Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Допускается ли размещение категории Г и Д в одном помещении?

Допускается ли размещение категории Г и Д в одном помещении?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2013, 16:40
Допускается ли размещение категории Г и Д в одном помещении?
esquire
 
технолог
 
В.Новгород
Регистрация: 07.10.2012
Сообщений: 45

Из СНИПа по Промышленных зданиям, четко нет записи, что категории Г и Д следует отделять стеной, правильно я понимаю что эти категории можно располагать в одном помещении?
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
Просмотров: 11577
 
Непрочитано 22.11.2013, 09:16
#21
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


Цитата:
Сообщение от esquire Посмотреть сообщение
Как быть с записью в СРО, чтобы расчеты были пригодны для экспертов?
а никак.
см. СНиП 31-03-2001, п.4.4 <<По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории (А, Б, В1—В4, Г, Д) в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) веществ и материалов.
Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с НПБ 105, ведомственными (отраслевыми) нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.>>

Либо СП 56.13330.2011, п.4.10. <<4.10 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории соответственно А, Б, В1 - В4, Г, Д и А, Б, В, Г, Д в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) или хранимых веществ и материалов, продукции, сырья и их упаковки.

Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с СП 12.13130, нормами технологического проектирования.>>
Deader вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2014, 23:16
#22
aleks_key

ГИП
 
Регистрация: 15.05.2006
Тула
Сообщений: 40
<phrase 1=


СП 4.13130.2009 "ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

6.2.12 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

по-моему яснее ясного написано. Г от Д ничем ПРОТИВОПОЖАРНЫМ не делим. хоте деревянной стеной
aleks_key вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2014, 09:42
#23
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Тут какая-то ошибка в самой постановке задачи.
Берем большой цех. Там есть процессы А, Б, В1-В4, Г и Д. Можно вообще ничего ни от чего не отделять. Каждая перегородка загорождает проезд кранов, например. Приходится делать передаточную телегу, от чего технологи не в восторге. Таким образом получаем худшие условия по взрывопожаробезопасности. После размещения всех процессов в цеху нужно смотреть, что в итоге получилось. Площади, пожарные нагрузки, давление взрывной волны, взрывоопасность. Если приперло, то весь цех может оказаться категории А, как здание, так и помещение. Хотя окрасочная камера у которой внутри А, может стоять в помещении Г. Нужно исходить из целесообразности/цены. Если пожароопасные процессы можно без ущерба для технологии выгородить, то соответственно можно понизить категорию здания и т.д. Мероприятия - это АПТ, зоны без пожарной нагрузки и т.д. Эффективность мероприятий будет на глаз оцениваться экспертом. Так что никто не может в итоге сказать до ГЭ, хватит мероприяитий или нет. Это субъективная оценка. Не знаю сейчас на счет СТУ, но раньше для перестраховки заказывали СТУ.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 20:56
#24
gulani17x


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 17


Одно помещение одна категория причем наиболее опасная из двух или трех возможных, если конечно наличие одного производства не исключает наличие другого смотри внимательно ПБ и прочее
gulani17x вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 20:55
#25
gulani17x


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 17


Принимается наиболее неблагоприятная категория из двух возможных.
Мало того еще надо посмотреть разрешено ли устанонавливать оборудование в этом помещении не связанное с функционированием основного оборудования.
gulani17x вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Допускается ли размещение категории Г и Д в одном помещении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускается ли определение категории на основании степени физического износа конструкций? maxiJ Обследование зданий и сооружений 4 12.11.2012 16:24
Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности? natasha_snw Инженерные сети 6 06.04.2012 04:53
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке? Fairylive Прочее. Архитектура и строительство 4 22.03.2009 20:59