Непрочитано 26.12.2014, 08:56
Начало работы в Calculix (FreeCAD+GMSH+Calculix) и немного о МКЭ
Askemann
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 44

Начинаю осваивать Calculix. А точнее связку FreeCAD+GMSH+Calculix (бесплатная для коммерческого использования).
Цель — расчет простых металлических конструкций.
Имеется куча вопросов, потому что во-первых, в самом МКЭ я разбираюсь не сильно, а во-вторых, документация написана на английском, и с моим уровнем английского ее тяжеловато читать.
Создаю эту тему, чтобы задавать свои глупые вопросы и получать на них умные ответы.
Думаю, тема будет полезна не только мне, но и другим новичкам в МКЭ, поэтому прошу читателей не скупиться на знания.

Первые вопросы.

1. Посоветуйте пару книг, которые стоит почитать перед тем как приступать к МКЭ.
Просмотров: 39317
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2015, 20:38
#61
Askemann


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 44


Задал вопрос в яхугрупппе, но там как-то мои вопросы остаются без ответа. Продублирую здесь, может повезёт.
Хочу посчитать собственные частоты модели массивной бетонной секции на грунтовом основании. А как задать характеристики грунта и контакт секции с основанием не знаю.
Может кто подскажет?
Askemann вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 21:27
#62
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


я видел модели расчета плотин и в calculix и в code-aster, гуляет оно в интернетах. там с расчетом на колебания задача не такая простая как кажется, потому что надо считать с присоединенной массой воды, в общем задача любая начинается по нормальному не с программы и не с того, где какую кнопочку нажимать, а с поиска расчетной схемы, примеров с экспериментами (либо примеров от серьезных организаций типа EDF а не васей пупкиных из отдела продаж программного обеспечения).
В calculix есть одна только модель бетона - даже и не бетона вовсе а материала, работающего опционально только на растяжение или сжатие. За счет некоторых упрощений в модели упроченения этот материал (который появился по моему с версии 2.5) считает очень быстро такую по идее сложную нелинейную задачу. хотя конечно возможности практические такой модели дальше того что можно получить по методу предельного равновесия не идут (то есть все что касается деформаций оч. приближенно).
А в code-aster много практических моделей, одна из немногих программ в которой что либо создается предметно - для практической работы а не для повышения продаж и показа цветных картинок (чем страдают почти все коммерчески популярные пакеты, в некотором роде неуклюже пытающиеся "приватизировать" научные знания)
вы для начала уточните вашу задачу - выложите геометрию и нагрузки например.
Я с code-aster потихоньку разбираюсь для себя. Очень мудрено конечно там все, какие то объекты и классы к языку python которого я не знаю
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2015, 22:17
#63
Askemann


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
выложите геометрию и нагрузки например
Пусть это будет бетонный куб с ребром 10 м утопленный на 1 м в грунтовое основание (куб с ребром 50 м) посередине верхней грани. без нагрузок и присоединенной массы воды.
Мне очень понравились возможности, которые предоставляет code_aster. Только разобраться с ним тяжеловато.
Вы по каким ресурсам осваиваете?

