| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to ФАХВЕРК
хорошо, не нравится #126 - делайте по #114, Скад посчитает прочность-устойчивость поясов и раскосов и моменты в раскосах: получив моменты в раскосах - просчитывайте узлы по программе - закачана здесь же, 24.04.2015 ----- добавлено через ~8 мин. ----- to ФАХВЕРК Цитата:
хочется совсем точно - я же ссылался на еврокод - у них намальовано 7 способов поломки данного узла, один из них - как раз по сдвигу коротюлек - вникайте, разбирайтесь получайте коэф нагруженности (0,3524 ?) и нам сообщите о результатах изысканий юридической силы еврокод для Вас не имеет, но для спокойствия - самое то Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 16:00. Причина: уточненная формулировка |
|||
|
||||
Цитата:
1. Считаем ферму по шарнирной схеме вручную - это 10 минут времени и одновременно материал для проверки программного расчета. При этом, при наличии углов наклона пояса и элементов решетки, этот расчет вполне точный 2. Учитываем моменты в элементах, исходя из продольных усилий в них: - верхний пояс M=0.01*N - нижний пояс M=0.005*N - опорный раскос M=0.025*N - прочие элементы решетки M=0.015*N 3. На полученные комбинации по нашей программе подбираем сечения. 4. Производим унификацию и предварительный анализ узлов, опять же по своей программе. 5. Производим прочерчмвание с учетом подобранных сечений. 6. Строим расчетную схему "как есть", эксцентриситеты меньшие 5 мм не учитываем. 7. Производим статический (при необходимости и диамический) расчет. 8. Составляем раздел расчета с названием "К расчету фермы Ф-1", где приведена окончательная геометрия фермы (линейные размеры, углы), сечения элементов, полные усилия для каждого элемента. 9. Пока составляется схема, происходит сравнение с предварительно принятых внутрених усилий с окончательно полученными. 10. Делается окончательная проверка сечений и (в редчайших случаях) корректировка сечений. При этом изменений геометрии, как правло, не происходит, так как сечение предварительно подбираем так, чтобы в сортаменте было такое же по габаритом, но потолще. 11. Производим проверку узлов. Если где (опять-очень редко) что не проходит, опять же корректируем, по возможности по толщине, либо усиливаем узел. |
||||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #143
при загружении фермы в СКАДе при всех жестких узлах упомянутые Вами моменты я думаю, получаются автоматом (это подразумевалось и в #126. и в #114) мне так и не пришлось делать никогда ферму Молодечно под теплую беспрогонную кровлю, а прогоны я опираю в узлы - то есть усе -от расцентровки Спасибо за обобщающую информацию, рад за Вас - за время Вашего затворничества (года 2?) родилась модернизированная КМБП (я так понял), осталось ее достойно отрекламировать и реализовать |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
для возможности проверки на совпадение ручного и машинного счета
сложно доверять чужой программе, зная, что и в своей глюки могут быть замечены спустя год... а вот погоняв на известных примерах или хотя бы видя - тестирование сделано не на одном или двух расчетах а с заездом во все разветления - проще доверять программе сомневаюсь, что кому-то интересен текст-исходник - можно сбросить на мыло или дополнить раздачу (если нужно) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Очень интересен! Добавь, пожалуйста, в раздачу.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Естественно методика не может охватить все хотелки и фантазии, при этом она не является сырой, запутанной, нелогичной итд. Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673
|
Неудачный пример - там все узлы с запасом по прочности и устойчивости получились. Что с чем сопоставлять будем? Для сверки с МКЭ лучше взять случай с правильно подобранными элементами и заведомо перегруженным узлом в понятиях пособия по проектированию узлов ферм из ГСП. В этом случае будем сопоставлять к-т запаса прочности/устойчивости узла.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- Вряд ли сможете это обосновать нормами. С одной стороны, в актуализированном СП вообще отрицается возможность расслоя для С245. С другой стороны, совершенно непонятно почему, но в среде проектировщиков существует мнение, что элементы, работающие на расслой, например опорные плиты колонн, нужно делать из стали С345. |
|||
|
||||
"То же мне, бином Ньтона!" Если под пластиной подразумевается накладка на пояс под раскос, то при продавливании просто в качестве толщины пояса подставляем в формулы приведенную толщину, определенную из равенства W этой условной толщины и суммы W толщин пояса и накладки. При вырыве в расчет включаем только толщину накладки, При боковых ребрах тоже ничего сложного
Последний раз редактировалось IBZ, 28.04.2015 в 13:35. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |