Почему появляется момент на опоре плиты?
it30
 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107

Скад 21.1
Плита покрытия, опертная по контуру
Нагрузка равномерно-распределенная по площади
Закрепление на опоре - шарнирное
Почему скад показывает там момент и арматуру?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-11-22_14-50-39.png
Просмотров: 216
Размер:	70.1 Кб
ID:	195928  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-11-22_14-52-49.png
Просмотров: 187
Размер:	35.6 Кб
ID:	195929  

Вложения
Тип файла: rar плита покрытия.rar (11.1 Кб, 17 просмотров)

Просмотров: 6476
 
Непрочитано 11.12.2017, 08:27
#21
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
задать шарнирно закреплённую опору
А вы точно понимаете суть разговора?
Расскажите-ка мне, как посчитать плиту опертую по 4-м сторонам. Соотношение сторон плиты, скажем, 3 к 4; расчет по балочной схеме для такой будет сильно в запас. Как же вы будете это делать при помощи шарнирно закрепленных опор, и проще простого?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 09:11
#22
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Я освобождаю поворот( задаю связи, сняв галочки на повороте нужной оси) в соответсвующих узлах по сторонам опирания в Лире/ Скаде/Роботе или чё там еще, и выполняю расчёт. Получаю: больше арматуры вдоль короткой стороны, меньше-вдоль длинной. Посчитать такое вручную, в простейшем случае (прямоуг. плита без вырезов) тоже задача не архисложная (нужно найти соотношение изгиб. моментов)

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 11.12.2017 в 09:44.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 10:04
#23
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Я освобождаю поворот( задаю связи, сняв галочки на повороте нужной оси) в соответсвующих узлах по сторонам опирания в Лире/ Скаде/Роботе или чё там еще, и выполняю расчёт. Получаю:
Тоже самое, что и у ТС вы получаете: наступаете на те же самые грабли.
Господи, вы хоть тему то читайте, прежде чем советы "полезные" раздавать
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 10:09
#24
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


А что не так, не понял, объясните.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 10:13
#25
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


yurakolomiets, прочитайте стартовое сообщение темы: человек замоделировал плиту ровно так, как вы описали и получил нефизичные результаты. В последующих сообщениях можно найти ответ на вопрос "почему так вышло?" и несколько вариантов как этого избежать.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 10:57
#26
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Айдар Н в 4м посте показал, что момента на опорах нет, построив секущую эпюру, как моделируешь, такой и результат получаешь (+/- незначительная погрешность), на этих же предпосылках (шарнирное закрепление на опорах) основан и ручной расчёт в пособиях. Сам я ж/ б в скаде не считаю, всех ньюансов для Скада не знаю, но вроде всё логично, форма эпюры похожая.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 11.12.2017 в 12:29.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 15:07
#27
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
как моделируешь, такой и результат получаешь
Именно.
Но неужели так сложно прочитать всего 1 страницу обсуждения? Дочитайте до поста #5, там описана вся суть проблемы: корректно моделировать шарнирными опорами, можно только заанкеренную плиту (не допускающую отрыва углов плиты [не путать с жесткой заделкой на опоре -- имеется ввиду невозможность перемещения по Z]). Не знаю что за моменты показаны в посте #4, но главные моменты на опорах в этой постановке не будут равны нулю (на пальцах углы будет "отламывать").

Далее идет обсуждение как моделировать не заанкеренную, свободно опираемую по 4-м сторонам плиту.
Конечно, не обязательно моделировать каждый чих, и я вполне допускаю метод расчета при котором просто игнорируются результаты в углах, если при этом есть полное понимание, откуда такие результаты взялись и какую погрешность они вносят.

Offtop: Помню, где-то была тема, человек не мог понять откуда у него трещины в углах заанкеренной плиты.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 15:48
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
А что не так
Всё так. Именно так и считай. В реальной конструкции плита заанкерена - нагрузка, стены и т.д. Углы не могут свободно "подниматься".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 08:26
#29
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё так. Именно так и считай. В реальной конструкции плита заанкерена
Еще один, кто не читает ничего, лишь бы слово сказать.

Вон, сообщением выше он пишет: нету у него момента по эпюре в углах
Ну а то, что все плиты заанкерены -- вообще ахинея.
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему появляется момент на опоре плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? Olga12 Железобетонные конструкции 35 03.08.2021 08:34
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 9 25.11.2013 17:44
Скажите пожалуйста формулу, что бы посчитать полный момент инерции ребристой плиты!! amaryliss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 07.03.2012 13:34