Требуется демонтировать 8 плит перекрытия между первым и вторым этажем общественного трехэтажного здания..
Кто нибудь сталкивался с таким. Как организовать демонтаж.
На данный момент кроме "Пионера"или электролебедки больше нет никаких идей.
Просмотров: 29059
 
Непрочитано 01.08.2009, 23:27
| 1 #2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Стены кирпичные? Прежде чем демонтировать, оцените несущую способность с учетом возникающих эксцентриситетов в гнездах от вывороченных плит... и изменившейся конструктивной схемы здания. Правильнее всего подвести под плиты хорошие леса с опалубкой, чтобы не сыпалось ничего и не валилось, и -пилите, Шура, пилите. Не долбите.. Сначала вдоль, потом поперек... А гнезда, если оставшиеся торцы плит вываливаться начнут (что вообще говоря, нежелательно) - закладывать на расширяющемся цементе... ИМХО. А вообще меня учили старые инженеры - в реконструкции не трогай более необходимого. Стояло - и пусть стоит. Тем более, что можно упереться. Ищите, мол, дурака, а я под таким не подпишусь. Трансвааль все помнят. Типа пепел стучит в мое сердце!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2009, 00:37
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


xak24,
Цитата:
Требуется демонтировать 8 плит перекрытия между первым и вторым этажем общественного трехэтажного здания.

Цитата:
На данный момент кроме "Пионера"или электролебедки больше нет никаких идей.
Вы их целиком хотите демонтировать!? Для повторного использования!? Или как!?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2009, 04:53
#4
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Эх, хотя бы просто демонтировать
Каркас здания жб с поперечным расположением ригеля. наружные стены-кирпич..
Плиты перекрытия 5800х1200 мм.
Высота этажа 5 метров.
Плиты убираются, чтобы организовать в получившемся проеме лестницу
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2009, 10:20
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


xak24,
Перфоратором или отбойником, мелочь сама сыпаться будет, а крупняк заранее подвяжете за выпуски арматуры и спустите. Как-то так. Особых проблем не вижу, главное ТБ.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2009, 12:43
#6
asd

всё понемногу
 
Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215


Пустотки (автор не указал) рубятся последовательно полосами вдоль пустоты перфоратором. В результате вместо плиты остаётся армокаркас.
asd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 05:34
#7
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Снова проблема.. не пустотки.. а ребристые..
в итоге мне предстоит организовать проект производства демонтажных работ
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 07:41
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


См. пост #2.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 09:00
#9
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


1. пробиваете места для строповки лебёдкой
2. отбиваете бетон у краёв, пока полностью арматура не оголится
3. плита повиснет на арматуре
4. далее сварщик образает арматуру с одного края
5. придерживая лебёдкой обрезанный край, аккуратно поворачиваете плиту вокруг оставшихся стержней
6. желательно опустить первый край плиты на деревянный поддон, потом его легче будет сдвигать, когда оставшуюся часть отрежете
7. отрезаете оставшиеся арматурины сверху
8. придерживая стропами(лебёдкой или ещё чем) опускаете второй конец плиты.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 12:33
| 1 #10
Петр728

строительство
 
Регистрация: 06.08.2009
Москва
Сообщений: 1


Все элементарно ! С помощъю алмазной резки демонтируемое перекрытие разрезается на транспортабельные части и лебетками либо пионером опускается все вниз. При этом никакого долбления и вибраций нет. Уже неоднократно производились такие работы. Если что могу помоч !!!
Петр728 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 18:38
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MegaPascal Посмотреть сообщение
1. пробиваете места для строповки лебёдкой
2. отбиваете бетон у краёв, пока полностью арматура не оголится
3. плита повиснет на арматуре
4. далее сварщик образает арматуру с одного края
5. придерживая лебёдкой обрезанный край, аккуратно поворачиваете плиту вокруг оставшихся стержней
6. желательно опустить первый край плиты на деревянный поддон, потом его легче будет сдвигать, когда оставшуюся часть отрежете
7. отрезаете оставшиеся арматурины сверху
8. придерживая стропами(лебёдкой или ещё чем) опускаете второй конец плиты.
Ребята , а нет у вас последовательности демонтажа плит? Типа этого, только проектным языком За эту последовательность спасибо!
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 09:56
#12
Дмитрий68


 
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 1


Добрый день!
Подскажите пожалуйста, демонтируем п-образные плиты на одноэтажном здании. Проштрабили места примыкания плит, подогнали кран начали дергать. Плиты лежат мертво. Залезли из здания, оказалось плиты приваренные (видны металлические пятаки, но не виден сварочный шов). Здание строилось годах в 50-х. Подскажите какие нибудь нормативные документы по которым монтируются такие плиты, или кто то уже с этим сталкивался!
Дмитрий68 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 15:56
#13
STAS*777*


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102


Плиты на монтаже привариваются обычно в 3-х точках. На покрытии необходимо определить крайнюю плиту что монтировалась последней. С нее и начинается демонтаж. Вы имеете доступ к 3-ем привареным узлам. Газовым резаком сдуть сварку, плита обычно приваривается сверху с самой плиты вот почему не видно сварки внизу, сверху проверить анкеровку которую тоже обрезать. Проблема с первой плитой, получаете доступ до трех монтажных узлов для резака а затем сдвинуть ломом и стропите спокойно за петли если сохранились или с помощью универсального стропа черех дырку за ребро.
STAS*777* вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 13:50
#14
ustinn


 
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Петр728 Посмотреть сообщение
С помощъю алмазной резки демонтируемое перекрытие разрезается на транспортабельные части и лебетками либо пионером опускается все вниз.
Да, резка частями, алмазная, продольная по пустотам, сколько пустот - столько и продольных прорезов, (перфоратор или отбойник устойчивости зданию и конструкциям не прибавит, а если все устоит, то, не дай Бог, если когда-нибудь кого-то придавит, сразу вспомнят потрескавшуюся штукатурку). А вот под плиту завести дощатый настил по строительным лесам, чтобы отрезанные части не били по перекрытию и резать прорезанную по пустоте часть плиты от центра, чтобы уменьшить разрушение стен в точках опор.
ustinn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж плит перекрытия внутри построенного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD DonMof SCAD 23 02.11.2011 22:08
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05
новый каркас внутри старого здания!? Элинка Конструкции зданий и сооружений 10 20.08.2008 15:20
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29