Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный шаг арматурных стержней основного армирования в монолитной стене

Максимальный шаг арматурных стержней основного армирования в монолитной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2018, 09:40 #1
Максимальный шаг арматурных стержней основного армирования в монолитной стене
Modis
 
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534

Всем привет. В СП 63.13330.2012 п.10.3.5 присутствует информация о минимальном расстоянии между стержнями. Однако, меня интересует ровно обратный вопрос - а какое максимально допустимое расстояние? И где про это написано?
Просмотров: 3787
 
Непрочитано 10.07.2018, 09:56
1 | 1 #2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


СП 63.13330.2012 п.10.3.8
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 09:57
1 | 1 #3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


1\ Две толщины стены.
2\ 400 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 09:58
#4
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Омская птица, SergeyKonstr, спасибо! Я чуть-чуть не дочитал )))
Modis вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 07:33
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
1\ Две толщины стены.
2\ 400 мм.
А если стена монолитная бетонная, а не железобетонная?

Автор темы не указал исполнение стены (рабочая арматура по расчету устанавливается или чисто конструктивное армирование).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 10:16
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


как армировать монолитную бетонную, где написано?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 11:42
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


СП 63.13330
Цитата:
В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:
- в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
- в бетонных стенах под и над проемами;
- во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования ц, принимают не менее 0,025%.
Более подробно расписано в "Пособии по проектированию жилых зданий"
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 08:20
#8
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
как армировать монолитную бетонную, где написано?
В дополнение к источнику, который привел mainevent100
1) Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) 1989
смотрим
2) Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий 1982
п.5.22. и далее
3) Руководство по проектированию конструкций монолитных и сборно-монолитных зданий различной этажности, возводимых в инвентарных переставных опалубках (СММ-1Р.99.) 1999
п.4.3.1 и далее

Источник 3) - это по сути "солянка" (выдержки) из источников 1) и 2).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 12.07.2018 в 08:33.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 08:50
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Armin, а ссылки есть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 10:47
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Armin, а ссылки есть?
1) http://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851557.pdf
2) http://meganorm.ru/Data2/1/4293831/4293831884.pdf
3) в общем доступе не встречал, но там ничего принципиально нового относительно источников 1) и 2).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 10:54
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
А если стена монолитная бетонная, а не железобетонная?
Думаю 400 мм (более менее равномерное вовлечение бетона в работу арматуры).
По теории расчета сжатого ЖБ (это когда второй случай сжатия и кривая зона сжатого бетона заменяется прямой на участке не по всему сечению) поставленная в зоне меньших напряжений сжатия арматура может быть как сжатая, так и растянутая. Если она сжатая, то и нехай с ней, а если растянутая-то это уже аля ЖБ элемент и нужно распределений напряжений по равномернее по длине элемента.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный шаг арматурных стержней основного армирования в монолитной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Отверстие в наружной монолитной стене техподполья безригельного каркаса под пилоном lionheart3391 Железобетонные конструкции 15 25.03.2017 21:25
Обозначение Г образных стержней на планах армирования в Tekla Structures kisli Tekla 15 12.11.2015 12:08