| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.11.2013, 09:53 | #1 | |
Расчет срока службы трубопровода подачи дизельного топлива
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 8174
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
Ну, например, для шахтных трубопроводов водоотлива есть документы ВНТП и т.п. регламентирующие в расчётах толщины стенки лишние мм на коррозию. И там учитывается срок службы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
помню был объект, труба с топливом лежала в земле и защищалась ЭХЗ, так вот скорость коррозии трубы (внешняя коррозия) зависит от грунтов, какая у них степень коррозионной активности высокая или низкая, так что обратите внимание еще на это (если труба в земле лежит)
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
Цитата:
Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива Приказ Минэнерго России от 24.06.2003 N 251 Какие-нибудь нормы на АЗС. Какие-нибудь нормы на ТЭС. Но ведь вы же должны знать, на основании какого ВНТП или норм делали свой объект ? Почему вы не знаете этого ? Там всё должно быть, теоретически.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 14
|
На химическом заводе в существующий цех сушки подведен из расходной емкости объемом 25м3 трубопровод (30м труба 27х2,5) подачи дизтоплива к сушильным барабанам. Емкость расположена вне цеха на открытой площадке. Какие ВНТП применить? Технадзор признал трубопровод опасным производственным объектом. Сделал замечания что нет расчетов трубопровода.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
Не бывает химических заводов. Вы лжец.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
Не бывает химических предприятий.
Ускорю процесс. Что вы там производите ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|||||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
В Кодексе таких ВНТП нет. На бумаге у кого-нибудь может быть.
Не думаю, что так легко найти эти нормы. А трубопровод подаёт топливо из нефтебазы, склада дизельного топлива. Вот здесь надо искать. Нормы на такие склады должны быть в сети. ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз) Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
См. выше.
В общем к бухгалтеру идите. Может он чего подскажет. ?В ВНТП учтена коррозия изнутри? Есть ещё коррозия снаружи. Но тут надо разобраться надо ли её учитывать и сколько она будет. Возможно коррозия снаружи исключена или учёт её запрещён ВНТП. Помимо прочего к ВНТП должно быть Пособие или ещё что-нибудь, возможно с примером расчёта толщины стенки трубы. Также ещё есть (согласно первому ВНТП) Раздел 3 "Режим работы" - Разделы 3 и 7 ВНТП 3-90. "Нормы технологического проектирования разветвленных нефтепродуктопроводов", N 172 от 02.89 г.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет срока службы нефтепровода | Лидика | Инженерные сети | 5 | 18.11.2013 16:40 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |