07.02.2008, 22:53 | #1 | |
Обработка результатов армирования SCAD Office
Инженер конструктор
http://dwg.ru/forum/profile.php
Регистрация: 01.10.2007
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 6480
|
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
CAD,
Выкладывай с примерами таблиц, чтобы было видно где и что... Теперь, помимо расчетной арматуры есть еще и конструктивные указания. Так для колонн минимальная арматура продольная 16, поэтому если скад посчитал меньшую по расчету, то скорее всего он поставил тебе в сечении минимально необходимые 16-ки в углах. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Если это так то:
As1=1 стержню диам. 16 =2,01 см2 больше чем вычисленное значение 1,56 см3, но также больше чем ближайший меньший единичный диаметр 14 (1,54 см2). Так?
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Я для ВЦСЖ колонн, пользуясь вычисленными усилиями в СКАДе, считаю арматуру по СНиП почти вручную. СКАД, по моему, годится с определенными оговорками.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну это и я могу ответить. Пособие по проектированию бетонных и ж/б конструкций без предварительного напряжения арматуры, конструктивные требования. Рекомендуется не менее 16.
|
|||
|
||||
Инженер конструктор Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
|
Файл с таблицей. ЛЮДИ ПОСМАТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И УВИДИТЕ ЧТО СУМАРНАЯ ПЛОЩАДЬ АРМАТУРЫ КОТОРУЮ ТАКЖЕ МОЖНО УВИДЕТЬ НА ИЗОЭПУРАХ НЕ СХОДИТСЯ С ОБЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ АРМАТУРЫ !!!
__________________
Relax |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD | Regby | SCAD | 9 | 21.01.2008 12:54 |
SCAD Office. Постпроцессор "Подбор металлопроката" | UGTP | SCAD | 11 | 14.12.2007 15:27 |
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) | Тёркин | SCAD | 15 | 02.09.2005 10:59 |