Последний раз редактировалось Askemann, 28.02.2015 в 22:30.
Askemann вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 22:55
#64
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Askemann Посмотреть сообщение
Пусть это будет бетонный куб с ребром 10 м утопленный на 1 м в грунтовое основание (куб с ребром 50 м) посередине верхней грани. без нагрузок и присоединенной массы воды.
бетонный куб с ребром 10 м очевидно супержесткое сооружение, какими бы моделями бетона вы его не описывали, и его собственные частоты очень велики и не представляют практической ценности.
куб который стоит на основании - это просто большая масса на пружине (сравнительно менее жесткой чем куб).
очевидно вас волнуют формы горизонтальные, тудыть-судыть, а не вертикальные.
взаимодействие с основнанием - ясно что отрыва не будет, можно просто сетки слить.
основание - ясно что неоднородная среда, потому как например нижние слои менее рыхлые чем верхние. для решения этого вопроса надо читать и разбирать учебник по грунтам. вот у вас по сути масса на пружинах - вся ваша задача. Массы считаются почти однозначно, жесткости (касательные по графику) тоже оцениваются (и это в общем случае не задача МКЭ). Для модального анализа особо ничего больше не надо, как мне кажется.
вы даже можете посчитать (с некоторой погрешностью, скорее всего незначительной относительно неточности определения исходных параметров) ваш куб на бумажке - как жесткое тело на четырех пружинках (эквивалентно винклеровой несвязной модели основния).
потом даже можете измерить и сравнить частоты - сойдется настолько, насколько жесткости верно приняты в расчете.
Но тут возникает вопрос - а зачем оно все это нужно? Для расчета на сейсмику по формулам СНиП или чего то еще? В этом случае надо начинать с того, что в снип сама балльность определяется в зависимости от грунтов основания. То есть фактически вы считаете грунты а не куб, и задаете для грунта некоторые гипотетические колебания, при этом если считать по СНиП получается что вы уже используете конечные результаты для определения исходных данных, чтобы получить эти результаты). Рассчитвать на какую то точность при таком нарушении логики не приходится.
По существу вашему кубу не будет ничего, в исходной сниповской постановке задача просто не имеет смысла - не нужно его считать. А грунт в результате колебаний может расслоиться образовав трещины, и ваша плотина перестанет выполнять функцию удержания массы воды.
Все эти рассуждения например можно отнести и к полотине СШГЭС. Расчеты на 8 баллов, 9 баллов и т.д. - все это прекрасно, пока источник колебаний земной коры находится где то далеко (например в Тыве). Да -в этом случае ваша система "плотина-основание" как некий условный куб подвергаемый колебаниям далеко извне оценивается относительно корректно с точки зрения теории строительных норм.
А вот если эпицентр будет где то рядом, то извините надо считать к примеру что будет если берега сместятся относительно друг друга например на 10 сантиметров. там вот аккурат разлом проходит где то под руслом реки. Очевидно задача это не строительного характера в целом а более общая.
Плотине гравитационной в таком случае не будет ничего, а плотину арочную нужно оценивать как на динамические нагрузки так и на возможные нарушения целостности самого основания. Если вы просто инженер - то это задача не для вас, потому как она заслуживает довольно сложных исследований и по нормам не считается.
Это к вопросу построения математической модели сооружения (начиная со стадии возведения), и в верификации ее например с данными мониторинга.
кстати из того что я понял из описания code-aster - там как раз и есть такого рода инструменты, которые и позволяют оценивать техническое состояние с учетом результатов наблюдений и измерений.
Вложения
Тип файла: pdf 01-Overview-civil-engineering-models.pdf (2.34 Мб, 69 просмотров)
Тип файла: pdf 12-continuation-method.pdf (1.01 Мб, 58 просмотров)

Последний раз редактировалось ETCartman, 28.02.2015 в 23:16.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 13:17
#65
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Помогите разобраться с трубой. Не могу размешировать. Нетген зависает. Gmsh выдает ошибки. Файлы прилагаю (step из FreeCad, iges - из Autocad.
Вложения
Тип файла: rar truba.rar (7.4 Кб, 15 просмотров)
get_up вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 16:28
#66
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


факт вылета при попытке размешировать с ходу одной кнопочкой подтверждаю. в данном случае модель не очень удобная для мешера потому что тонкостенная и вытянутая. проблема решается просто корректировкой одного параметра в настройках.
Кроме того в случае когда есть какие то криволинейные поверхности (особенно с малым радиусом) - нужно следить чтобы Якобиан был положительным (в GMSH есть плагин для проверки). Либо как вариант добавлять промежуточные узлы после получения сетки.
Также по поводу зависания Нетген и GMSH - для больших моделей их лучше запускать в командном режиме. Для чего они в принципе изначально и сделаны.
вот как тут описано http://www.dolfyn.net/dolfyn/gmsh/tutorial07.html

