Юрий Гензерский написал на форуме Лиры:
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
|
Вы задали 2 _разных_ вопроса. У Юры вы спросили, почему алгоритм проверки дает меньшее значение, чем подбор. И он вам верно ответил. А вот тут вы размещаете картинку из ЛАрма, где написано "Подбор арматуры". А вот подбор и в Арме, и в ЛАрме использует одни и те же библиотеки и должен давать абсолютно одинаковый результат. Фигня якась. Дайте файлики- лир, арм, ларм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.04.2009
Сообщений: 8
|
я про проверку не говорил, я говорил только про подбор сечений. Проблему свою я решил, она оказалась в кривости моих рук, спасибо за помощь, извините за лишнюю тему.
Еще возник такой вопрос: Ставлю в Ларме в настройках СНиП 52-01-2003 и тогда кнопка проверка сечения тухнет, хотя все необходимые данные для проверки сечения забиты, при этом по СНиП 2.03.01-84* и подбирает и проверяет без проблем, у меня такое впечатление что по СНиП 52-01-2003 проверка сечения не предусмотрена? Последний раз редактировалось r-zz, 18.04.2009 в 16:05. |
|||