Проблема при обследовании ленточного фундамента
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
Регистрация: 28.05.2007
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 2517
|
|
||||
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80
|
MB
Дело в том что здание трещит, по всем стенам идут трещины с верху до самого низа и стена над этим "чудом" несущая и имеет тещину в верхней части. Грунты - 2 метра насыпного мусора, а далее суглинок мягкопластичный. Вода на 20 см от поверхности земли. При том что в здании планируется делить этаж на два, то хотелось бы знать что это такое применено в фундаменте |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Все что угодно- на площадках нередко "лили" все- и блоки фундаментные и плиты перекрытия даже....так что не тот типоразмер встречается....
Блок-то ентот не лопнул?....трещина в верху- скорее края здания отваливаются- смотри подтопление, тем паче мусор строительный...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80
|
Я тоже склоняюсь к мнению что углы просели и разломило конек в стене, но в отчете вроде как надо написать из чего ленточный фундамент (он из ФБС везде, кроме этой стены). Поскольку стена несущая (почему-то плиты опираются на нее а не на балку как во всем здании) то мало ли что может случиться после реконструкции всего здания.
Думается что может там прямоугольная балка перекрытия 850х500, но не нашел пока есть ли такие вообще. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема при работе с лейаутами | zebs | AutoCAD | 2 | 16.09.2004 13:56 |
Проблема при откбытии AutoCADa | Grinzaid | AutoCAD | 14 | 29.03.2004 10:19 |
Проблема с Leader при Mirror (НАЕЗД!) | андрей1 | AutoCAD | 12 | 06.03.2004 21:11 |
Проблема при применении команды BHATCH | Torino | AutoCAD | 4 | 20.01.2004 18:06 |
Проблема при печати. | grom | AutoCAD | 3 | 09.12.2003 15:38 |