| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Вот тоже самое в несвободной:
3.4. На чертеже изделия, в котором имеются одинаковые составные части, привариваемые одинаковыми швами, эти швы допускается отмечать линиями-выносками и обозначать только у одного из изображений одинаковых частей (предпочтительно у изображения, от которого приведена линия-выноска с номером позиции).
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
да, пожалуй, это к моему каркасу относится, единственное у меня элементы хоть и одинакового сечения, но разной длины порой, можно ли их считать одинаковыми?
!!! но спасибо, я хоть и считаю, что ГОСТы не плохо знаю, а вот все эти пункты, к ОГРОМНОМУ стыду своему, упустила из виду. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
ихма тогда необходимо сделать 2, 3, 5 или сколько там выносных элементов (на каждом своя позиция профиля).
На первом показать все швы с полным обозначением и суммарным количеством, а на последующих ( с другими длинами) показать только номера тех же самых св. швов, если они идентичны предыдущим.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Если идентичность читается однозначно, можно не указывать каждый. А длина профиля на вид шва не влияет (за исключением сильно коротких, когда профиль уже становится вспомогательной фурнитурой), поэтому разной длины можно считать одинаковыми. Главное - вид стыка
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Offtop: uraltay, у нас (у маш-стр-лей) места сварки обычно такие, что можно просто написать "приварить". В ответственных местах сварку не применяю. Ну а если заставляют раз в год стеллажик прикинуть, так вообще обычно эскизиком обхожусь и расписываю длины проката. Более подробно уже отвлекает от основной работы и начальством не приветствуется.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Величину шва указывать нужно, иначе оторвётся, т.к. для экономии времени и электрода сварщик примажет непрерывным швёнком и будет прав.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Serge Krasnikov, смайлик незамечен? По неграмотному оформлению, когда ситуация обязывает, обсуждать, в принципе, нечего. Поэтому и написал я там оффтопом.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сборочный чертёж изделия в AutoCAD? | BGVMR | AutoCAD | 26 | 04.12.2010 08:57 |
Как Извлечь из строки числа | Kostinok | Программирование | 7 | 12.08.2008 08:00 |
Спецификация -Сборочный чертёж узла | Пашустик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.02.2008 00:44 |