| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.10.2013, 06:35 | #1 | |
Пожарка. С0, К0, REI правильно подобрать материалы
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 13979
|
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
а вы что спросить то хотели?
делаете перекрытие из дерева и спрашиваете будет ли оно К0? можно попробовать запроектировать перекрытие из дерева и металла или вообще из дерева, допустим)) с конструктивной огнезащитой с пропиткой такой "супер-мега" и поехать во ВНИИПО или в ЦНИИСК испытать и сертифицировать |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123):
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: Спасибо за вопрос, мой словарный запас обогатился новым термином "пжопа".
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Опять же, надо иметь в виду, что все огнезащитные покрытия и пропитки должны быть возобновимыми, к защищаемым элементам должен быть доступ. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Для огнезащитной обработки древесины используются составы I и II группы огнезащитной эффективности, которые определяется по потере массы испытываемого образца т.е. конструкцию обрабатывают, взвешивают, подвергают стандартному огневому воздействию и далее опять взвешивают. Если потеря массы была до 9% - это была обработка I типа, если от 10% до 25% - II типа. Достигаемый эффект при этом характеризуется как трудновоспламеняемые и трудносгораемые при обработке составами I группы огнезащитной эффективности. И трудновоспламеняемые при обработке составами II группы огнезащитной эффективности. НГ достичь не представляется возможным.
Последний раз редактировалось Vlad®, 17.10.2013 в 13:04. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно подобрать шпоры? | Rondebar | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.10.2015 05:53 |
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? | Jenich84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 02.02.2012 20:17 |
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора | Spy | Инженерные сети | 2 | 28.05.2009 16:12 |
Помогите подобрать правильно модель бетононасоса | Lvovich | Технология и организация строительства | 4 | 30.07.2008 17:19 |