| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.08.2013, 12:10 | #1 | |
Расчет воздухообмена в кабельном подвале
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 2073
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Что это за цифры и формулы, тепловыделения в кабельном канале великоваты
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62
|
Формула расчета расхода приточного воздуха (СНиП 2.04.05, приложения), несколько упрощенная. L=3,6*Q/с*(t2-t1) (L-расход воздуха (м3/ч); Q-избытки явной теплоты (57*1000 Вт); с-теплоемкость воздуха 1,2 кДж/м3*градС; t2-t1 соответственно температуры удаляемого (35 градС) и приточного (25 градС) воздуха.
__________________
Полет не искусство, а навык. Фокус в умении швырять себя на поверхность и при этом промахиваться. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Хотя и тепловыделения в кабельном подвале значительные (57 кВт), но тепловыделения, приходящиеся на 1 м3 кабельного подвала составляют незначительную величину 57/(42х6х3)=0,075 кВт.
Думаю, при таких тепловыделениях принудительной вентиляции не требуется
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Если даже предположить, что тепловыделения заданы правильно, незачем делать воздуховод 800. Можно и 630 и даже 500 - все зависит от протяженности сети. Скоростью здесь можно не ограничиваться.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |