технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
а никак.
см. СНиП 31-03-2001, п.4.4 <<По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории (А, Б, В1—В4, Г, Д) в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) веществ и материалов. Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с НПБ 105, ведомственными (отраслевыми) нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.>> Либо СП 56.13330.2011, п.4.10. <<4.10 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории соответственно А, Б, В1 - В4, Г, Д и А, Б, В, Г, Д в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) или хранимых веществ и материалов, продукции, сырья и их упаковки. Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с СП 12.13130, нормами технологического проектирования.>> |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 15.05.2006
Тула
Сообщений: 40
|
СП 4.13130.2009 "ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
6.2.12 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа; в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа; в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа; в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. по-моему яснее ясного написано. Г от Д ничем ПРОТИВОПОЖАРНЫМ не делим. хоте деревянной стеной |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Тут какая-то ошибка в самой постановке задачи.
Берем большой цех. Там есть процессы А, Б, В1-В4, Г и Д. Можно вообще ничего ни от чего не отделять. Каждая перегородка загорождает проезд кранов, например. Приходится делать передаточную телегу, от чего технологи не в восторге. Таким образом получаем худшие условия по взрывопожаробезопасности. После размещения всех процессов в цеху нужно смотреть, что в итоге получилось. Площади, пожарные нагрузки, давление взрывной волны, взрывоопасность. Если приперло, то весь цех может оказаться категории А, как здание, так и помещение. Хотя окрасочная камера у которой внутри А, может стоять в помещении Г. Нужно исходить из целесообразности/цены. Если пожароопасные процессы можно без ущерба для технологии выгородить, то соответственно можно понизить категорию здания и т.д. Мероприятия - это АПТ, зоны без пожарной нагрузки и т.д. Эффективность мероприятий будет на глаз оцениваться экспертом. Так что никто не может в итоге сказать до ГЭ, хватит мероприяитий или нет. Это субъективная оценка. Не знаю сейчас на счет СТУ, но раньше для перестраховки заказывали СТУ. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допускается ли определение категории на основании степени физического износа конструкций? | maxiJ | Обследование зданий и сооружений | 4 | 12.11.2012 16:24 |
Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности? | natasha_snw | Инженерные сети | 6 | 06.04.2012 04:53 |
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? | lego_go | Инженерные сети | 14 | 07.02.2011 17:04 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке? | Fairylive | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.03.2009 20:59 |