| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм?

Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2015, 11:36 #1
Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм?
Arch-04
 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 1

Задача - сделать в жилых комнатах остекления в пол, при этом на фасаде нужно сохранить шахматный порядок (как на картинке).
Руководствуясь п. 5.4.18 СП 2.12130.2013 Расстояния между окнами жилых комнат по вертикали приняли 1200 (на картинке слева)
Расстояние между окнами жилой комнаты и лоджии по вертикали, как я понимаю, не нормируется, т.к. я вообще могу лоджию не остеклять и сделать металлическое ограждение.
В жилых комнатах предусмотрены французские балконы.

Вопросы:
1. Нормируется ли расстояние между окнами смежных этажей, то, что на картинке помечено знаком вопроса?, если да то какое должно быть и в каких нормативах прописано? (я нигде не нашла, но кажется, что эксперт скажет: предусмотреть противопожарное остекление в жилой комнате EI 60? т.к. огонь может распрастраниться вверх по диагонали в жилую комнату)
2. И все-таки если по вертикале идет чередование жилая комната-лоджия-жилая комната, можно ли не предусматривать глухой участок наружной стены 1200мм? (т.е. делать окна в пол) или так можно если только все лоджии?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад.jpg
Просмотров: 2546
Размер:	375.4 Кб
ID:	155309  

Просмотров: 29268
 
Непрочитано 20.08.2015, 07:20
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Arch-04 Посмотреть сообщение
Нормируется ли расстояние между окнами смежных этажей
Цитата:
Сообщение от Arch-04 Посмотреть сообщение
п. 5.4.18 СП 2.12130.2013
если вы применяете СП. Теоретически - можете разработать СТУ с остеклением меньшей огнестойкости или с противопожарными завесами и сделать в пол.


Цитата:
Сообщение от Arch-04 Посмотреть сообщение
идет чередование жилая комната-лоджия
с точки зрения пожарной безопасности нет никакой разницы какое назначение у помещения

Offtop: ну и клетушки

Последний раз редактировалось xopolllo, 20.08.2015 в 09:09.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2016, 20:23
#3
Makcbin


 
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Arch-04 Посмотреть сообщение
п. 5.4.18 СП 2.12130.2013
А что если этот СП не входит в постановление №1521? Кто-нибудь встречал ссылку на этот пункт в СП 2.12130.2013 из СП, которые входят в обязательное применение?
UP
Нашел ссылку в СП 63.13330.2012 п. 4.5
Makcbin вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2016, 01:26
#4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Есть ФЗ 384. К нему постановление №1521 и приказ Росстандарта №365/1650 (на добровольной основе).
Есть ФЗ 123. К нему приказ Росстандарта № 474 (на добровольной основе).

Нельзя соблюдать требования только одного из этих законов. Соблюдать нужно оба. Если Вы не соблюдаете СП 2 из перечня к приказу Росстандарта №474, то можете разработать СТУ или посчитать риск (если предусмотрено соответствующей методикой расчёта).
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 08:50
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


СП 2.12130.2012
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 23:05
#6
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Давно интересует вопрос, как обходят требования по межэтажным поясам проектировщики жилья. Повсюду строятся здания с панорамным остеклением. При этом, про некоторые знаю точно, что проектировались они уже после вступления в силу СП 2.13130.2012.
Я так понимаю, что существует некая практика, как обосновываются подобные решения. Не уверен, что всюду СТУ. Сам ни разу не рисковал применять подобные решения.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 06:25
#7
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Давно интересует вопрос, как обходят требования по межэтажным поясам проектировщики жилья. Повсюду строятся здания с панорамным остеклением. При этом, про некоторые знаю точно, что проектировались они уже после вступления в силу СП 2.13130.2012.
Я так понимаю, что существует некая практика, как обосновываются подобные решения. Не уверен, что всюду СТУ. Сам ни разу не рисковал применять подобные решения.
так там в этом пункте (5.4.18) и ответ на ваш вопрос - участки глухие и с нормируемым пределом огнестойкости - не для эконом класса, а так то кто мешает
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 07:43
#8
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Сейчас проектируем подобное здание с сплошным витражом. Наш спец по пожарке сказал что можно сделать изнутри ограждение с требуемой огнестойкостью. Можно часть сверху перекрытия, и часть снизу подвесить под перекрытие чтобы соблюдалось расстояние по вертикали 1,2 м. При этом горизонтальный ригель витража должен располагаться таким образом, чтобы также соблюдалось расстояние по вертикали 1,2 м и ригель не должен располагаться выше устраиваемого ограждения. Аргументирует тем, что при пожаре заполнение витража ниже этого ригеля разрушиться, а выше ригеля нет и будет обеспечено предотвращение распространения пожара.
Или СТУ вам в помощь и расчет пожарного риска.

Кстати по поводу перечня "добровольного" применения норм. Не надо вестись на это слово. Вся хитрость в том, что соблюдение этих норм обеспечивает соблюдение требований технических регламентов. Поэтому применяете "добровольно" такие нормы - автоматически соблюдаете требования техрегламентов. Не применяете - предоставьте пожалуйста обоснование что примененные вами проектные решения обеспечивают требования техрегламентов (СТУ и прочие чудеса вам в помощь).
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:32
#9
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
так там в этом пункте (5.4.18) и ответ на ваш вопрос - участки глухие и с нормируемым пределом огнестойкости - не для эконом класса, а так то кто мешает
Я забыл пояснить, что веду речь о домах, где невооружённым глазом видно, что глухого участка 1,2 м нет, ровно как никаких парапетов/свесов за остеклением.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 11:15
#10
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Я забыл пояснить, что веду речь о домах, где невооружённым глазом видно, что глухого участка 1,2 м нет, ровно как никаких парапетов/свесов за остеклением.
мало ли, может участок огнестойкий да еще и испытанный в лаборатории
Цитата:
5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен.

Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.

Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен иметь значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей способности (I) и целостности (Е).

В зданиях I-III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п., за исключением дверей балконов и эвакуационных выходов) должны выполняться следующие условия:

участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м;

предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60.

- предел огнестойкости глухих участков наружных стен следует устанавливать: для стен междуэтажного заполнения - по ГОСТ 30247.1; для стен навесных - по ГОСТ Р 53308.
я так понимаю что нужен огнестойкий витраж как минимум на участке 1,2м+огнестойкий узел крепления, а выше то может быть и створка
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 11:52
#11
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
мало ли, может участок огнестойкий да еще и испытанный в лаборатории


я так понимаю что нужен огнестойкий витраж как минимум на участке 1,2м+огнестойкий узел крепления, а выше то может быть и створка
Зная цену вопроса, возникают сомнения в том, что применяются витражи с пределами огнестойкости.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 11:58
#12
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Зная цену вопроса, возникают сомнения в том, что применяются витражи с пределами огнестойкости.
это не ко мне))
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 17:39
#13
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Оживлю тему).
Распространяются ли требования п.5.4.19 СП 2.13130.2012 (про междуэтажные пояса) на наружные стены лестничных клеток (интересует конкретно Л1)? Возможно ли применение витражного остекления в стенах лестничных клеток Л1?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 17:56
#14
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Оживлю тему).
Распространяются ли требования п.5.4.19 СП 2.13130.2012 (про междуэтажные пояса) на наружные стены лестничных клеток (интересует конкретно Л1)? Возможно ли применение витражного остекления в стенах лестничных клеток Л1?
Не распространяется, применение витража в ЛК возможно и часто используется.
Внимательно читаем п.5.4.18 СП2.13130.2012:
участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м;
Лестничная клетка,является многосветным помещением, перекрытия в ее пределах отсутствуют (есть только марши и площадки, причем согласно ФЗ-123 с требованиями отличными от перекрытий). Следовательно и примыкания участков наружных стен к перекрытиям в ее пределах нет. Это если по нормам. Если по сути: Задача междуэтажного пояса - препятствие к распространению пламени по вертикали между этажами. Какова роль такого решения в лестничной клетке, если по другую сторону фасадной стены открытое пространство между маршами?
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 17:59
#15
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Не распространяется, применение витража в ЛК возможно и часто используется.
Внимательно читаем п.5.4.18 СП2.13130.2012:
Только советую витражи позиционировать в качестве заполнений проема. А то год назад одна светлая пожарная голова на витраж в Л1 потребовала тех.свидетельство
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 18:13
1 | #16
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Только советую витражи позиционировать в качестве заполнений проема.
Именно! Тоже были прецеденты. В текстовой части отдельно описывали что этот витраж ни в коем случае не является навесной светопрозрачной фасадной системой.
Могу поделиться фразой:
Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях в соответствии со статьей 87 п.7 Федерального закона не нормируется. Для освещения торгового зала применяются витражные конструкции, выполненные согласно п. 3.5 ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия» и являются заполнением проемов наружных стен здания. Согласно п. 3 статьи 87 Федерального закона №123-ФЗ пределы огнестойкости витражей не нормируются. В соответствии с ГОСТ 21519-2003: « к витражным светопрозрачным конструкциям (строительным витражам) относят крупногабаритные, как правило, многоячеистые конструкции из рамочных элементов со светопрозрачным заполнением, устанавливаемые в стеновые проемы зданий путем крепления профилей коробки (рамы) непосредственно к откосу проема (в отличие от навесных светопрозрачных фасадных конструкций)», опирается на несущее основание здания. В нашем проекте витраж не является противопожарной преградой, заполняет проем и является цельной конструкцией, не является модульной конструкцией – навесным фасадом, не устанавливается на относе, не пересекает противопожарные преграды и пожарные отсеки. Витраж не является стеной, т.к. это разные конструкции, к ним предъявляются различные требования по сопротивлению теплопередаче и в расчете энергетической эффективности они учитываются как различные конструкции
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 21:38
#17
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


ale1776, спасибо за разъяснения! Решила уточнить, т.к думала, что неверно трактую требования СП . fadeaway, и Вам спасибо )! Учту.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 06:57
#18
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Только советую витражи позиционировать в качестве заполнений проема. А то год назад одна светлая пожарная голова на витраж в Л1 потребовала тех.свидетельство
так и не понял на каком основании техсвидетельство то просят? ТС - это конкретизация производителя, на конкретизации производителя может настаивать только тот кто платит за строительство
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 08:20
#19
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
так и не понял на каком основании техсвидетельство то просят? ТС - это конкретизация производителя, на конкретизации производителя может настаивать только тот кто платит за строительство
Требуют документального подтверждения предела огнестойкости конструкции и класса пожарной опасности, если позиционировать витраж как наружную светопрозрачную стену. Особенный абзац, если ситуация подобная описанной в посте №18 и далее в этой ветке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107740
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 09:30
#20
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Требуют документального подтверждения предела огнестойкости конструкции и класса пожарной опасности, если позиционировать витраж как наружную светопрозрачную стену. Особенный абзац, если ситуация подобная описанной в посте №18 и далее в этой ветке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107740
вот если в проекте применен бетон по ГОСТ класс В20, почему никто заключения лаборатории в ПД не требует?))))) или сертификата с завода?)) почему с витражами то по другому надо
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51