PS
В Netgen у меня разбилось с ходу без проблем. Надо только потом выбрать second order а потом Validate second order (это как раз к вопросу об Якобиане)
Один конец защемил, к другому приложил силу 1500 фунтов (у меня имперские единицы по умолчанию, хотя модель по идее пришла в миллиметрах, я не масштабировал под дюймы потому что этот расчет просто для показа)
вот файлы прилагаю.
Сложно сказать почему у вас в Netgen вылетело. Я использовал старую портабельную версию в составе http://sourceforge.net/projects/calculixforwin/files/
В открытом ПО важно хранить старые стабильные версии, и всегда лучше пользоваться старыми, потому что процесс разработки и тестирования растянут по времени (впрочем многие коммерческие разработчики в целях экономии тестируют на котах, то есть на пользователях, поэтому новые версии желательно не использовать до второго сервис-пака)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot from 2015-03-03 07:22:02.png
Просмотров: 106
Размер:	228.0 Кб
ID:	145058  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.PNG
Просмотров: 80
Размер:	45.3 Кб
ID:	145061  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.PNG
Просмотров: 70
Размер:	71.8 Кб
ID:	145062  
Вложения
Тип файла: zip truba.zip (1.90 Мб, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось ETCartman, 03.03.2015 в 21:08.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 10:58
#67
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Надо только потом выбрать second order а потом Validate second order (это как раз к вопросу об Якобиане)
Спасибо!
Second order - промежуточные узлы. А Validate second order это что?
get_up вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 14:01
#68
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


когда промежуточные узлы подстраиваются под кривизну поверхности - в некоторых случаях может быть нарушено ограничение якобиан=J>0
я так понял что Validate second order как раз пытается исправить сетку, в том случае если J<0
в противном случае calculix CCX выдаст ошибку при расчете (потому что система уравнений просто не решается в таком случае)
в открытых программах эти и другие вещи иногда приходится знать и настраивать вручную. коммерческие в основном делают тоже самое автоматом чтобы не затруднять пользователя избыточными знаниями предмета.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 11:42
#69
Askemann


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 44


А можно ли в постпроцессинге показать группы элементов, созданные в препроцессинге?
Askemann вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2015, 12:14
#70
Dmitry88

Конструирование, проектирование и расчеты
 
Регистрация: 10.06.2014
Москва
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Askemann Посмотреть сообщение
Хочу посчитать собственные частоты модели массивной бетонной секции на грунтовом основании. А как задать характеристики грунта и контакт секции с основанием не знаю.
Может кто подскажет?
Свойства грунтов задают через модель Morh-Coulomb, Drucker-Prager, Cam-Clay, и др. на основе ИГЭ территорий строительства. Если в программе есть предусмотренные коннекторы моделирующие взаимодействие стена- грунт, то применять их. Если нет, то можно смоделировать анизотропную прослойку между стеной фундамента и грунтом. Так будет наиболее реалистично описано взаимодействие стена-грунт.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Для примера берите не куб, а сооружение башенного типа.)
Dmitry88 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 18:16
#71
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Askemann Посмотреть сообщение
А можно ли в постпроцессинге показать группы элементов, созданные в препроцессинге?
Если открыть .frd файл текстовым редактором - то там можно увидеть данные по сетке (узлы-элементы) и все записанные сольвером ccx результаты
Группы там по моему не хранятся. Но в cgx есть команда считывания (по моему read с опциями) данных и команд. Можно ей попробовать наверно считать группы в режиме постпроцессора.
Хотя я точно не скажу, я сам создаю группы в постпроцессоре если надо.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 15:31
#72
Askemann


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Askemann Посмотреть сообщение
А можно ли в постпроцессинге показать группы элементов, созданные в препроцессинге?
Можно.

