09.11.2011, 13:29 | #1 | |
Вертикальные связи из тросов
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,346
|
||
Просмотров: 19422
|
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Ерунда это ваши гибкие связи, товарисчи, все заказчики от них отказываются и просят переделывать на жесткие. Натяжение никто толком на деле не контролирует. Например, у Руукки, который сам проектирует и сам монтирует свои каркасы (у них все связи гибкие), после монтажа приходилось ездить на их объект... все связи болтаются, как провода в ураган... хотя может и не корректно приводить их примером...
...ну вот... а вы хотите еще и из троса, который так просто не выпрямишь и как думаете узел для натягивания сделать (как выполнить талрепу)?... Offtop: как поет агата кристи - "НАФИГА?" Последний раз редактировалось dik-son, 09.11.2011 в 15:17. |
|||
|
||||
монтировать будем сами, поэтому натянем. Задача зданий из ЛСТК - минимум сварки, максимум одинаковых элементов. Сложности там с жесткими... А талрепка простая крючок-крючок
Последний раз редактировалось olegrussia, 09.11.2011 в 14:57. |
||||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
узел для натяжения какой будет? не бантиком же его завязывать... сварки нет, резьбу на трос не наложишь, придется наконечники придумать и закрепить, надежно ли это будет? легко ли в исполнении?.. вообщем, можно, конечно, и из троса, но в процессе проектирования и монтажа смысл в этом отпадет, разве что тросы халявные, имхо...
С "унитекс-р1", думаю, вы знакомы, у них тоже связи гибкие, выполнены из круга. Приходилось самому из сигма- и П-образок сочинять каркасы, я от них отказался и делал жесткие, никакой сложности... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Ответили же. Талреп типа крючок-крючок. Чего еще надо? Если не знаете что такое талреп смотрите фото.
И не пойму, чего такого страшного в гибких связях? Вполне приличное решение. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
Ничего, если все делать как положено. Реалии строительства показывают что достаточного натяжения в очень многих случаях не делают, это вам известно? и известно ли к чему это приведет? По словам автора всё под их контролем, значит можно спокойно и прилично применять. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249
|
Реалии строительства много чего показывают. Так что теперь, будем бетонные бункеры строить? Какая проектировщику разница,что там шахиды настроят? Разделять обязанности надо. Проектировщик должен выполнить качественный проект. Качество проекта определяется стоимостью воплощения и соответствием нормам. А выполнение и контроль натяжения - ответственность строителей и технадзора.
|
|||
|
||||
Я в небольших складах и сарайчиках(в основном 3 уровень) из ЛСТК применяю гибкие связи из троса уже второй год. Устанавливаю по фахверку и по покрытию. Между колоннами ставлю из круглого прута, в принципе, тоже гибкая связь. Тросы креплю к конструкции через рым-болты в стойках и коуши. Натягиваю покупным талрепом, подобранным под предполагаемую нагрузку. Конечно, усилие преднапряжения не проконтралируешь. Даю простые рекомендации: 1) отсуствие провисания; 2) хорошо натянутая связь от простукивания издает звук высокого тона; 3) последовательнось монтажа и преднапряжения, чтобы небыло перекоса конструкций.
Пока нареканий со стороны заказчика небыло. |
||||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
будем, обязательно будем, тока не бетонные, а железобетонные... видали предсказания дяди Нострадамуса и тети Ванги? то ли еще будет
К чему бы это... а что, шахиды еще и строят что-то? телик говорит что они все время что-нибудь взрывают... а проектировщику все же приятнее, если объект по его проекту прослужит очень долго. вот это уже разговор, в помощь автору |
|||
|
||||
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Сообщений: 120
|
Канаты вытягиваются, кто будет проверять во время эксплуатации здания натяг? Самый простой пример, приходит новый кран и у него начинает закручивать крюк, делаем перепасовку каната, исправляется, первый месяц вообще раз в неделю перепасовку делали, так канаты меду собой перехлестывались, через 4 месяца сие явление исчезло. Автокран Челябинец 25т |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249
|
Ну это уже на совести эксплуатационщика будет. А дабы для него это не было сюрпризом при проектировании с заказчиком обсуждается данный вопрос. Хочешь тонко и красиво - подтягивай по мере необходимости. Не хошь заморачиваться - двутавр в связь впихнем. Ну и в процессе монтажа поконтролировать не помешает. Указать в ПОСе необходимость контроля натяжения связей к моменту завершения строительства.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
В КМ требуется указывать натяжение в кН и способ контроля на период эксплуатации. В ПОС способ контроля на период стр-ва. Звук не обязательно "высокого тона". И вообще ! Цитата:
Натяжение надо проверять приборами. Например рассчитать момент кручения талрепа, когда уже достигнуто требуемое натяжение. Например такой http://users.mark-itt.ru/shrame/Pribor/pkm15.htm Можно взять лом и динамометр к нему приспособить. Только придётся его тогда верифицировать... Слово забыл. В общем бумажка нужна на прибор.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2011 в 15:54. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе. | Rokir | Металлические конструкции | 33 | 25.10.2011 13:52 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.03.2009 22:37 |