| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б.

Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2009, 15:36 #1
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б.
strol1
 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 67

Срочно прошу помощи у коллег. Дело в том, что наша организация выполняла проект, стадийность "П". У экспертизы возник вопрос - предоставить расчет свайного фундамента. В проекте присутствовали данные расчета свай на несущую способность, выполненные в программе "Фундамент 12.1". Но программа такова, что она выдает лишь данные и результаты расчета, а самого расчета - нет. Есть программа НормКад, она делает расчет, предоставляет его, но не учитывает сейсмические воздействия. А эксперт просит предоставить расчет полностью. Но дело в том, что мы никогда (вручную) не проектировали свайные фундаменты с условием сейсмичности 9 баллов. В СНиПе все как то запутанно.
Моя просьба - если есть у кого ручной расчет свайного фундамента с сейсмичностью - поделитесь пожалуйста!!!
И еще у меня вопрос. Хочу выходить на руководство с требованием приобретения програмных вычислительных комплексов, в частности по таким фундаментам. посоветуйте программу пожалуйста, чтобы она учитывала в расчетах сейсмические факторы. Заранее благодарен.
Просмотров: 10074
 
Непрочитано 07.02.2009, 16:03
#2
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Как-то грустно это читать. СНиП запутан, экспертиза просит расчет (придирается, наверное).

Последний раз редактировалось alektich, 07.02.2009 в 16:08.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 16:18
#3
strol1


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 67


Наверное со стороны выглядит именно так. Но а если конструктивно? Можешь помочь?
strol1 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 16:34
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


strol1 - в "Руководство по проектированию свайных фундаментов" в разделе 12 "Особенности проектирования свайных фундаментов в сейсмических районах" есть примеры расчета.
Но если и там "все запутано", то тогда сложно порекомендовать что то более простое и понятное...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 16:49
#5
strol1


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 67


Уважаемый AMS! Спасибо за отклик. Конечно мы попробуем воспользоваться вашим советом, но скажите, если у нас возникнут вопросы - мы сможем как то к вам обратится за советом? У нас ситуация безвыходная, времени на разборки почти нет, поэтому хватаемся за любую соломинку....
strol1 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 21:05 Вокруг чего ломаем копья?
#6
Дийв


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 43


Судя по заданной сейсмичности грунты слабые,а сваи висячие.
Считаю недопустимым применять висячие сваи на сейсмических площадках.
Сам расчет эксперту мало чего даст.
В целом, все расчеты близкие к вашей задаче не апробированы, не подтверждены практикой.

Последний раз редактировалось Дийв, 07.02.2009 в 21:11.
Дийв вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 22:56
#7
MaTpac


 
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142


а может вам сам расчётик сделать, да ещё и с анимацией, как у вас всё там колышится. был у меня опыт расчёта и черноморского побережья (два расчёта) и побережья острова Сахалин. считал на Plaxis'е. проблем с экспертизой не было. )
MaTpac вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 13:35
#8
Дийв


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 43


на #7



Не сомневаюсь, что Plaxis'ом с картинками (или другой программой) можно преодолеть экспертизу.
Но даже в этом случае расчеты и Решение экспертизы не будут являться реальной опорой для висячих свай в слабых грунтах, да еще и на агрессивно-водонасыщенных, сейсмоактивных, морских побережьях.
Дийв вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 13:40
#9
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Дийв
Цитата:
Судя по заданной сейсмичности грунты слабые,а сваи висячие.
Считаю недопустимым применять висячие сваи на сейсмических площадках.
Это с чего вы взяли? У вас есть какие-то зависимости физ-мех характеристик грунта от бальности площадки?
Цитата:
Но даже в этом случае расчеты и Решение экспертизы не будут являться реальной опорой для висячих свай в слабых грунтах, да еще и на агрессивно-водонасыщенных, сейсмоактивных, морских побережьях.
А эти выводы на основании чего сделаны?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 15:26
#10
MaTpac


 
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142


пожалуй проконсультируюсь про висячие сваи в слабых грунтах, но что-то я не вижу нигде упоминаний автора о том что они всё таки висячие, да и про грунты ни слова, только сейсмика!
и пожалуй соглашусь с Post в том, что расчёты выполненные в Plaxis'е, или в любом другом схожем программном комплексе дают достаточно доверительные результаты.
MaTpac вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 15:48
#11
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


И СНиП и СП позволяют использовать на сейсмике сваи всех видов, не допускается только опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 17:27 Вокруг чего ломаем копья?
#12
Дийв


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 43


[quote=MaTpac;352266] ...про висячие сваи .... но что-то я не вижу нигде упоминаний автора о том что они всё таки висячие, да и про грунты ни слова, только сейсмика! QUOTE]


Может автор темы strol1 ответит коллегам про сваи и грунты?
Всех интересует будут ли совпадения?
Дийв вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 13:21
#13
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Подскажите, такой вопрос возник: есть площадка с сейсмичностью 9 баллов и есть свайный фундамент. Фундамент надо рассчитать по 1 г.п.с. на основные сочетания и на особое сочетание, включающее сейсмику. При расчёте на особое сочетание несущая спосособность сваи вычисляется с учётом сейсмики - вводятся коэффициенты, уменьшается длина боковой поверхности, учитываемой в расчёте. Вопрос: а на основные сочетания в сейсмичном районе как определяется нес. способность сваи: с учётом сейсмики и без учёта?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 13:55
#14
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


а в основные сочетания входит сейсм. нагрузка?))
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 14:08
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На то оно и основное, а не особое, что туда не вводится сейсмика.Почему та запутано?По табл.12.1 вводишь к-ты и проверяешь здание при действии сейсмической нагрузки.Я пользовался программой Micro.Fe
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2011, 17:59
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Благодарю, всё понятно!

Ещё такой вопрос: что лучше - свайный куст из пяти свай 300*300 или свайный куст из четырёх свай 350*350 приминительно к сейсмичной площадке? Размеры ростверка в обоих случаях будут одинаковы - 1800*1800, длина свай - 12 метров.


И второй вопрос: по СНКК 22-301-2000 (ТСН 22-302-2000 Краснодарского края) СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Цитата:
2.1.43. Для зданий I и II категорий сейсмической безопасности отдельно стоящие фундаменты следует, как правило, связывать между собой связями, воспринимающими усилия растяжения и сжатия:
при расчетной сейсмичности площадки 9 баллов - в пределах всего здания;
при расчетной сейсмичности площадки 8 баллов - расположенные по внешнему контуру здания.
Что по п. 2.1.43 следует выполнить в свайном фундаменте из четырёх свайных кустов расположенных в вершинах квадрата под здание II категории сейсмобезопасности при сейсмичность площадки 9 баллов?

Последний раз редактировалось SetQ, 10.09.2011 в 18:25.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 65 30.01.2012 00:33
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. Anton.g Основания и фундаменты 20 03.12.2008 07:58
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! Tandr Расчетные программы 59 16.06.2008 21:47