22.10.2013, 08:39 | #1 | |
Установка обратного клапана
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 20926
|
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Я так думаю, обратный клапан должен выдерживать бо'льший напор обратного потока, чем обычная задвижка. Поэтому после него
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
(ГС, ТМ, ОВ) Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Сообщений: 101
|
Смотря о чем идет речь. В насосных установках - после насоса, перед задвижкой - см. СНиП "Котельные установки" и пр. Водомерные узлы - после узла учета, перед задвижкой - см. с. 5.901-11 "Водомерные узлы".
А лучше - более конкретно сформулировать вопрос. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
это задвижкой назвали обычный вентиль перекрытия? Или это одно и то же?
Цитата:
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 22.10.2013 в 10:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53
|
Были 2 выкидные линии.Дебит скважин уменьшился. было принято решение о соединении их в точке врезке одной из выкидной линии. Для отключения каждой ветки до точки врезки устанавливаем запорную арматуру и обратные клапана.
__________________
Мне нужно все |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
А вообще, от обратного потока надо защитить и задвижку, полагаю. Поэтому надо после него, скорее всего.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Иржик, а где ответ на вопрос:
Если уж так уверенно заявлять (я, например, только логику включал)
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Вам нужно смотреть правила безопасности ПБ 08-624-03 и/или нормы технологического проектирования, например ВНТП 3-85. Сейчас для технологических трубопроводов также действуют рекомендации Приказ РТН_784_27122012_РБ ТТ вместо ПБ 585.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53
|
Цитата:
"169. На нагнетательных линиях компрессоров и центробежных насосов рекомендуется устанавливать обратную арматуру. Обратную арматуру рекомендуется устанавливать между нагнетателем и запорной арматурой."Это больше подходит, так как не оговаривается какого назначения технологический трубопровод. Спасибо большое за ответ!!про Приказ РТН 784 я совсем забыла))))
__________________
Мне нужно все |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311
|
Меня учили так - места установки обр.клапанов:
1. На трубопроводах, подающих в-ва групп А и Б в емкости/сосуды, работающие под избыточным давлением. Обратный клапан должен размещаться между емкостью и запорной арматурой на подводящем трубопроводе. Если один и тот же трубопровод служит для подачи и отбора продукта, то обр.клапан не устанавливается. 2. На нагнетательных линиях компрессоров и ц/б насосов. Обр.клапан устанавливается между нагнетателем и запорной арматурой. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 | Ranar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.01.2013 08:21 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
Методика подбора предохранительного клапана для системы теплоснабжения | Roman253 | Отопление | 32 | 09.10.2008 07:33 |