На каком расстоянии от окон жилого дома допускается выброс продуктов горения из встроенной в данной жилой дом подземной автостоянки?
терплю боль
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959
|
||
Просмотров: 13317
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710
|
Цитата:
Offtop: Это только исходя из приведенного текста СП - сам в нормах не смотрел. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710
|
|
|||
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
Цитата:
Основываемся сначала в целях безопасности людей на понятии безопасной зоны: п. 2 ст. 2 ТРоТПБ: Цитата:
__________________
Добро пожаловать! Последний раз редактировалось Tomches, 11.02.2016 в 12:06. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Горизонтальный выброс через решетку со скоростью 20 м/с всего лишь отодвинет дым на несколько метров от здания. Даже можно посчитать на сколько именно. И ветром его занесет в окна. Экспертиза просто потребует подтвердить расчетом все эти фантазии. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Нормативные скорости и преобладающие направления ветров всего лишь обобщают наблюдения. Они используются в проектировании для различных постоянных процессов. А пожар - ситуация чрезвычайная. Ветер может быть с любой стороны и рассчитывать надо на худшее. СП допускает выброс при ряде условий. Вот скорость не менее 20 м/с. А сколько именно - может быть и 100 м/с надо. Да как-то конструктивно выполнить. Решетка вообще рассеивающее устройство, не позволяющее создать длинную компактную струю. Да и струя неизотермическая, т.е газ будет подниматься вверх. Сделать можно, но надо подтвердить грамотными расчетами, а не "делим объем на 3600 и на 20 м/с и получаем сечение решетки". Желание выбросить через стену возникает очень часто, потому что "ну не тянуть же вверх". И обычно оказывается именно фантазией, не подкрепленной расчетами. А в случае с сомнительным дымоудалением всё может быть ещё проще - пожарные при приемке зажгут дымовую шашку и сразу будет видно куда дым летит через противодымную вентиляцию. Если она вообще сработает. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
В данном случае выброс через шахту на эксплуатируемой кровле, наверху которой стоит вентилятор с горизонтальным выбросом.шахта от встроенной парковки. Инженер ОВ считает, что достаточно 5 метров от окон. Я считаю, что нужно 15 м, но 15 метров нет на участке. Так уже посажен дом, прошедший экспертизу. Сейчас повторка.
|
|||
|