Цитата:
да вроде особых вариантов нет
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Поперечного армирования нет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет. Черный металл. На фото соседний блок с ЛСТК фермами. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот насчет посинения Вы правы. Трещин просто море. |
|||
|
||||
Защитные слои выдержаны? Сделайте "пару" вскрытий для определения глубины распространения трещин и для определения фактического защитного слоя.
Сталкивались с такими ситуациями. Как правило ничего страшного нет. Затерли и пошли дальше. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
НУ тогда правда выходит, что это расслоение бетонной смеси... Ну а причины сложно выяснить, как тут уже было грамотно написано - ошибка водоцементного отношения.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
|
Да у нас тоже недавно было такое. Сквозные трещины, текла вода сквозь них. Причина - неуход за бетоном или состав бетона. Мы испугались - испытали кусок плиты под 3-х-кратной нагрузкой. Трещины не раскрылись, прогибы не увеличились. Оставили как есть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Ну так правильно на прочность бетона это не повлияет. Вобще да, наверное в данной ситуации точно можно обойтись затиркой+ вы же будете делать пол? Он как раз в эти трещины прольется и норм будет.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Уверен? Ты лично каждый миксер сопровождал от узла до стройки?
100% воду добавили. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Или бетон на стройке готовили и окарёнками растаскивали?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Глупо. Трещины надо лечить. Арматура сгниет если влажная среда. Работа арматуры на срез тоже не есть хорошо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
От узла до стройки 10 мин езды максимум. Водителям конечно больше заняться нечем, кроме как воду посреди дороги добавлять. От нефиг делать видимо? И также видимо сразу всем водителям. У них такая развлекуха, да? Кстати воду добавлять можно при соблюдении В/Ц отношения. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
В нашем случае 74% на 7-й день. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Зато легко это выявить проверив плотность и пористость. Экспертиза будет. Там и посмотрим. |
|||
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия | Dalllas | Железобетонные конструкции | 24 | 10.08.2023 10:31 |
Трещины в плите перекрытия | Alice_Liddel | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.08.2020 10:21 |