| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.04.2011, 10:08 | #1 | |
Узлы перевязки ленточно-столбчатого фундамента
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97
|
||
Просмотров: 12358
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Фундаменты рассчитывали? Разницу осадок проверили? Есть ли деформационный шов между колоннами и стенами? И если есть фасады - то куда делись несущие стены?
По существу - Сочетание колонны+ограждающие конструкции всегда решалось с помощью фундаментных балок, устанавливаемых на столбчатый фундамент |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97
|
))))) конечно все это круто )) рассчитывались фундаменты ) но если можно, как бы это вежливее сказать, ближе к делу )) "каким образом устроить перевязку?... "
стормозил ) этот узел понятен, мне бы армирование посмотреть примыкания монолитного участка ленточного фундамента к монолитному участку столбчатого.. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Всегда сложно вынести решение, когда недостаточно данных (чертежей), вопрос на вопросе и не определить без того-другого по одному чертежу. Где несущие стены, а где самонесущие? Без плана балок, перекрытия не определить, а догадки чреваты неверным представлением.
Тот творец-исполнитель кот. назначал место положения колонн видимо не озабочен экономией проектных решений. Где хотят колонны там и появляются, ... и смещаются на плане, уходя от стройности конструктивно-расчётной схемы. Если применять схему "с неполным каркасом", что экономичнее было бы, то зачем нужны пристенные колонны? И т.д., и т.п. Не зря порой, глядя на чертежи возникает мысль: дайте мне некий договорной процент экономии стоимости СМР и я изменю то и это без ухудшения ... и привлекательности. Но здесь определено: Цитата:
Какие там рандбалки, если стены д.б. для техподполья? При полах по грунту - другое дело. Опять же часть стен удалена от колонных ФМ. Поэтому полагаю лучше монолитные ленты, д. б. так подобраны по ширине и армированы с соединением черех колонные ФМ, чтобы были они с ФМ уравновешены по осадкам, чтобы не ломало потянув одно другого. Если бы колонны не разрывали стену на участки, а только примыкали смежными гранями, то можно бы и фундаментами не касаясь обойти ФМ (П-образно на развёртке стен техподполья ) соединяясь посредством перемычек над верхом ФМ. Последний раз редактировалось vladas, 21.04.2011 в 01:48. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
А как же без него при такой то площади. Сети в подпольных каналах что ли?
Вам на заметку. Техподполье в отдельных местах может быть высотой и 1 м. Такое есть в натуре, особенно в коттеджах, индивидуальном жилье, одноквартирных домах. Вот только по пожбезопасности нужно обеспечить высоту в местах прохода не менее 1,6 м, с местным снижением ... Согласитесь, это ведь экономно, и можно сделать углубление с отступом от фундаментов. А выполнение разводки сетей, их эксплуатацию и ремонтопригодность, расположенных на 0,3 м ниже перекрытия? Вполне! Лишь бы расстояние между противоположными фундаментами позволили углубиться по условию допустимости перепада по грунту, избегая напряжённо-деформируемого ядра основания. Приблизительно на удалении от края фундамента с уклоном перепада 1:3. Если отм. обратной засыпки по краю ленты -1,2 и нужно опуститься ещё на 0,6 м, то отступи от края: 0,6*3=1,8 м до края выемки грунта для прохода высотой 1,8 м. Точнее будет по ф-ле: Δh < a(tg φI + cI/p), где а – расстояние в свету от края ф-та до края по низу траншеи (котлована) углубления. φI и cI – расч. значения угла внутр. трения и удельное сцепление грунта. p – среднее давление под подошвой. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Цитата:
Насчет местного понижения - это самое рациональное в таких условиях, но к конкретному проекту отношения, наверное, не имеет - нас интересуют только фундаменты, а их глубина определена. И явно в непосредственной близости от них не будет подземного пространства значительной глубины. Поэтому стена по рандбалкам - самое оно. Ну, либо совсем на ленты переходить. Offtop: Спасибо за такое развернутое описание про перепад, многим пригодится, я думаю |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Да-да, по выдумонному можно такое сотворить, особенно, если не возражая сразу согласиться, или объяснить проектировщику сложно что лучше, а что хуже. Как вариант, к прочим аргументам о подпольных каналах, добавляйте: мебель нужно будет двигать при вскрытии, ковровое покрытие пола нужно поднимать, щели будут накапливать пыль-грязь, грызуны там жить будут, и т.п.
Лучше бы без намеков, а по существу, и яснее, для пользы темы читающими ее. Цитата:
Понятно, что типовые сборные рандбалки не пойдут, а если они монолитные, то зачем нужны шарниры? И в этом случае нерационально, находясь низко, в несущем грунте, грузить с пролёта ФМ. Если б фундаменты свайные были, тогда понятно что экономим на сваях. Да пусть каждый погоный метр грунта воспринимает свою ношу... Не забываем о желательной унификации конструкций, это важно для подряда СМР. Это ведь не отделка, а основа здания. На конструктивную уникальность объект не претендует и здесь должен быть умеренный прагматизм. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента | andy46 | Основания и фундаменты | 10 | 27.12.2009 15:55 |
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 6 | 12.05.2009 17:36 |
Расчёт столбчатого фундамента | ButcheR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.05.2008 21:29 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |