| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.10.2007, 11:53 | #1 | |
Кто использует балансировочные клапаны в системе отопления?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143
|
||
Просмотров: 13991
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Замечательная штука - эти балансировочные клапана! Даже независимо от фирмы! Это вам не какие-нибудь шайбы или самоточёные пробочные регуляторы! Это же Европа!
Но житейский опыт часто противоречит тому, что написано в каталогах. И "расейский" житейский опыт не такой, как датский. У нас - все, что не приварено -будет украдено. А что приварено - отломано. Климат не тот. Вода не та. Люди не те - не немцы и не датчане. И ваще - "здесь вам не тут". Цитата:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696 |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
И будут выкручивать и будут у грязевиков выдирать сетки фильтра, потому как чистить труднее и еще чего скверного творить. Все равно проектировщику нужно закладывать приборы в проектные решения. Больше и некому.
Последний раз редактировалось layer, 26.10.2007 в 19:35. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Да, проектировщику нужно закладывать. В том числе и современные технические решения. Но с умом. Не шибко "закладывая".
Применительно к балансировочным клапанам это означает, что система должна быть гидравлически устойчивой, так, чтобы при выходе из строя балансиров (или их краже, выбрасыванию) она оставалась работоспособной - пусть менее экономичной. К сожалению, сейчас так закладывают, что "в случае чего" систем уже вообще не будут работать. Не надо забывать, что срок службы любых механизмов ограничен. Особенно в наших условиях эксплуатации. "а по конкретнее" будет через несколько лет, когда массово "закладываемые" устройства начнут выходить из строя. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Действительно применение клапанов должно быть обдуманное. Точно можно сказать, что на последний стояк ставить не будете. Пишите об элеваторной системе. Значит сопротивление не более 15000 Па. Вот по расчету гидравлики и смотрите. Увязываются стояки и не увязываются ветви, то зажимаете проблемные ветви. Варианты разные.
Касаемо лет так вперед. Не думаю, что люди станут хуже. Уровень знаний, надеюсь и культура как общая, так и техническая будут выше. Менталитет общего и своего тоже скажется. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Совсем не точно. Например, если наибольшее сопротивление будет не у последнего, а у первого стояка, или у одного из средних.
Цитата:
Цитата:
Физиологически люди, как часть класса млекопитающих, не изменяются десятки тысяч лет. Технический прогресс - налицо, в том числе весьма бурный в отоплении. А вот уровень знаний становится ниже. Объем сведений в головах больше. В проектировании это стало резко бросаться в глаза в последние годы, когда подросло "поколение пепси". Достаточно почитать специализированные форумы. Да и здесь постоянно вопросы "по таблице умножения". А на подходе уже "поколение телепузиков". С культурой - то же самое. Коммунистические мечтатели надеялись, что культура повысится, люди лучше будут, сознательней. Вот тогда и будет "каждому по потребностям". Чем кончилось - знаем. В России "рост" культуры особенно нагляден. Вот был "папа-Собчак" (некультурный такой профессор-старпер) и дочка - образец "культуры", активно пропагандируемый "культурными" СМИ. Примерно то же происходит и с технической культурой, только это массовой публике незаметно. К счастью, отклонения от "масс-культа" всегда были, есть и будут. Даже если "там не тот товарищ правит бал". |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Кстати я балансировочные закладываю по просьбе согласующей и эксплуатирующей организации, но по любому вместах установки балансировочных если их не ставить то там должны быть или вентили или шаровые краны
если здание одинаковое по размерам т.е. два блока одинаковые, а если разные как ты выравнивать будешь, и посмотрим как ты без регулирующей арматуры обойдешься Здание школы состоит из блоков: 3х этажный музыкальный 2х этажный основной одно этажный мастерские двух этажный спортзал+актовый зал столовая советская типовая школа 3 элеватора посмотреть как можно без балансировчных обойтись если один элеватор запитывает по два абсолютно разных блока если есть готовый выкладывай скриншот пообсуждаем
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Это мне? Так я не буду в песочнице меряться, кто выше писает.
Я сделаю бифилярную системы, в которой не будет ни одной ветки и стояка. Вся вода зайдет в одну точку и выйдет из одной. И никакая гидравлическая увязка вообще не нужна. Уж советских типовых школ мы настроили много. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Бифилярную в школах еще не встречал, если бы все работало достаточно бы в школах просто трубы по новой заменить, но почемуто получается разная температура в радиаторах, поэтому приходиться полностью менять систему.
Бифилярную ведь только в советских 9этажках использовали как я знаю
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Подробнее - здесь, в статье весьма уважаемого специалиста.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696[/quote] Вообщето щас используется стояковая система с поквратирной разводкой где общий стояк находится в шахте с ограниченным доступом, вандализму до него не добраться, а в квартире делай что хочешь
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
только они в два раза дороже, у нас такое не используется по определению
__________________