Ошибки в приложении В в таблице В.5 СП 16.13330.2011
ДимаВ
 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 16

Я нашел несколько сомнительных мест в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции":
1. В приложении В в таблице В.5 строка "С255" полностью совпадает по цифровым показателям с предыдущей строкой. В СНиП II-23-81* эти строки разные (как и должно быть по логике).
2. В СП 16.13330.2011 Стальные конструкции (см. рисунок 5) "8.5.1 Устойчивость стенок балок 1-го класса следует считать обеспеченной, если .......", а в
СНиП II-23-81* п.7.3. "Устойчивость стенок балок не требуется проверять, если при выполнении условий (33) условная гибкость стенки … не превышает значений…."
Значит по СНиП это условие было как вариант "считать дальше или устойчивость уже обеспечивается", а в СП – это жесткое условие "устойчивость обеспечивается или не обеспечивается".

Задал эти вопросы в Кучеренко. Мне ответили, что это не ошибки - написано все правильно.
У меня мозги в узел связались. Скажите, неужели я тупой и прочность стали С245 и С255 одинаковая?
Просмотров: 3554
 
Непрочитано 07.10.2014, 12:31
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ДимаВ Посмотреть сообщение
Я нашел несколько сомнительных мест в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции":
1. В приложении В в таблице В.5 строка "С255" полностью совпадает по цифровым показателям с предыдущей строкой. В СНиП II-23-81* эти строки разные (как и должно быть по логике).
Цитата:
Сообщение от ДимаВ Посмотреть сообщение
Задал эти вопросы в Кучеренко. Мне ответили, что это не ошибки - написано все правильно.
У меня мозги в узел связались. Скажите, неужели я тупой и прочность стали С245 и С255 одинаковая?
Смотрите совместно СП 16.13330.2011 и ГОСТ 27772-88 и сопоставляйте мех. свойства и диапазоны толщин. В СП правильно написано.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 13:08
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ДимаВ Посмотреть сообщение
2. В СП 16.13330.2011 (...)
- что непонятно? Если проверять не надо - значит, не надо (т. к. в этих случаях критические напряжения превышают Ry). В иных случаях - требуется проверка.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 17:37
#4
ДимаВ


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Смотрите совместно СП 16.13330.2011 и ГОСТ 27772-88 и сопоставляйте мех. свойства и диапазоны толщин. В СП правильно написано.
Да, наконец-то понял! Зачем только эта сталь С255 нужна, только голову ей морочат.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
- что непонятно? Если проверять не надо - значит, не надо (т. к. в этих случаях критические напряжения превышают Ry). В иных случаях - требуется проверка.
Дело в том, что в моем случае нужно было проверить существующую балку на устойчивость стенки. У меня по СП получается, что устойчивость не обеспечивается и баста, а по старому СНиП я продолжаю дальше считать и в конце концов оказывается, что устойчивость обеспечивается.
ДимаВ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 17:57
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ДимаВ Посмотреть сообщение
не обеспечивается и баста, а по старому СНиП я продолжаю дальше считать и в конце концов оказывается, что устойчивость обеспечивается.
- исходники в студию, такого не бывает.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 08:36
#6
ДимаВ


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- исходники в студию, такого не бывает.
Высылаю весь расчёт.
Проверка местной устойчивости находится на стр.10-12.
Я так понимаю п.8.5.1, что при выполнении этого условия соблюдаются такие пропорции стенки, что скорее она потеряет прочность, чем устойчивость, но если не соблюдается, то нужно проверять потеряется ли устойчивость стенки от конкретной нагрузки.
И зачем менять трактовку этого пункта, когда не было к ней нареканий.
А сейчас буквоед (заказчик или в суде) могут задать вопрос: "если устойчивость обеспечивается при выполнении условия (пропорций), то при не выполнении условия устойчивость стенки не обеспечивается?".
Да. Раньше нормы делались качественнее - и сталь С255 сейчас стала только место занимать в таблице и п.8.5.1 с русским языком не подружился.
Вложения
Тип файла: docx Расчет подкрановой балки ПБ11.docx (598.4 Кб, 71 просмотров)

Последний раз редактировалось ДимаВ, 29.10.2014 в 14:46. Причина: Тишина
ДимаВ вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 04:09
#7
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


в СП 16.13330.2017 для стали С355-1 должно быть Ryn = 355
А для С245 по ГОСТ 27772-2015 должно быть Ryn = 235. соотвествено и Ry д.б. меньше, т.е. 230

Последний раз редактировалось bigden, 22.09.2017 в 04:48.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2017, 14:58
#8
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


в таблице В.4 значения Ryn для С255Б и С255Б-1 толщиной больше 100мм и С390Б, С440Б завышены по сравнению со значениями в проекте ГОСТа. А Run наоборот занижены. Вообще несовпадений много. Ну это может в окончательной версии ГОСТ поменяли
bigden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ошибки в приложении В в таблице В.5 СП 16.13330.2011

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Разногласия Гост 27772-88* и СП 16.13330.2011 Gbm85 Прочее. Архитектура и строительство 5 20.06.2012 21:02
СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 and.rey Конструкции зданий и сооружений 7 11.03.2011 09:28