| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?

На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2018, 05:15
На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?
РТО4
 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 224

Здравствуйте, в проекте КМ пришел узел сопряжения балок через накладку (во вложении узел 1), рабочие и директор просят заменить на крепление через косынку напрямую к балке (узел 2). Уже не первый проект приходит с таким креплением, и каждый раз хотят сделать замену ...На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?

Вложения
Тип файла: pdf Узлы балок .pdf (23.1 Кб, 397 просмотров)

__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн

Последний раз редактировалось РТО4, 21.08.2018 в 07:46.
Просмотров: 8128
 
Непрочитано 21.08.2018, 11:48
#21
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
эта та пластина которая у вас на узле под номером 2? так у вас и балка в балку заводится, узел совсем другой, да и для монтажа сложнее...
ну так можно же поменять решение пока проектируете. Я вам хотел по-человечески посоветовать вариант решения вашего узла. Решать конечно вам

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот объясни назначение детали № 2.
И это всё..? прочитайте все мои сообщения в этой теме. Этой пластине объяснение найдёте. Спасибо
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 11:53
#22
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 224


Sergey_v, меня конкретно интересуют те два узла которые скинула, а именно: меня смущает отсутствие монтажной сварки, и то что на первом узле балка по факту на двух сварных швах держится, в связи с этим узел 2 выглядит более надежно, но опять же сварку бы добавила...вот мне и хочется понять зачем столько посредников в креплении на 1 узле, или я что то недогоняю..
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 11:55
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
в связи с этим узел 2 выглядит более надежно, но опять же сварку бы добавила...
Где? И на кой там "монтажная сварка"?
Offtop: А собственно Вы кто? Разработчик КМД?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 11:56
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


РТО4, а усилия для прикрепления данной балки есть? Можете озвучить?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 11:58
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
зачем столько посредников в креплении на 1 узле,
Чтобы не заморачиваться с фасонной резкой. Применяй узел 2, если директор не против.
В классическом узле обычно вырезают полку балки настила. Посмотри решения в букварях.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 12:02
#26
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 224


Komplanar,вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 120
Размер:	37.7 Кб
ID:	205538  
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:02
#27
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Из двух решений конечно узел 2. Потому как у вас задействован целый завод для этого дела, надо воспользоваться этим максимально.
Без монтажной сварки. Но срежьте от края пластины 15мм, так как 35мм хватит для этого.
Как заметил Компланар, наверняка великоваты М20, можно и М16 оставить. Но мы не знаем усилий.
И да, болты обозначайте как болты, а то у вас только отверстия
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 12:03
#28
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 224


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А собственно Вы кто? Разработчик КМД?
собственно да, разработчик КМД на ЗМК
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:08
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
наверняка великоваты М20
Как раз на 5,7 т 2 20 впритык. Offtop: Советчики, блин...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:10
#30
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


а где М (т*с), опорная реакция это "А"..? для балки Б-3. И неужели у Б-3 такие большие продольные усилия 1,3т..?
вы ничего не перепутали..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 12:12
#31
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 224


Sergey_v, приложила таблицу из КМ...
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:12
#32
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как раз на 5,7 т 2 20 впритык. Offtop: Советчики, блин...
ошибаешься парочка М16 вполне хватит для этого
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:15
#33
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
ошибаешься парочка М16 вполне хватит для этого
По срезу - да. По смятию, из-за тонкой стенки (до которой я и доколупался) - М20 впритык.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:20
#34
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
По срезу - да. По смятию, из-за тонкой стенки (до которой я и доколупался) - М20 впритык.
для стенки 6мм М16 держит по смятию 4,2т. Это всего один болт.
так что для стенки 2 болта М16 при 5мм хватит. Усилие - 5,7т
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222222222.PNG
Просмотров: 90
Размер:	95.1 Кб
ID:	205543  
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 12:28.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:37
#35
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
для стенки 6мм М16 держит по смятию 4,2т. Это всего один болт.
так что для стенки 2 болта М16 при 5мм хватит. Усилие - 5,7т
Вторую пластину поправьте, там t=8мм, суммарная толщина пакета 13мм.
Самое смешное в том, что болт М16 в отверстии 18 несёт больше (по смятию) чем М20 в отверстии 23мм...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:43
#36
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вторую пластину поправьте, там t=8мм, суммарная толщина пакета 13мм.
поправил. Картина существенно не меняется. Так что только М16.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Самое смешное в том, что болт М16 в отверстии 18 несёт больше (по смятию) чем М20 в отверстии 23мм...
класс точности влияет на несущую способность. Чем точнее, тем больше несёт и по срезу, и по смятию. Хотя, такого не встречал, чтобы у М16 было больше по смятию, чем у М20 даже при разнице классов точности в пользу у М16
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:47
| 1 #37
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


а момент (если главная балка крайняя в балочной клетке), в болтовом соединении по 2440-2.1-11КМ, вариант Б, кто будет учитывать?
Эксцентриситет очень большой. С учетом момента несущая способность данного болтового соединения уменьшается в 4,5 раза.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:50
#38
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Узел 1 - классический по серии 2.440-2 (узел 20 вар Б).
Классический, если пластину с болтами отзеркалить.

Несущая способность узлов (при данной конструкции) лимитируется смятием стенки примыкающей балки (25Б1) и составляет около 12 кН при С245.
Узел не несёт.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 12:53
#39
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Несущая способность узлов (при данной конструкции) лимитируется смятием стенки примыкающей балки (25Б1) и составляет около 12 кН при С245.
Узел не несёт.
это уже принципиальные вопросы, и они к разработчикам КМ. Мы тут на "сухих" данных сделали выводы согласно приложенной таблице.
Ну не с потолка же взяты обсуждаемые узлы. Наверняка там были ГИПы, конструктора, главные и не только. Может даже экспертиза какая-та была
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 13:14
| 1 #40
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
это уже принципиальные вопросы, и они к разработчикам КМ
Вероятно, возникнут они только у прокурора) Все остальные участники процесса не подают надежд.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок via001 Конструкции зданий и сооружений 5 15.01.2014 10:50
Геометрическая изменяемость пространственных схем, моделирование поэтажного сопряжения балок S.Loeb Расчетные программы 3 14.11.2008 04:54
Сколько узлов максимум допускает SCAD 7.31R5 gadfly SCAD 2 28.02.2006 14:53