны соблюдаться параметры расхода воды из паспорта счётчика. Они также повторяются обычно на этикетке.
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 28.06.2016 в 15:06.
Bull вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Диаметр вводной трубы 50, а водосчетчика - 15. Нормально ли это?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы Минька Конструкции зданий и сооружений 23 07.04.2021 09:57
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Диаметр трубы для заборных столбов Дачник Конструкции зданий и сооружений 7 20.11.2012 15:01
Как найти диаметр трубы? Bruho Инженерные сети 5 30.05.2012 10:51
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 16 25.09.2010 22:45