Код:
[Выделить все]
read file.inp inp nom
Askemann вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 17:08
#73
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Решил попробовать и нарисовал схему опорного узла балка-колонна. Длина балки 6 м. Распределенная нагрузка на балку - 10 т/м. Задал двутавр высотой 400 и шириной полок 200. 10 и 8 мм толщина полок соответственно. Граничные условия принял следующие - колонну по низу закрепил. На верхний пояс двутавра нагрузка - 10/0,2=50 т/м2. Кусок балки взял 500 мм. в месте сечения приложил усилия - Q = 25 т, и момент М = 10 т*м приложил к верхнему и нижнему поясу как сжимающая и растягивающая нагрузка соответственно. Хотел определить прочность стенки и опорных ребер а также их устойчивость. Что то получилось не то) что я сделал не так? И вообще можно ли таким образом определять прочность и устойчивость стенок и опорных ребер?Файлы прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.jpg
Просмотров: 118
Размер:	189.4 Кб
ID:	145627  
Вложения
Тип файла: rar uzel.rar (2.22 Мб, 8 просмотров)
get_up вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 17:18
#74
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Хотел определить прочность стенки и опорных ребер а также их устойчивость. Что то получилось не то) что я сделал не так?
У вас расчетная схема не такая которая нужна для вашей задачи. Вы просто представьте как балка работает и сравните с тем что вы задали. Не все что визуально соответствует расчетному случаю - годится для расчета. Вам нужно просто посчитать балку целиком приложив граничные условия по линиям (как выше обсуждалось). а оттуда уже можете решать статическую задачу, НДС, устойчивость и так далее.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 18:01
#75
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


немного не понял. посчитаю балку, а дальше что, можно поподробней
???
get_up вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 18:23
#76
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


вот например пример расчета балки http://dwg.ru/dnl/3814
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 18:34
#77
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


я делал этот пример, но мне то нужно опорный узел
get_up вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 19:50
#78
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
я делал этот пример, но мне то нужно опорный узел
не совсем корректно сливать кусок балки с фундаментом таким образом. Это все на самом деле сложно объяснить не вдаваясь в дебри сопроматов. тогда уж просто возьмите кусок балки, защемите его по условной линии реза (балки) и приложите со стороны фундамента условную силу равную опорной реакции. таким образом вы получите более менее корректное НДС балки (консольная расчетная схема) в приопорном участке и можете посчитать его НДС и устойчивость (линейную по Эйлеру например)

в крайнем случае можете оставить ту же схему но конец балки защемить а опорную реакцию приложить к торцу бетонной призмы. так будет более корректно
с точки зрения расчетной схемы

Последний раз редактировалось ETCartman, 13.03.2015 в 03:49.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 19:50
#79
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Вот для этого конвертера http://dwg.ru/dnl/12459
есть исправление (раньше ограничение по числу узлов было до 1000 почему то)
можете заменить proolconv.exe в соответствующей папке (я скомпилировал для виндоус, но там в папке есть исполняемый файл для линукс тоже)
там тоже есть ограничение на буфер - если будет вылетать, можно подправить исходники и перекомпилировать

Вот эти конвертеры http://dwg.ru/dnl/12475 на пайтон скриптах требуют задания групп и сохранения с определенными опциями. Они работают только для тетраэдрический сетки (из форматов unv и msh)
То есть нужно не просто размешировать тело, а предварительно задать в GMSH все тела группами (элементов) и нужные поверхности и линии тоже. Тогда на выходе будут элементы и нужные группы (в противном случае только куча узлов). Просто перед мешированием кликаете Physical Groups и потом выделяете объемы, поверхности и так далее. Тогда конвертер будет работать корректно (по крайней мере с GMSH 2.6)
Вложения
Тип файла: zip inp-gmsh2inp-ccx.zip (430.9 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: pdf Untitled 1.pdf (755.4 Кб, 44 просмотров)

Последний раз редактировалось ETCartman, 26.03.2015 в 16:19.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 08:40
#80
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Здравствуйте, помогите проанализировать результаты расчеты конструкции. На консольные уголки ставятся такие же уголки длинной 6 м. Если я правильно понимаю, выделенные области (на 2 и 3 картинках) это не концентраторы, и мы не можем закрывать на них глаза. Файл расчета прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 86
Размер:	214.2 Кб
ID:	146416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 75
Размер:	139.6 Кб
ID:	146417  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 81
Размер:	211.0 Кб
ID:	146418  
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (4.04 Мб, 11 просмотров)
get_up вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Начало работы в Calculix (FreeCAD+GMSH+Calculix) и немного о МКЭ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50