Как можно увеличить вылет монолитного балкона (исправить косяк строителей)
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 5139
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Я бы сварил короб 3700х300х200(h) из листовой стали t4. С ребрами жесткости внутри из той же t4. И прикрутил бы его на хим. анкера по М12 L 100 шт.2 с шагом 200 мм к торцу монолитной плиты. Нижний лист короба приварил бы после монтажа короба, чтобы скрыть гайки анкеров внутри.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 15
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- металлом не вариант, а вот как раз нашлебку на хим. анкерах понять не могу я - как нарисовать строителям, когда сам не можешь понять( |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Два основных варианта уже озвучили - ж/б консоль на анкерах или металлическое обрамление.
Но можно и сурово. Косяк чей? Строителей. Пусть разбирают весь бетон балкона, сохранив арматуру, арматуру наварить нахлестом, и залить заново по проекту. P.S. Если бетон ещё толком не схватился, то этот вариант может оказаться ещё и самым простым и дешевым... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 15
|
Цитата:
С монолитом не так давно общаюсь, в плите вроде как все нахлесты обвязываем, вызвало сомнение что можно варить. А если сваривать, то закладывать такую же арматуру - у меня D20 вверху и D16 внизу и нахлест определять по D20-850 мм? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Тэкс. По поводу нахлёста 850мм - ВЫКИНЬТЕ ЭТУ ДРЕМУЧУЮ ЦИФРУ 20D для нахлёста/анкеровки!!! Есть СП 63, в нём есть формулы анкеровки и выходящие из них формулы нахлёста.
Во-первых, надо знать, какая у вас конкретно арматура в перекрытии. Не факт, что там реально AIII, чаще всего сейчас ставят A500С. Плюс имеет значение способ изготовления арматуры - горячекатанная или холоднодеформированная. Ну и разумеется, класс бетона. Предположим, у вас А400, бетон В20. Для холоднодеформированной нахлест 1183мм, для горячекатанной 946мм. И это ещё без учёта сейсмики, если она в вашем регионе есть, увеличивают величину нахлёста ещё на 30%. Кроме того, есть требование о том, чтобы нахлёст растягиваемой арматуры составлял не более 50% в рассматриваемом сечении. Если делать всё по нормам, вам придётся половину перекрытия вскрывать... Кроме того, встаёт вопрос сцепления нового бетона со старым и возможного появления трещин в месте стыка, а так же прогиба консоли. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
Здесь нужно смотреть руководства по усилению, реконструкции. Там все узлы разработаны, приведены формулы и рекомендации. Разобрать весь балкон конечно лучше, и воспитательный момент и исправление ситуации
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Это при условии, что арматура там будет работать на 100% свой прочности. Что оооочень маловероятно. В случае ТС достаточно соблюсти минимально допустимую длину перехлеста без всяких формул и все такое.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Почему же маловероятно? У него это не армирование плиты, это армирование выпусков из основной плиты через балочки термовкладышей для консольного подвешивания плиты шириной 1,7 метра. Впрочем, разумеется, взято почти наверняка с запасом... Но об этом не у нас надо спрашивать, а у расчётчика/проектировщика здания.
|
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 350
|
Цитата:
Условия задачи прочитайте еще раз. Это самый краешек консоли - моменты стремятся к нулю. А армирование (диаметры) было назначено в корне консоли (где максимальный момент). Достаточно, как сказал roman39, разбить защитные слои и подварить более тонкой арматуры (диаметром меньше существующей - лень считать). Нижняя не нужна (хотя надо бы посмотреть армирование края плиты, места под перильные стойки) И еще обработать торец плиты: пройтись перфоратором, для создания неровной поверхности - для лучшей адгезии нового бетона Последний раз редактировалось Menelay, 02.04.2018 в 12:52. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
И применить ремсоставы для усиления адгезии - см продукцию Шомбург, Sika и т.п. Ими обрабатывается поверхность старого бетона.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 15
|
Благодарю всех! Прошу прощения, что потерялась.
В итоге принято такое решение - весь балкон разбирать не стали, но хотим заставить разобрать частично. Не знаю, как описать словами, прикладываю чертеж. Проблема конечно в реальном воплощении - а именно в способности очистить от бетона без применения отбойных молотков. В настоящее время мой рук. бодается с главным строителем, который предлагал химанкера, которые как раз я и не смогла воплотить. Буду рада любой конструктивной критике и подсказкам. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Нарисовано красиво, и даже почти имеет смысл, но практическая реализация будет сложнее, чем полная разборка балкона (особенно "без применения ударного инструмента"). Проблема с химическими анкерами в том, чтобы засверлиться в верхную часть плиты, не повредив при этом существующую арматуру...
Глядя на толщину плиты, напрашивается такое решение - штроборезами прорезать 2,5-3см борозды (до арматуры, не повреждая её), приварить точечно к обнажившейся арматуре 12-ую пятисотку, загнуть её П-образно, ниже центра плиты просверлить отверстия, завести арматуру туда на химические анкера на сантиметров 10-15, борозды залить ремонтными составами со сверхвысокой адгезией, положить на нарощенную плиту сверху сетку 3ВрI 75/75 и залить всю балконную плиту раствором сантиметра 2,5-3. P.S. Либо тройной ряд арматуры - одна поверх из штроб, второй ряд под верхней сеткой на химических анкерах, третий ряд выше нижней сетки. Надо знать, как конкретно лежат стержни в балконных плитах, если сверху лежат продольные стержни, то ничего толкового из штроб не получится, но зато можно мудрить с химией, если же сверху лежат поперечные стержни (более короткие, по короткой стороне плиты), да с нормальным защитным слоем, то можно мудрить со штробами. P.P.S. А можно ишшо толстыми анкерами по центру плиты забуриться в химию, и уже на них повешать консольку. Последний раз редактировалось Komplanar, 04.04.2018 в 15:41. |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 350
|
Цитата:
Для предотвращения (уменьшения) образования трещин, по границе разборки устроить пропил (на глубину защитного слоя, чтоб не повредить арматуру). При добетонировании - получится ровный аккуратный шов. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
У этой задачи есть несколько правильных решений. Степень правильности зависит от условий на месте.
Не нужно никого осуждать, что они пишут дичь. Возможно ваше мнение искажено вашим внутренним восприятием. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Правильно ли решение монолитного участка и балкона | misha161 | Железобетонные конструкции | 4 | 25.04.2014 17:05 |
Просчитались с высотой эскалатора. Как исправить косяк? | Diplokok | Архитектура | 39 | 13.12.2013 15:20 |
"Неизвестная команда" при использовании привязки. Как можно исправить? | Gedezuk5 | AutoCAD | 5 | 26.02.2013 09:05 |
где можно найти список работ для калькуляции затрат труда для монолитного здания? | dosik | Технология и организация строительства | 1 | 12.12.2008 16:27 |