Чем заполнить металические сваи?
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 14196
|
|
||||
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80
|
СП 25.13330.2012 (если мерзлые грунты)
6.3.10 В проекте свайных фундаментов должны быть указаны способы погружения свай, а также температурные условия, при которых разрешается загружение свай. Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнения, допускается заполнять бетоном класса не ниже В7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин, кроме опор мостов, при устройстве которых в зоне воздействия знакопеременных температур следует руководствоваться требованиями СП 24.13330. СП 28.13330.2012 9.2.2. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления. 9.2.3. Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения конструкций должны иметь свободный доступ для осмотров и возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации. От экспертов были замечания с ссылкой на последний пункт, по защите от коррозии... |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Тогда они должны заставлять заполнять бетоном любые замкнутые профили, допустим элементы ферм из труб. |
|||
|
||||
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80
|
Предложили заполнить сухим песком полые сваи, эксперта устроило, только попросил учесть дополнительную нагрузку от заполнителя.
А если есть желание бодаться то можно сделать расчет на скорость коррозии... при любом раскладе скорость внутренней коррозии полых стальных свай будет меньше срока эксплуатации объекта. Цитата:
Можно заглушить верх сваи от попадания влаги и воздуха и лет на 50 с лихвой хватит. Объект скорее всего промышленный, он больше и не прослужит т.к. максимальный срок службы оборудования по данным от заводов не более 10-20 лет. Последний раз редактировалось Почти человек, 11.11.2016 в 10:27. |
|||
|
||||
От себя могу добавить, что как гидротехник, по подобным вопросам черпаю информацию из справочника "Пособие по проектированию ГТС. Книга 2. ГТС эстакадного типа" Ктн. Васильев А.П. 2004 г.
Тут есть и справочная информация по коррозии и по вариантам заполнения. Также добавлю, что при расчете эстакадных сооружений (вертикальные сваи) без сейсмики, засыпку в сваях не учитываю вообще никак. П.с. все это по гидротехнике и применимо ли к вам я не знаю, но в 100% случаев, если свая кольцевого сечения не заполняется бетоном, она заполняется песчаным грунтом. |
||||
|
||||
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80
|
Мы сейчас насоветуем, Вам объект еще вводить в эксплуатацию. Пишите проектировщикам, через Заказчика, что просим заменить материал заполнения свай и опишите причину. Без бумажек от проектировщиков и согласованием, заказчик может не принять выполненную работу, и не оплатят вам ваши труды.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7
|
Нашел на форуме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99347
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7
|
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
СНиП 2.02.03-85 2.4. Набивные сваи по способу устройства разделяются на: а) набивные, устраиваемые путем погружения инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью; |
|||
|
||||
Трубчатые сваи как с закрытым так и с открытым концом принялись и применяются на обустройстве ГКМ (газоконденсатные месторождения) Тюменской обл. Основным генпроектировщиком был и остается "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" г. Донецк. По их проектным решениям полость свай заполнялась сухой пескобетонной смесью. Норматива не помню, но он был. Можете поискать там, в Донецке.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
???? СНиП-ам на проектирование всё равно металлическая или деревянная свая. Соблюдай условия и учитывай коэффициенты на технологию и всё...
А ваш вопрос по СНиПам с циферкой 3 Но вот это удивило У Вас НАБИВНАЯ свая? При чём тут инвентарная труба и ваша трубчатая свая? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7
|
Да, а что именно удивило? Инвентарная, т.е. обсадная стальная труба извлекается из ствола скважины, а нам предлагают технологию следующую: лидерное бурение, далее забиваем трубу и заполняем бетоном...технологии схожи, вот только трубу мы хороним.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 | kostia | Лира / Лира-САПР | 118 | 14.03.2023 07:10 |
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования | Julianna | Основания и фундаменты | 9 | 14.04.2015 05:22 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |