| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.02.2016, 12:32 | #1 | |
Требуется ли раздел ТХ для административно-бытового комплекса?
Архитектор
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 2947
|
|
||||
Инженер Регистрация: 19.05.2014
Хасавюрт
Сообщений: 14
|
Добрый.
Мебель расставлять не обязательно, а оборудование, которое обязательно нужно в помещениях или по желанию заказчика (в СанПинах или СП, я думаю строго нигде это не регламентируется) , требующее подключение к сетям, отвод стоков и т.д. нужно показать по габаритным размерам |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 15
|
Доброго дня! Всегда расставлял оборудование и мебель в данных зданиях. Как без вашего задания будут работать смежники? Куда электрику розетки подводить, как ОВшнику тепловыделения без кол-ва людей в кабинетах считать, как ВКшник баланс посчитает. По правилам должны быть обеспечены условия труда работников - как без ТХ это можно проверить? А то, что по 87-му постановлению в разделе ТХ для не производственных объектов практически ни чего не нужно - маразм.
Единственный вариант когда для зданий такого типа не нужен, возможно, раздел ТХ - капремонт с сохранением схемы расстановки мебели и оборудования. Да и при этом задание смежникам должен выдать технолог. Удачи! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
раздел ТХ для завода по производству мостовых кранов | mms2000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.02.2008 16:15 |