| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление пустотной плиты перкрытия

Усиление пустотной плиты перкрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2015, 09:10 #1
Усиление пустотной плиты перкрытия
alekseydatch
 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 18

Добрый день!
Есть 5 этажное крупноблочное здание с перекрытием их многопустотных плит.
В результате воздействий стихийного характера повреждена кровля, чердачное перекрытие, часть перекрытия 4 этажа.
В результате обрушения плит чердачного перекрытия на плиты перекрытия 4 этажа по плитам пошли поперечные трещины.
Трещины одиночные, ширина раскрытия трещин до 1мм.

Подскажите есть ли методы усиления пустотных плит с поперечными трещинами? или обязательна их замена?
Просмотров: 2777
 
Непрочитано 09.12.2015, 09:24
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


посмотрите альбомчик Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2015, 11:15
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от alekseydatch Посмотреть сообщение
Подскажите есть ли методы усиления пустотных плит с поперечными трещинами?
Конечно есть. Например, подвести балки. А вообще в плане выбора схем усиления, конкурентов у "Томского альбома" нет.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление пустотной плиты перкрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление ребристой плиты металлическими балками DK+ Конструкции зданий и сооружений 23 24.01.2018 12:40
Ищу чертежи на армирование пустотной плиты 1ПКТ, предназначенные для опирания по трем сторонам ils555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.09.2013 13:20
Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление? Rama4 Основания и фундаменты 12 29.05.2013 13:13
Усиление монолитной жб плиты knife Железобетонные конструкции 17 09.11.2012 11:13
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31